Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: Анастасия від 10 Квітень 2012, 22:03:18
-
Ребята, помогите, плиз. Есть 2 распределительные панели, от них запитаны щиты, в том числе и компьютерные. И от РП1 запитаны компьютерные щиты и от РП2 тоже запитаны компьютерные щиты. Заказчик просит установить стабилизатор напряжение на все эти компьютерные щиты- как это выполнить?или как уговорить отказаться заказчика от такого решения?
-
Анастасия,
Включите каждый компьютерный щит через трехфазный UPS соответствующей мощности (правда они не дешевые), в составе любого UPSа есть стабилизатор.
-
как уговорить отказаться заказчика от такого решения
Озвучить заказчику стоимость 4-х стабилизаторов 3-х фазных - ДОРОГО, или 4-х УПСов с батареями - ОЧЕНЬ ДОРОГО. И, как вариант, просчитать возможность установки данных ГАБАРИТНЫХ девайсов в щитовой.
-
Заказчик просит установить стабилизатор напряжение на все эти компьютерные щиты
Если каждый компьютер подключается к сети 220 В через свой UPS - стабилизатор не нужен , индивидуальные UPSы также стабилизируют напряжение , объясните это своему заказчику ,
-
Roman3R, Electro2, sportal, большое спасибо за ответы :)