Ставлю в каждом номере щит ІР41 с пластмассовой дверцей и замком. Только не нравится мне эта дверца, может металлическую нужно? Так сказать, защита от дурака. Кто нибудь видел запрет в нормах?
-
СС19, Глава 7.1. Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий*
"При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31."
собственно и все требования, может еще что-то есть, я не знаю или не помню :'(
а пластик ударопрочный (ведь так позиционируют производители? ;)) или металл - вопрос эстэтики.... :) :) :)
еще я думаю, что по функциональному назначению номера в гостинице схожи с квартирами, а уж в квартирах защита от дурака не нужна (от всех не убережешь), только от детей :D
-
п.6.1 ДБН В.2.5-23:2010
ВУ, ВРУ, ГРЩ разрешается располагать вне ЭП при выполнении следующих требований:
в) аппараты защиты и управления должны устанавливаться в металлических шкафах, дверцы которых запираются. При этом рукоятки аппаратов управления не должны выводиться Наружу, а быть съемными или запираться на замок;
Но єто врядли ВУ, ВРУ или ГРЩ.
-
Но єто врядли ВУ, ВРУ или ГРЩ.
эт да :)
-
Я думаю вам поможет ГОСТ Р 51628-2000 с изменениями 2004г с главы 6
http://www.docme.ru/doc/14452/ (http://www.docme.ru/doc/14452/)гост-р-51628-2000-(с-и...