Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: Solovyev від 06 Квітень 2012, 16:22:19

Назва: Нормативная (договорная) величина расчетной эл.нагрузки отдельной квартиры???
Відправлено: Solovyev від 06 Квітень 2012, 16:22:19
Тема разделена от "Ищу СН 544-82"
 
Дом 9 этажей постройки 1983 года, с газовой плитой. В договоре о пользовании эл.энергией , заключенном в октябре 2011 года, Энергозбыт обязуется поставлять эл.энергию в соответствии с мощностью електроустановок Потребителя - 1,3 кВт и имеет право устанавливать технические средства, ограничивающие потребление в границах, предусмотренных договором.
1,3 кВт - это наверно все-таки удельная расчетная нагрузка электроприемников, а разрешенная?
Назва: Re: Нормативная (договорная) величина расчетной эл.нагрузки отдельной квартиры???
Відправлено: inspektorpo від 06 Квітень 2012, 18:56:35
Solovyev,  ну удачи в поиске. Я в свою очередь доказал на основании ВСН 59-88 и проекта на дом, соответственно ВСН 59-88 действовал во время проектирования и постройки дома,  то что Вы хотите.
Назва: Re: Нормативная (договорная) величина расчетной эл.нагрузки отдельной квартиры???
Відправлено: shtuch1 від 06 Квітень 2012, 20:45:11
Дом 9 этажей постройки 1983 года, с газовой плитой. В договоре о пользовании эл.энергией , заключенном в октябре 2011 года, Энергозбыт обязуется поставлять эл.энергию в соответствии с мощностью електроустановок Потребителя - 1,3 кВт и имеет право устанавливать технические средства, ограничивающие потребление в границах, предусмотренных договором.
1,3 кВт - это наверно все-таки удельная расчетная нагрузка электроприемников, а разрешенная?
А СН 297-64 - ради интереса - как менялись нормы.
не тратьте время зря. Просто, подпишите договор с протоколом разногласий и в протоколе впишите мощность какая вам необходима. Если через 20 дней на Вас не подадут в суд значит у Вас єта мощность.  если подадут, пусть сами бегают по "Гипроградам" ищут проеты и доказывают, что у Вас меньше.
Назва: Re: Нормативная (договорная) величина расчетной эл.нагрузки отдельной квартиры???
Відправлено: O.S. від 06 Квітень 2012, 20:57:22
Самого СН 544-82 в електронному вигляді мабуть немає, але можливо є книги з електропостачання, видані в період з 1982 по 1988 роки, в яких передруковувались таблиці питомих потужностей на квартиру з цього СН.
Наприклад, в мене є книга авторів Тульчина і Нудлера, і там є така таблиця. Але це друге видання, воно 1990 року, і там така таблиця передрукована вже з ВСН 59-88. Однак є і перше видання. Треба його знайти, воно 1983 року. Або будь-яку іншу аналогічну книгу.
Назва: Re: Нормативная (договорная) величина расчетной эл.нагрузки отдельной квартиры???
Відправлено: 3oloS від 06 Квітень 2012, 22:58:29
Solovyev, готовьте магар, O.S. дело говорит  :thumbsup:
є книги з електропостачання, видані в період з 1982 по 1988 роки, в яких передруковувались таблиці питомих потужностей на квартиру з цього СН.
книга авторів Тульчина і Нудлера, і там є така таблиця... видання 1990 року, і ...видання 1983 року
здесь http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=745 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=745)
Цитата: Электрические сети жилых и общественных зданий. Тульчин И.К., Нудлер Г.И. 1983 г
многолетние натурные исследования послужили основанием для создания утвержденной Госгражданстроем СССР «Инструкции по проектированию электрооборудования жилых зданий» СН 544—82. Основные положения этого документа в части определения электрических нагрузок жилых зданий приведены ниже.

и если исходить из данных табл.3.1 то удельная расчетная нагрузка на одну квартиру жилого дома (при количестве квартир от 1 до 3) составляет 4,5 [кВт/квартиру], а не 1,3 как Вам Энергосбыт предлагает

Назва: Re: Нормативная (договорная) величина расчетной эл.нагрузки отдельной квартиры???
Відправлено: Solovyev від 10 Квітень 2012, 13:58:50
omega75 Спасибо за ссылку!!!
ZoloS9479 - получается,если следовать Вашей логике,как я понял,то разрешенная мощность для отдельной квартиры - это из соответствующей таблицы удельная расчетная нагрузка эл.приемников для домов из 1-3 квартир. Тогда по СН 544-82 (табл.2)- 4,5 кВт, а по   ВСН 59-88(табл.) - 3 кВт.
ВСН позже, а кВт меньше ?!
И как это согласуется с ДБН В 2.5-23-2003(2010), где в аналогичной таблице 4.1(табл.3.1) указано 5 кВт, а в пункте 4.2 (3.2)сказано : Житла (квартири) щодо оснащеності побутовими електроприладами та їх розрахункових навантажень умовно поділяються на три види:
1 - житла (квартири) в будинках масового будівництва, споруджені чи споруджувані із загальною площею від 35 до 95 м2 та заявленою (встановленою) потужністю електроприймачів до 30 кВт;

Откуда берется значение заявленной мощности? Я так понимаю, что если дом построен после ввода ДБН,то я могу заявить 30 кВт, а если захочу больше- то получение техусловий и т.д....  А как в моем случае (повторю дом 9 этажей постройки 1983 года, с газовой плитой) - сколько я могу заявить?
Назва: Re: Нормативная (договорная) величина расчетной эл.нагрузки отдельной квартиры???
Відправлено: O.S. від 10 Квітень 2012, 20:27:21
30 кВт -- це встановлена потужність, а 5 кВт -- розрахункова потужність.
Назва: Re: Нормативная (договорная) величина расчетной эл.нагрузки отдельной квартиры???
Відправлено: 3oloS від 10 Квітень 2012, 21:32:05
ZoloS9479 - получается,если следовать Вашей логике,как я понял,то разрешенная мощность для отдельной квартиры - это из соответствующей таблицы удельная расчетная нагрузка эл.приемников для домов из 1-3 квартир. Тогда по СН 544-82 (табл.2)- 4,5 кВт, а по   ВСН 59-88(табл.) - 3 кВт.
ВСН позже, а кВт меньше ?!
да, Вы правильно поняли, только я чуть бы уточнил - не эл.приемников для домов из 1-3 квартир, а эл.приемников квартир при их количестве от 1 до 3
на счет снижения значения уд.нагрузки в ВСНе: не знаю чем мотивировать, видимо была нужда в таком стратегическом решении в далеком 88м
по поводу устан. 30кВт и расч.5кВт O.S. растолковал, поддерживаю
А как в моем случае (повторю дом 9 этажей постройки 1983 года, с газовой плитой) - сколько я могу заявить?
там скорее всего типовой проект, но гипотетично, если бы я его разрабатывал, то руководствуясь СН 544-82, на вводе вашей квартиры должен был обеспечить 4,5кВт, а уже в масштабе всего дома с учетом Ксп мощность одной квартиры могла составить и 1,3кВт, что количественно удобно Энергосбыту (а растолковывать несведущим жильцам как она получается они особо не желают)
+ похожая тема http://eom.com.ua/index.php?topic=2437.msg16824#msg16824 (http://eom.com.ua/index.php?topic=2437.msg16824#msg16824)
Назва: Re: Нормативная (договорная) величина расчетной эл.нагрузки отдельной квартиры???
Відправлено: Solovyev від 11 Квітень 2012, 12:40:57
И все-таки, объясните "Новичку".
В СН и ВСН, и ДБН-ах в соответствующих таблицах фигурирует "удельная расчетная нагрузка электроприемников".
При этом в ДБН-ах указано( а в СН этого к сожалению нет :():
" Жилища (квартиры) по оснащенности бытовыми электроприборами и их расчетным нагрузкам условно делятся на три вида:
1   - жилища (квартиры) в домах массового строительства, сооруженных и сооружаемых с общей площадью от 35 м2 до 95 м2 включительно и заявленной (установленной)  мощностью электроприемников до 30 кВт включительно;
2   - жилища (квартиры) в многоквартирных домах, сооруженных или сооружаемых общей площадью от 50 м2 до 300 м2 включительно и заявленным заказчиком высоким уровнем комфортности, что отвечает установленной мощности электроприемников от 30 кВт до 60 кВт включительно;
3   - жилища (квартиры) в коттеджах, домах, сооруженных или сооружаемых из расчета, как правило, на одну семью с общей площадью от 150 м2 до 600 м2 включительно и заявленным заказчиком высоким уровнем комфортности, что соответствует установленной мощности электроприемников от 60 кВт до 140 кВт включительно.
   Для жилищ 1-го вида (квартир в много- и малоквартирных домах, домах на одну семью и домиках на участках садоводческих товариществ) устанавливаются пять уровней электрификации и соответствующие им нормативные расчетные удельные нагрузки...."
 Моя квартира I уровня электрификации - в домах с плитами на природном газе  , в доме 215 квартир и удельная расчетная электрическая нагрузка равна по соответствующей таблице ДБН-а : 0,87- (0,87-0,74)х(215-200):200= 0,86025 кВт, именно эта мощность используется при расчете нагрузки всего дома.
 И какая связь между 0,86025 кВт и 30 кВт?
 В договоре на пользование эл.энергией должен указываться объем эл.энергии в соответствии с мощностью электроустановок потребителя, которая по ДБН-у для меня может быть до 30 кВт, а  0,86025 кВт-это для проектирования?
 И как вообще согласуются 30 кВт и  "Примечание 1. Для выбора приборов учета и аппаратов защиты на вводе жилища (квартиры) следует принимать удельную расчетную нагрузку одного жилья (значение cos  см. таблицу 3.6)."?
Назва: Re: Нормативная (договорная) величина расчетной эл.нагрузки отдельной квартиры???
Відправлено: 3oloS від 11 Квітень 2012, 13:26:53
И какая связь между 0,86025 кВт и 30 кВт?
до 30 кВт => Рзаяв.(ус) - заявленная (установленная) мощность электроприемников, которую следует определять добавлением номинальных мощностей электробытовых и осветительных приборов, систем электрического отопления и электроводоподогрева, которыми оснащается жилище (коттедж), кВт - все что есть у вас электрическое в квартире просуммируйте мощность и получите Рзаяв.(ус)
0,86025 кВт=> "реально одновременно вероятная" удельная мощность 1 квартиры с учетом Ксп (количества квартир), т.е., грубо говоря, если бы у вас был дом из трех квартир по СН 82 его расчетная нагрузка бы 4,5*3 = 13,5кВт - вероятность одновременной макс.нагрузки 3 квартир довольно большая Ксп=1, а при 215 кв-рах эта вероятность много ниже, соответственно уменьшаетс Ксп и с ним удельная мощность 1 квартиры. Но эта величина 0,86025*215 используется для расчета нагрузки на вводе объекта (ж.дома) для последующего выбора защитной коммутационной аппаратуры, питающих сетей и т.п.
Нагрузку же на вводе квартиры
Для выбора приборов учета и аппаратов защиты на вводе жилища (квартиры) следует принимать удельную расчетную нагрузку одного жилья (значение cos  см. таблицу 3.6)
и она и должна фигурировать в
В договоре на пользование эл.энергией
Назва: Re: Нормативная (договорная) величина расчетной эл.нагрузки отдельной квартиры???
Відправлено: Solovyev від 11 Квітень 2012, 16:35:13
 Хорошо, просуммировал, получил, например : водонагреватель проточный - 1,5 кВт; стиральная машина - 2 кВт; утюг - 2,2 кВт; кондиционер бытовой - 1,1 кВт; холодильник - 0,3 кВт; электрочайник - 2,2 кВт; комбайн кухонный - 0,8 кВт; РЭ аппаратура( 4ТВ, комп и т.д.) - 1 кВт; освещение - 1,5 кВт = 12,6 кВт.
  Ну получил Рзаяв.(ус) - куда мне ее заусунуть? ( поручик Ржевский- молчать!)
  По вашему, в договоре нужно поставить 5 х 0,92 = 4,6 кВт. А как же из п12. Типового договора :" Енергопостачальник має право:...встановлювати технічні засоби, які обмежують постачання електричної енергії Споживачу у межах, передбачених договором"? Т.е теоретически ( а то и не дай бог практически )могут ограничить потребляемую мощность  4,6 кВт, а в моем случае- вообще 1,5 кВт?!
P.S. Наверно мы ушли от заявленной темы Ищу СН 544-82 - может нужно перейти на другую ветку?
Назва: Re: Нормативная (договорная) величина расчетной эл.нагрузки отдельной квартиры???
Відправлено: 3oloS від 11 Квітень 2012, 20:48:59
Ну получил Рзаяв.(ус) - куда мне ее заусунуть?
ну, вы, как проектировщик, получили данные для определения вида жилища п.3.2 ДБН-23  :)
а в договоре должна быть оговорена величина 4,5 кВт, исходя из СН 544-82, действующего на момент сдачи и принятия в эксплуатацию дома
я так понял договор для подписания вам уже предоставили, приобщайте его к обсуждению, для полноты картины
ну а по действиям согласен со shtuch1,
подпишите договор с протоколом разногласий и в протоколе впишите мощность какая вам необходима
положена в соответствии с проектом на ваш дом и действующего на момент постройки НТД
Т.е теоретически ( а то и не дай бог практически )могут ограничить потребляемую мощность
да, вполне
Назва: Re: Нормативная (договорная) величина расчетной эл.нагрузки отдельной квартиры???
Відправлено: Solovyev від 17 Квітень 2012, 16:18:24
Договор типовой из ПКЕЕ для населення.
Буду вступать в переписку с Энергозбытом, как будут результаты-отпишусь.
Назва: Re: Нормативная (договорная) величина расчетной эл.нагрузки отдельной квартиры???
Відправлено: shtuch1 від 17 Квітень 2012, 19:55:16
ну а по действиям согласен со shtuch1,
подпишите договор с протоколом разногласий и в протоколе впишите мощность какая вам необходима
положена в соответствии с проектом на ваш дом и действующего на момент постройки НТД
Нужно определять мощность на основании проекта, согласен на 100%. Но это не проблема потребителя. Мощность в договор вносит энергопоставщик, пусть будет любез определять мощность в соотв. с ПКЕЕ - на основании документации.  Мощность из ВСН не дает проектной мощности отдельно взятой квартиры. Там дается усредненная удельная мощность домов с квартирами, просуммировав которую можно выбрать ТП. Квартиры бывают 1,2, 3, 4,5 ... комнатные так что всем одинакрвую мощность ставить?
Назва: Re: Нормативная (договорная) величина расчетной эл.нагрузки отдельной квартиры???
Відправлено: Solovyev від 17 Квітень 2012, 20:28:02
Так, все-таки, какую мощность требовать от Энергозбыта?!
Кстати и категорию надежности они записали третью - требовать вторую?
Думаю,что после ответа Энергозбыта прийдется писать в НКРЕ.
Назва: Re: Нормативная (договорная) величина расчетной эл.нагрузки отдельной квартиры???
Відправлено: 3oloS від 17 Квітень 2012, 21:49:04
Нужно определять мощность на основании проекта, согласен на 100%. Но это не проблема потребителя.
это становится проблемой потребителя при таких вот спорных вопросах
Мощность из ВСН не дает проектной мощности отдельно взятой квартиры
считаю что дает, другое дело, что в ВСН это конкретно не написано, так как уже в ДБНе
Цитата: ДБН В.2.5-23-2010
3.5 Установленные нормативы удельных электрических расчетных нагрузок сведены в таблицу 3.1 ...
Примечание 1. Для выбора приборов учета и аппаратов защиты на вводе жилища (квартиры) следует принимать удельную расчетную нагрузку одного жилья (значение cos Ф см. таблицу 3.6)
Квартиры бывают 1,2, 3, 4,5 ... комнатные так что всем одинаковую мощность ставить?
для этого есть 1, 2, 3 виды жилищ в ДБНе, в ВСН конечно не так жирно, но все же до 25% даюр мощность увеличить в зависимости от площади
Цитата: ВСН 59-88
Прим.4. Удельные расчетные нагрузки приведены для квартир общей площадью 55 м2. При общей площади квартир более 55 м2 удельную нагрузку следует увеличивать на 1 % на каждый 1 м дополнительной площади в домах с плитами на природном газе и на 0,5 % - в домах с электрическими плитами и плитами на твердом топливе и сжиженном газе. В обоих случаях увеличение удельной нагрузки не должно превышать 25 % значений, приведенных в таблице.
Кстати и категорию надежности они записали третью - требовать вторую?
это вы уже вошли во вкус... :D, если там по факту 3, то ее не так просто будет переделать, как ввод в вашу квартиру, но если быть буквоедом, то да, по ВСН, ДБН - 2я категория
Назва: Re: Нормативная (договорная) величина расчетной эл.нагрузки отдельной квартиры???
Відправлено: shtuch1 від 17 Квітень 2012, 22:11:02
Так Вы все ссылки даете из ДБН.
Если взять ВСН 59-88 то там четко написано зачем даются удельные нагрузки, а именно
4.2. Расчетная нагрузка питающих линий, вводов и на шинах РУ–0,4 кВ ТП от электроприемников квартир (Ркв) определяется по формуле, кВт:
Ркв = Ркв.уд*n,
Назва: Re: Нормативная (договорная) величина расчетной эл.нагрузки отдельной квартиры???
Відправлено: shtuch1 від 17 Квітень 2012, 22:47:42
п. 18 Правил користування електричної енергії для населення
" У договорі  зазначаються  величина підключеної потужності (за паспортними даними струмоприймачів),  кількість днів безоблікового користування  на  місяць  та  годин на добу.  Договір підписується енергопостачальником та споживачем."

Про необхідність визначення дозволеної потужності у правилах для населення не йдеться. Тобто у договорі повинна бути, згідно п.18 ПКЕЕН,  за паспортними даними струмоприймачів квартири визначена

 Предмет договору
     1. За   цим   договором    Енергопостачальник  бере  на  себе зобов'язання надійно постачати Споживачеві  електричну  енергію  у необхідних  йому  обсягах  відповідно  до  потужності  _______ кВт
Назва: Re: Нормативная (договорная) величина расчетной эл.нагрузки отдельной квартиры???
Відправлено: inspektorpo від 18 Квітень 2012, 08:33:45
shtuch1, этот пкнкт ПКЕЕН касается безучетного пользования.
Назва: Re: Нормативная (договорная) величина расчетной эл.нагрузки отдельной квартиры???
Відправлено: shtuch1 від 18 Квітень 2012, 09:25:55
shtuch1, этот пкнкт ПКЕЕН касается безучетного пользования.
Если Вам не нравится п.18, смотрим пункт 4.
"4. У договорі обов'язково зазначається величина потужності, яка визначається виходячи з потужності наявних у споживача струмоприймачів. При цьому загальна потужність не може бути вищою за потужність, передбачену технічними умовами чи технічними характеристиками електромережі споживача.

Споживач може внести пропозиції щодо зміни зазначеної у договорі величини електричної потужності. У разі відмови енергопостачальник надає споживачеві обгрунтовану письмову відповідь."

тоже самое, никакой "дозволеної потужності" нет. Даже в типовой форме ТУ написано не "дозволена потужність" , а "Дозволена приєднана потужність ".
Назва: Re: Нормативная (договорная) величина расчетной эл.нагрузки отдельной квартиры???
Відправлено: Electrician від 18 Квітень 2012, 10:29:44
Можно свой пятачок вставить  :D? Некто dimidrolkin, в частной беседе, рассказывал мне про главного инженера РЭС, в Ирпене (если не перепутал ничего), который воспринимал цифру
в масштабе всего дома с учетом Ксп мощность одной квартиры могла составить и 1,3кВ
буквально, то есть именно так какSolovyev и пишет
Назва: Re: Нормативная (договорная) величина расчетной эл.нагрузки отдельной квартиры???
Відправлено: inspektorpo від 18 Квітень 2012, 16:54:53
не може бути вищою за потужність, передбачену технічними умовами чи технічними характеристиками електромережі споживача
возвращаемся к сказаному
не тратьте время зря. Просто, подпишите договор с протоколом разногласий и в протоколе впишите мощность какая вам необходима. Если через 20 дней на Вас не подадут в суд значит у Вас єта мощность.  если подадут, пусть сами бегают по "Гипроградам" ищут проеты и доказывают, что у Вас меньше.
Назва: Re: Нормативная (договорная) величина расчетной эл.нагрузки отдельной квартиры???
Відправлено: Solovyev від 19 Квітень 2012, 18:17:10
Договор был подписан в конце 2011 года. Буду составлять допсоглашение - и далее....
Назва: Re: Нормативная (договорная) величина расчетной эл.нагрузки отдельной квартиры???
Відправлено: shtuch1 від 19 Квітень 2012, 21:21:51
Цитата: ВСН 59-88
Прим.4. Удельные расчетные нагрузки приведены для квартир общей площадью 55 м2. При общей площади квартир более 55 м2 удельную нагрузку следует увеличивать на 1 % на каждый 1 м дополнительной площади в домах с плитами на природном газе и на 0,5 % - в домах с электрическими плитами и плитами на твердом топливе и сжиженном газе. В обоих случаях увеличение удельной нагрузки не должно превышать 25 % значений, приведенных в таблице.





Откуда єта цитата? В ВСН 59-88 не нашел.
Назва: Re: Нормативная (договорная) величина расчетной эл.нагрузки отдельной квартиры???
Відправлено: 3oloS від 20 Квітень 2012, 12:50:26
Откуда єта цитата? В ВСН 59-88 не нашел.
п.4.2, после табл.5 примечания
Назва: Re: Нормативная (договорная) величина расчетной эл.нагрузки отдельной квартиры???
Відправлено: shtuch1 від 20 Квітень 2012, 20:51:35
Откуда єта цитата? В ВСН 59-88 не нашел.

п.4.2, после табл.5 примечания

Спасибо. Интересно, скачал на трех сайтах ВСН , єтого прим. нет, с четвертой попытки нашел. Но сведений о внесении изменений нет.
http://www.paral.ru/snip/snip/vsn/59-88.htm (http://www.paral.ru/snip/snip/vsn/59-88.htm)
http://www.polyset.ru/GOST/all-doc/VSN/VSN-59-88/ (http://www.polyset.ru/GOST/all-doc/VSN/VSN-59-88/)
http://www.normativinfo.com/index.php?option=com_remository&Itemid=2&func=fileinfo&id=1200 (http://www.normativinfo.com/index.php?option=com_remository&Itemid=2&func=fileinfo&id=1200)
На этом есть http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/1/1944/index.htm (http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/1/1944/index.htm)
Назва: Re: Нормативная (договорная) величина расчетной эл.нагрузки отдельной квартиры???
Відправлено: Taras_if від 03 Травень 2012, 16:39:54
Скоріше за все РЕМ підніме в архіві старі договори старого зразка та вкаже на дозволену потужність 1.3 кВт. Щодо обмеження потужності то обмежувати її нимжче 5 кВт РЕМ не стане. Проте вправі обмежувати потужність на вводі будинку до рівня потужності цілого дому.
Назва: Re: Нормативная (договорная) величина расчетной эл.нагрузки отдельной квартиры???
Відправлено: Виталий від 25 Лютий 2014, 18:29:11
Здравствуйте! Читал всю эту хрень :wall:, теперь не помню как меня зовут. J) Подскажите проще, обычному гражданину: у меня 1к квартира в высотке, рассчетная мощность указана 1.5 кВт, почти в такой же высотке живет мама в 2к кв. у нее 2.5 кВт. К чему мне их применить (читать как понять? какой общей мощностью всех приборов является граница в эксплуатации?) ???
Назва: Re: Нормативная (договорная) величина расчетной эл.нагрузки отдельной квартиры???
Відправлено: Виталий від 25 Лютий 2014, 18:30:29
vitasik_7@ukr.net это для небезразличных разбирающихся людей
Назва: Re: Нормативная (договорная) величина расчетной эл.нагрузки отдельной квартиры???
Відправлено: inspektorpo від 25 Лютий 2014, 23:41:02
 
Читал всю эту хрень

зачем время тратил?
(читать как понять? какой общей мощностью всех приборов является граница в эксплуатации?)
,а теперь я не понял.
В помощь п.п. 1 части 2 ст 11 Гражданского кодекса Украины (http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1011.25.93&nobreak=1)
статья 181 Хозяйственного кодекса Украины (http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1011.26.71&nobreak=1)
и внимательно приложение 1 "Предмет договору" п. 1 Правила користування електричною енергією для населення  (http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1060.1114.7&nobreak=1)
Назва: Re: Нормативная (договорная) величина расчетной эл.нагрузки отдельной квартиры???
Відправлено: grossel від 26 Лютий 2014, 14:55:40
По теме дискуссии, если дом построен в 1983г, по типовому проекту 1978 г и строится он 3 года, то тогда действовал СН 297-64 "Указания по проектированию электрооборудования жилых зданий", до ввода в действие СН544-82. Тогда расчетная нагрузка на на 1 квартиру была 1 кВт. Исходя из того какой норматив действовал и оформлен Договор.
 1. Согласно СН 297-64 удельная расчетная нагрузка на одну квартиру с учетом Код. составляла 0,41 кВт на 100 квартир;
 2. Согласно СН 544-82 удельная расчетная нагрузка на одну квартиру с учетом Код. составляла 0,6 кВт на 100 квартир;
 3. Согласно ДБН В.2.5-23-2010 удельная расчетная нагрузка на одну квартиру с учетом Код. составляет 1 кВт на 100 квартир.
Тоесть лишней мощности под заложенное оборудование и эл.кабели-нет.