Подскажите какой брать допустимый ток кабеля ААШв с изоляцией 10 кВ при напряжении сети 6 кВ (по ГОСТ18410-73). Как для кабеля 6 кВ?
-
Лично мое мнение - необходимо брать как для изоляции 10кВ, так как дл.доп. ток для 10кВ меньше, т.е. чтобы был запас.
Плюс если необходимо брать кабель 10кВ на напряжение 6кВ, то это подразумевает в "скором" будущем перевод данного кабеля на напряжение 10кВ.
Просто сам сейчас проектирую линию 6кВ, но в ТУ написано брать кабель с изоляцией 10кВ, ток соответственно беру дл.доп для 10кВ.
Еще необходимо кабель проверить по устойчивости к току К.З.(ПУЭ Глава 1.4.) - тогда сечение ещё увеличится.
-
Кабель на 10 кВ 3х120 мм2 отличается от кабеля 3х120 мм2 на 6 кВ только толщиной (или качеством) изоляции жилы. Сечение остается одинаковым, токовые нагрузки тоже.
-
Аспект, теория хорошая, но вот ГОСТ 18410-73, таблица 3 почему-то гласит о разных допустимых токовых нагрузках для разного напряжения.
-
но вот ГОСТ 18410-73, таблица 3 почему-то гласит о разных допустимых токовых нагрузках для разного напряжения.
це зв’язано з різною допустимою температурою жил кабеля для різних напруг, див. ПУЕ п.1.3.12
-
ГОСТ 18410-73, таблица 3 почему-то гласит о разных допустимых токовых нагрузках для разного напряжения.
Моя точка зору . ГОСТ 18410-73 табл. 18 вказує на допустиму температуру нагрівання жил кабелів : кабелі 6 кВ -80 градусів , кабелі 10 кВ - 70 градусів . Температура нагрівання залежить від струму , отже допустимий струм не має перевищувати нормованого . При напрузі 6 кВ допустимий струм для кабелі 10 кВ необхідно вибирати для 10 кВ , він менший ніж для кабелів з ізоляцією 6 кВ . При виборі струму як для 6 кВ , при максимально допустимому струмові кабель буде нагріватися більше ніж вказано в табл.18 ГОСТу .