У меня такая проблема:
Я заложил в проекте от ТП до Електрощитовой кабель ВВГ-3х150+1х70, а подрядчик говорит что надо ВВГ-5х150,5х185, надо ли 5 жил тянуть от ТП? Електроснабжение Гипермаркета!
-
В зависимости какая система заземления выбрана. Если система TN-S то подрядчик прав и нужно тянуть 5ть жил, но я уверен что у гипермаркета выбрана система TN-C-S, в этом случае нужно закладывать 4х жильный кабель от ТП до ВРУ гипермаркета
-
Насколько я помню при геометрическом расстоянии от ТП до ГЗШ менее 15 м. можно прокинуть пятижильный кабель, с привязкой к локальному заземлению на ГЗШ. С увеличением расстояния растет разность потенциалов.
Кабель 3х150,1х70 подошёл бы в случае цеха, с преимущественно трёхфазной нагрузкой, в гипермаркете, сечение нулевой рабочей жилы следует принять равной основным, т.е. 4х150 в твоём случае самое то.
-
Как разпределить вводы в гипермаркет (Ру=2000кВт по ІІ категории), много занимает вентиляция Ру=1440кВт, остальное освещение, сила?
-
Я бы всетаки выбрал АВВГ 4х185, он и легче и дешевле (закапывать медь в землю - это кощунство). примерно по 70кВт расчетной мощности на КЛ
-
G@S,
На каком растоянии ТП от здания?
Как разпределить вводы в гипермаркет (Ру=2000кВт по ІІ категории), много занимает вентиляция Ру=1440кВт, остальное освещение, сила?
Делать несколько вводов, несколько ВРУ или ГРЩ.
У меня было ТП пристроеенное к гипермаректу, все распределение в РУ 0.4кВ ТП.
-
ТП -20м. (2х1600кВА)
-
Я бы всетаки выбрал АВВГ 4х185, он и легче и дешевле
голосую за алюминий на вводе, а потом от ВРУ перейти к меди с РЕ-проводником
-
но 2000кВт ето-- 3572А сколько надо будет кабелей!!!
-
Как разпределить вводы в гипермаркет (Ру=2000кВт по ІІ категории), много занимает вентиляция Ру=1440кВт, остальное освещение, сила?
ну я бы сделал 3-4 ввода отельно на вентиляцию.
Остальное тоже можна 2-3-4-5-6 вводов сделать....
-
но 2000кВт ето-- 3572А сколько надо будет кабелей!!!
А выйдет практически то на то. Пэтому распределение, как говорит Andery, есть смысл сделать в РУ-0.4 кВ ТП, тем более, что расстояние небольшое. От ТП желательно проложить кабельный тунель до ввода в здание (если гипермаркет с подвалом). Все-таки нагрузка большая и не факт, что через какое-то время не добавят что-нибудь еще, тогда легче будет тянуть КЛ.
-
но 2000кВт ето-- 3572А сколько надо будет кабелей!!!
но Ру, это же не Рр
От ТП желательно проложить кабельный тунель до ввода в здание (если гипермаркет с подвалом). Все-таки нагрузка большая и не факт, что через какое-то время не добавят что-нибудь еще, тогда легче будет тянуть КЛ.
, вот хорошее предложение, я сделал такое в проекте кирпичного завода(пустил 10 кабелей), и сам занимался монтажём, получилось очень удобно.
-
вентиляия у меня -- РУФТОПЫ все на крыше-980кВт, как сделать чтоб при пожаре она отключалась?
Можно щиты поставить на крыше???
-
G@S, Постав автомати(в точці підключення) з незалежним або нульовим розчеплювачем.
-
У меня тоже было 12 руфтопов на крыше, но мне повезло, заказчик сказал просто подвести в проекте к ним кабель. Отдельная фирма которая устанавливает руфтопы сама разрабатывает шкаф управления руфтопами и в нем прячется и отключение при пожаре.
-
на даху 25шт руфтопів по 35кВт (+вентилятори):
я думаю зробити ввід від ТП в ЩИТОВУ, в ВРП поставити незалежний розчеплювач і звідти тянути всі кабелі на дах, але щось дуже велика кількість кабелів та й січення буде великим.
Може ХТОСЬ ЗАПРПОНУЄ якісь інші варіанти?
-
в ВРП поставити незалежний розчеплювач
на такую мощность дорогой наверно будет.
Может имеет смысл разбить на 2 щита (я так делал ) .
але щось дуже велика кількість кабелів та й січення буде великим.
Ну с этим ничего не поделаешь. Здесь тока такой вариант.
-
тогда от щитов кабель тянуть в лотках и выходить до руфтопа в точке установки, ПО КРЫШЕ НЕЛЬЗЯ, и еще к руфтопам будуть идти трапы-дорожки, для обслуживания, может к ним привязатся с кабелями???
-
G@S, я слил пару типовых проектов кабельной канализации в файловый архив, думаю тебе поможет:
1.http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile;id=116 .
2.http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile;id=117.
-
Я делал на руфтопы отделное ВРУ на два ввода (так нагрузки считать просче), на каждом вводе пускатели, пожарники потребовали, несмотря на то что в диспечиризации было забито отключение при пожаре
-
Мне ГИП ПРЕДЛОЖИЛ вывести 9 кабелей на крышу там поставить щиты и от них к 25 руфтопам тянуть кабели?
ВАШЕ мнение по етому решению?!
-
Пусть ГИП почитает ПУЭ, иногда полезно...
-
Сугор, СПАСИБО ЗА ВРУ!
как мне ГИПа переубедить тянуть в лотках снизу и потом выходить на верх (так будет правильно?!).
-
Я так понял что кабель тянуть к каждому РУФТОПУ, тоесть 25 шт???!!! :o
-
как мне ГИПа переубедить тянуть в лотках снизу и потом выходить на верх (так будет правильно?!).
почитай этот топик http://eom.com.ua/index.php/topic,38.30.html
ПУЭ
2.1.75 "Наружная электроводка по крышам жилых и общественных зданий ... не дупускается, за исключением 2.1.79
-
Может есть у кого вариант как вийти на кришу через мембрану?
-
Выход же должен быть :(
-
предлагшаю после автомата поставить пускатель, епед которым поствить НЗ контакт из системы пож. сигнал., размыкается посигналу пожара.
-
G@S, Руфтоп ставится на раму (часть его находится в помещении, а часть над крышей), и ввод снизу из помещения. Во Львове есть "Эпицентр", эайди посмотри там все хорошо должнобыть видно
-
Сугор, спасибо, но я бил на крише фуршета в Тернополе, да руфтопи на раме, но на крише! Незнаю как бить? Схожу во Львове гляну
-
G@S, Попроси вентиляторщиков узлы установки руфтопов
-
Насколько я помню при геометрическом расстоянии от ТП до ГЗШ менее 15 м. можно прокинуть пятижильный кабель, с привязкой к локальному заземлению на ГЗШ. С увеличением расстояния растет разность потенциалов.
Кабель 3х150,1х70 подошёл бы в случае цеха, с преимущественно трёхфазной нагрузкой, в гипермаркете, сечение нулевой рабочей жилы следует принять равной основным, т.е. 4х150 в твоём случае самое то.
Где об этом написано?
-
Где об этом написано?
Вообще сечение 3х150+1х70 довольно спорное - не соответствует требованиям п. 4.2.1.2, табл. 4.2 ДБН В.2.5-27-2006, согласно которым защитный (или PEN) проводник должен иметь сечение не менее S/2, в данном случае - не менее 75 мм², т.е. из стандартного ряда следует и в случае цеха принимать как минимум 4х150+1х95 мм².
-
PrepsuPatha, а примечание 2 к этой табличке?
-
сечение 3х150+1х70 довольно спорное
PrepsuPatha, а примечание 2 к этой табличке?
Если сечение линейных проводников равняется 150 мм2, минимальное сечение защитного проводника допускается принимать равным 70 мм2
Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.)
Решения, принимаемые согласно поправкам на допущения требуют обоснования, а обоснованием в виде разницы в стоимости зачастую не ограничишься. Кроме того есть
Провідність PEN- або N- провідника від нейтралі джерела до розподільного пристрою повинна бути не меншою ніж 50 % провідності вивідного фазного провідника