Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: andery від 10 Липень 2008, 11:33:33

Назва: А что в распределительной коробке в квартире? (глупая тема)
Відправлено: andery від 10 Липень 2008, 11:33:33
Всегда в проектах писал
"З'єднання проводів в відгалужувальних коробках провести способом опресовки або зварювання. "
щас звонят монтажники жилого дома говорят мол тяжело им, может можна как-то по другом?
Ну собственно вопрос? Как еще делать соеденинение проводов, если клеммниками - то какими именно и не противоречит ли это каким-то нормам ?
Назва: Re: А что в распределительной коробке в квартире? (глупая тема)
Відправлено: hi_tech від 10 Липень 2008, 12:54:05
andery,
СНиП "Электротехнические устройства"
3.34. Все соединения и ответвления установочных проводов должны быть выполнены сваркой,  опрессовкой в гильзах или  с  помощью
зажимов в ответвительных коробках.
Тут есть описание http://www.remont.ck.ua/?article=6
Картинки зажимов можно найти в нете, например http://www.laborant.ru/eltech/07/0/3/44-01.htm

Назва: Re: А что в распределительной коробке в квартире? (глупая тема)
Відправлено: andery від 10 Липень 2008, 13:20:21
Позвонил сказал что можна зажимом.
 А сложность у них в возникла в связи с тем что коробки потолочные мол тяжела на потолке паять:)
Назва: Re: А что в распределительной коробке в квартире? (глупая тема)
Відправлено: xryn від 13 Липень 2008, 13:51:52
Обычно варят угольным элетродиком, через небольшой трансформатор, тяжелого ничего, главное, что бы расценка была "нормальная" на это дело. Клеммники ставить гораздо трудоемкий процесс.
Назва: Re: А что в распределительной коробке в квартире? (глупая тема)
Відправлено: Сугор від 13 Липень 2008, 19:31:16
xryn, Угольный электрод и транс это конечно хорошо и очень правильно, но лучше болтовой зажим (есть такие клемники), если схема собрана не правильно, то после сварки ее очень трудно перебирать
Назва: Re: А что в распределительной коробке в квартире? (глупая тема)
Відправлено: xryn від 14 Липень 2008, 12:07:23
xryn, Угольный электрод и транс это конечно хорошо и очень правильно, но лучше болтовой зажим (есть такие клемники), если схема собрана не правильно, то после сварки ее очень трудно перебирать
И клеммник хорошо, ставили "Kopos" , и расценки на установку клеммников тож бывают не плохие.(Искусство составления смет). Но дяди пожарные и инспекция "энергоназдора" любят задавать такие вопросы "А откуда Вы знаете, что болтик не сперли, не открутился ли он или окислился"   
А это уже обслуживание - графики ППР и т.д.
Тем более, что опытные монтажники варят коробки в самый последний момент, когда уже все проверено под напряжением. А ежели скомутировали не правильно, так после раза бесплатной работы все становится на свои места.
Хотя клеммники, когда выступаю в роли проектировщика, я стараюсь ставить везде, где только можно))))
Назва: Re: А что в распределительной коробке в квартире? (глупая тема)
Відправлено: Южный від 22 Липень 2008, 13:54:02
Тема не глупая.
ПУЭ 2007,п.2.1.22-"В местах соединения,ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода(кабеля),обеспечивающий возможность повторного соединения,ответвления или присоединения."
Монтажники оставили запас проводов в распредкоробках 10см и получили замечание от технадзора-запас недостаточен.
На вопрос-сколько должно быть? получили ответ-30см.
Вопрос к уважаемому сообществу-встречал-ли кто-нибудь документ,разъяснение или что-нибудь,
 регламентирующее длину запаса провода(провода)
Назва: Re: А что в распределительной коробке в квартире? (глупая тема)
Відправлено: IgorS від 22 Липень 2008, 13:59:58
Самий простий випадок: в коробці підключаеться 3 лінії. 3*3*0,3=2,7м(плюс ізоляція або клемнік). Як потім закриту цю коробочку?
Назва: Re: А что в распределительной коробке в квартире? (глупая тема)
Відправлено: andery від 22 Липень 2008, 14:24:14
Цитата: IgorS
3*3*0,3=2,7м(плюс ізоляція або клемнік).
ИМХО одна 3ка лишняя, 3 кабеля по 30см это 3*0.3=0.9м. Но тож сложно представит 1м кабеля в коробке.
Назва: Re: А что в распределительной коробке в квартире? (глупая тема)
Відправлено: Electrician від 22 Липень 2008, 14:43:23
Цитата: Южный
встречал-ли кто-нибудь документ,разъяснение или что-нибудь, регламентирующее длину запаса провода(провода)
есть у меня инструкция по электромонтажу (по моему, я где-то её здесь выкладывал), вот что в ней сказано:
"4.2. Работы, выполняемые на заводах домостроительных комбинатов и стройиндустрии.
...
4.2.15. В ответвительных коробках провода должны иметь запас по длине, достаточный для соединения с проводами сопрягаемой панели (200-300 мм), в установочных коробках - запас для подключения штепсельных розеток и выключателей (100-150 мм)."
Сопрягаемая панель - имеется в виду, поставка на стройку монолитных панелей, с уже проложенными проводами и их последующая стыковка с примыкающими панелями
Назва: Re: А что в распределительной коробке в квартире? (глупая тема)
Відправлено: IgorS від 22 Липень 2008, 14:56:49
andery, Я мав на увазі жили
Назва: Re: А что в распределительной коробке в квартире? (глупая тема)
Відправлено: Южный від 22 Липень 2008, 16:08:27
 Всем!  Большое спасибо за высказанные мысли.
Вопрос к Elektriciany-что за инструкция-по возможности ее точное название-заранее благодарен
Назва: Re: А что в распределительной коробке в квартире? (глупая тема)
Відправлено: Electrician від 22 Липень 2008, 16:45:08
Вот это чудо инженерной мысли (см. приложение)
Назва: Re: А что в распределительной коробке в квартире? (глупая тема)
Відправлено: Южный від 22 Липень 2008, 16:59:16
Спасибо за чуткость и отзывчивость!