Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: Eltrans від 05 Квітень 2012, 18:00:15

Назва: линия с голыми проводами
Відправлено: Eltrans від 05 Квітень 2012, 18:00:15
Вывод кабеля 4х35 на ж/б опору с присоединением к линии 0,4 кВ с голыми проводами...люди, подскажите как выполнить? может рисунок какой есть? плюс для спецификации наименование и кол-во надо. Спасибо заранее
Назва: Re: линия с голыми проводами
Відправлено: IvaSerge від 05 Квітень 2012, 18:14:26
Ничего не надо. Никаких муфт и прочего.
Кабель выводишь на опору, сам кабель защищаешь уголком на 2 метра от земли.

Дальше монтажники сами прикрутят.
Назва: Re: линия с голыми проводами
Відправлено: Yurik від 06 Квітень 2012, 10:14:02
Eltrans, есть типовой проект 3.407.1-136 посмотрите его, в данном случае 3.407.1-136.23.00. Необходимо установка муфты и разрядников. А вариант предложенный IvaSerge облегчает жизнь монтажникам и усложняет проектировщику.
Назва: Re: линия с голыми проводами
Відправлено: Eltrans від 06 Квітень 2012, 13:49:29
так дело в том, что это кабельная вставка посередине линии...несколько пролетов воздушки убирают в землю...т.е. с одной опоры спустились в землю, потом на другую поднялись...тогда какие зажимы надо?
Назва: Re: линия с голыми проводами
Відправлено: Yurik від 06 Квітень 2012, 13:59:14
Eltrans, просто делаете 2 перехода ВЛ-КЛ-ВЛ. В чем сложность? Я дал ссылку на типовой, в котором все это расписано (есть спецификация). Если нет желания ставить мачтовую муфту, то на некоторых объектах монтажники ставили обычные концевые муфты (типа  КНТп)
Назва: Re: линия с голыми проводами
Відправлено: mental від 10 Травень 2012, 11:47:15
Eltrans, в данном случае 3.407.1-136.23.00.
23.00 - это страница? Что-то не нашел я в этом типовике преход ВЛ-КЛ
Назва: Re: линия с голыми проводами
Відправлено: Yurik від 10 Травень 2012, 11:55:27
23.00 - это страница? Что-то не нашел я в этом типовике преход ВЛ-КЛ
3.407.1-136.23.00 - номер чертежа, стр. 61
Назва: Re: линия с голыми проводами
Відправлено: physieker від 10 Травень 2012, 12:10:09
на титульнике "3.407.1-136. Выпуск 1"
Назва: Re: линия с голыми проводами
Відправлено: mental від 10 Травень 2012, 12:12:41
Спасибо, нашел, не все части были докачаны
Назва: Re: линия с голыми проводами
Відправлено: Саша85 від 10 Травень 2012, 12:15:06
Вывод кабеля 4х35 на ж/б опору с присоединением к линии 0,4 кВ с голыми проводами
Якщо кабель броньований то необхідно передбачити ОПН (згідно п.2.4.38 ПУЕ)
Назва: Re: линия с голыми проводами
Відправлено: mental від 10 Травень 2012, 13:01:39
Якщо кабель броньований
Мені здаєтся що не залежно від наявності броні треба  ставити ОПН. Там просто пишется що металеву оболонку треба приєднувати до PEN-провідника, а ОПН треба ставити при переході з ВЛ(ВЛІ) в кабель.