Доброго дня!
Зіткнувся з проблемою. При перевірці обєктів органами Держтехногенбезпеки інспектори постійно звертають увагу на обладнання протипожежних систем. В правилах пожежної безпеки вказано, що вся продукція протипожежного призначення повинна бути сертифівкована. На момент проведення перевірки сертифікат закінчився і вони говорять, що дана продукція підлягає заміні. Є нормативний документ, який спростує їхні вимоги??????? Дякую!
-
................Є нормативний документ, який спростує їхні вимоги?..........
Вот именно и ОНИ должны обосновать, ссылаясь на нормативный документ!!! Вы НЕ ОБЯЗАНЫ искать обоснование!!!
И еще. Если есть Акт ввода в эксплуатацию, то открываете паспорт на продукцию и находите там пункт "гарантийный срок эксплуатации..." (обычно не менее 10 лет) и тыкаете этим пунктом МЧСников
-
До інспекції питаняя відсутні. Вони ссилаються на ППБУ.
6.1.2. Будівлі, приміщення та споруди повинні обладнуватися
зазначеними установками відповідно до чинних нормативно-правових
актів, які в установленому порядку узгоджені з органами державного
пожежного нагляду.
Апаратура й обладнання, що входять до складу установок,
повинні відповідати чинним стандартам, технічним умовам,
документації заводів-виробників, мати сертифікат якості і бути без
дефектів.
Який контраргумент їм навести для захисту своїх інтересів???
-
Вот вы сами себе и ответили.
Сертифікат якості и сертификат соответствия - совершенно разные вещи
-
Який контраргумент їм навести для захисту своїх інтересів???
Пункт говорит о том, что здания-помещения ДОЛЖНЫ ОСНАЩАТЬСЯ и все оборудование должно иметь сертификаты.
На момент монтажа установки и сдачи в эксплуатацию сертификаты были. Т.е. объект оборудован СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ оборудованием. Т.е. оборудование было проверено в надлежащем порядке и было официально удостоверено, что оно соответствует всем требованиями соответствующих документов. За время эксплуатации в нормальном режиме оно не стало другим. Его срок эксплуатации, как Вам уже сказали, лет 10.
Попросите ваших умников письменно разъяснить, необходимо ли каждый год менять оборудование на объекте, поскольку срок сертификата, как правило, год (максимум - три).
-
Возможно, что-то сможете извлечь из этого:
Приказ N 374 від 27.06.97
3.2. Об'єктом сертифікації в Системі є продукція, яку виготовлено в Україні, і та, яка ввозиться в Україну.
Не підлягає сертифікації продукція, що була в експлуатації.
3.3. Обов'язкова сертифікація продукції проводиться на відповідність обов'язковим вимогам нормативних документів, що зареєстровані у встановленому порядку, а також аналогічним вимогам міжнародних стандартів, чинних в Україні.
Якщо в нормативному документі на продукцію не визначено обов'язкові вимоги, їх визначає ОС.
И еще. Когда вы должны заменять оборудование.
ДБН В.2.5-56
Л.6.4 Технічне обстеження СПЗ щодо технічної можливості та економічної доцільності її використання за призначенням проводиться після 10 років з моменту здавання системи до експлуатування (і далі з періодичністю, що встановлюється після проведення вказаного огляду). Компоненти СПЗ перевіряються на їх відповідність технічним умовам виробників, ГОСТ та ДСТУ. За результатами вказаного технічного обстеження складається акт технічного обстеження СПЗ (форма Л.8). Устаткування та обладнання, параметри яких не відповідають заявленим у паспортах виробників (постачальників), ГОСТ та ДСТУ, повинні замінюватись. У разі відсутності резервних виробів СПЗ підлягає демонтуванню і заміні.