Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: Халид від 04 Квітень 2012, 08:57:04
-
Всем доброго здравия. Столкнулся с проблемой - элитная 6-ти этажная квартира с мансардой. В каждом этаже по две квартиры. Наш директор требует чтобы все счетчики находились в подвале. Итого 14 счетчиков должны будут находиться в подвале, в электрощитовой. Прорыскал по ПУЭ, не нашел противоречий. НО почему-то сомневаюсь что так можно. Дорогие ветераны-проектировщики, буду рад услышать ваши мнения!
-
чтобы все счетчики находились в подвале
Запрета нет . Что пишут в ТУ ?
-
Простите за глупость, а что такое ТУ?
-
Согласно ДБН В.2.2-15-2005. Здания и сооружения. Жилые здания п.2.15 Допускается предусматривать электрощитовую в подземном этаже вблизи входа при условии исключения возможности её затопления и с устройством шумоизоляции ограждающих конструкций.
-
что такое ТУ?
Технические условия на электроснабжение .
-
элитная 6-ти этажная КВАРТИРА с мансардой. В каждом этаже по две КВАРТИРЫ.
???
-
Доступ для зняття показників з лічильників буде обмежений.
-
14 счетчиков в подвале, это вполне нормально.
Так делают, хоть как по мне, не самый лучший вариант.
-
Доступ для зняття показників з лічильників буде обмежений.
для отдельных случаев, если необходим ежедневный контроль за показаниями, выполняется выносное табло.
-
14 счетчиков в подвале, это вполне нормально.
Подальше от владельцев. Все равно платить не будут, чё на них смотреть. :)