ПОЯСНЕНИЯ К ПРОЕКТУ
Проект выполнен на основании архитектурно-строительной и сантехнической частей и в соответствии с:
ПУЭ, 7 Изд. «Правила устройства электроустановок»
СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»
СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»
По степени надежности электроснабжения гостиница относится ко 2 категории..
Расчетная электрическая нагрузка составляет Рр=28кВт, Iр=50А cos(фи)=0,85. Учет электроэнергии предусмотрен в ВРУ 3-х фазным электрическим счетчиком Меркурий ART-03 5А 380/220 В.
Электроснабжение Гостиницы осуществляется от двух источников питания: основного источника ТП №15 по существующим опорам проводами СИП-4 4*50 и резервного (в объеме 20КВт) от ТП №36 отпайкой от существующей ВЛ-0.4кВ по ул. Гостинодворская, проводом СИП-4 4*16. Ввод в Гостиницу выполнить на отметке 2600. При этом расстояние от СИП до пешеходной дорожки должно быть не менее 3,5 метров. СИП проложить по стенам в ПВХ-трубе с использованием настенного зажима SO 125.
Для защиты резервной сети от токов короткого замыкания и защиты от перегрузок на опоре установить прибор защитного отключения ПЗР2-3-63 на 63 А.
Электромонтажные работы выполнить в соответствии с ПУЭ.
(Сразу говорю провод такой большой потомучто, такие тех условия, там возможно в будущем будет электрокотел, вообщем так в ТУ написали) а вот резерва на 16 квадрат хватит?
-
Вобще то, питание от резервного источника стоило выполнить кабелем равноценным основному - если он полностью резервирует нагрузку, то и сечением должен соответствовать.
Ну и мелкие оформительские погрешности - в одном месте Iр=50А
, в другом
63 А
. Имею в виду, что размерность (амперы в данном случае) ВСЕГДА пишется через пробел (то есть как во втором случае) от числа(в объеме 20КВт)
здесь кроме отсутствующего пробела еще и киловатты неправильно обозначены.
Но в общем это конечно мелочи :), а вот с сечением резервного кабеля я бы подумал.
-
Так вот именно он резервирует лишь на 20 кВт, так в ТУ сказано, а вообще 16 квадрат подойдет, он ведь до 70 А держит.правильно?
-
он резервирует лишь на 20 кВт
если именно 20 кВт, тогда конечно :)
вообще 16 квадрат подойдет, он ведь до 70 А держит.правильно?
правильно
-
saha-gn,
1. проект выполнен на основании ТУ №, дата и далее по тексту.
2. это пояснительная записка или просто пояснения к проекту?
3. а можно на ТУ взглянуть?
-
hi tech я их покажу но чуть позже.
-
вот ТУ