Відправлено: CC19 від 05 Квітень 2012, 10:33:07
Ставлю в каждом номере щит ІР41 с пластмассовой дверцей и замком. Только не нравится мне эта дверца, может металлическую нужно? Так сказать, защита от дурака. Кто нибудь видел запрет в нормах?
Назва: Re: Щит в отельном номере
Відправлено: devchonka від 07 Квітень 2012, 22:00:37
СС19, Глава 7.1. Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий* 
"При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31."

собственно и все требования, может еще что-то есть, я не знаю или не помню  :'(
а пластик ударопрочный (ведь так позиционируют производители?  ;)) или металл - вопрос эстэтики....  :) :) :)
еще я думаю, что по функциональному назначению номера в гостинице схожи с квартирами, а уж в квартирах защита от дурака не нужна (от всех не убережешь), только от детей  :D
Назва: Re: Щит в отельном номере
Відправлено: shtuch1 від 07 Квітень 2012, 22:48:05
п.6.1 ДБН В.2.5-23:2010
ВУ, ВРУ, ГРЩ разрешается располагать вне ЭП при выполнении следующих требований:
в)   аппараты защиты и управления должны устанавливаться в металлических шкафах, дверцы которых запираются. При этом рукоятки аппаратов управления не должны выводиться Наружу, а быть съемными или запираться на замок;
Но єто врядли ВУ, ВРУ или ГРЩ.
Назва: Re: Щит в отельном номере
Відправлено: devchonka від 07 Квітень 2012, 23:16:38
Но єто врядли ВУ, ВРУ или ГРЩ.
эт да  :)
Назва: Re: Щит в отельном номере
Відправлено: alexpetrov57 від 08 Квітень 2012, 12:02:31
Я думаю вам поможет ГОСТ Р 51628-2000 с изменениями 2004г  с главы 6
http://www.docme.ru/doc/14452/ (http://www.docme.ru/doc/14452/)гост-р-51628-2000-(с-и...