Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: Lana.W від 10 Квітень 2012, 23:47:44

Назва: Заземление КТП
Відправлено: Lana.W від 10 Квітень 2012, 23:47:44
Ситуация: Две рядом стоящие малогабаритные  КТПм-40-10/0,4 ( площадью 1,5х1,2; Хмельницкий завод)  установлены на блоках ФБС.  В месте установки высокие грунтовые воды (от поверхности земли на глубине 1,3 - вода),  заземление запроектировала горизонтальным ( лучевым) заземлителем из круглой стали , сопротивление контура заземления 4 Ом, грунт- суглинок. Пришли замечания с просьбой обосновать такой выбор. Как рассчитать горизонтальный контур, без применения вертикальных электродов ?
Заранее благодарна за совет и любую информацию! С ув. Елена.
Назва: Re: Заземление КТП
Відправлено: O.S. від 11 Квітень 2012, 00:05:54
Пришли замечания с просьбой обосновать такой выбор.
Вот и обоснование:
В месте установки высокие грунтовые воды (от поверхности земли на глубине 1,3 - вода)
Назва: Re: Заземление КТП
Відправлено: O.S. від 11 Квітень 2012, 00:38:18
А расчеты везде только для совместного заземления  из вертикальных и горизонтальных
Ну чому ж, є і приклади розрахунків чисто горизонтального замкнутого заземлюючого пристрою. Дивіться вкладене зображення. Правда, там для контура в формі кола, а не квадрату, але думаю для приблизного розрахунку згодиться. Можливо є і для контура у формі прямокутника десь формула, але не маю часу шукати.
Назва: Re: Заземление КТП
Відправлено: 3oloS від 11 Квітень 2012, 09:27:02
Lana.W, Карякин, 3 раздел, сопротивление сложных заземлителей, формула (3.4) (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=107)
Назва: Re: Заземление КТП
Відправлено: 3oloS від 11 Квітень 2012, 09:39:12
Заземляющие устройства электроустановок. Карякин Р.Н.
в архиве книга 2002 года, есть еще 2006г. (если надо- залью в архив), но формулы и там и там одинаковые
         ρ
R=----------Cij
     3,14*Г
Г=L, Cij - табл.3.9 первая строка