Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: Aggent від 29 Березень 2012, 14:29:33

Назва: Количество помещений от одного шлейфа безадрески?
Відправлено: Aggent від 29 Березень 2012, 14:29:33
В ДБН 2.5 13 98 был пункт 1.6.7 в котором было написано сколько помещений можно подключать на один щлейф безадресной сигнализации, в ДБН 2.5 56 2010 и EN 54  я такого не нашел. Вопрос: Плохо искал, или такого пункта уже нет?
Назва: Re: Количество помещений от одного шлейфа безадрески?
Відправлено: sbal від 29 Березень 2012, 14:45:49
Ответ:
Плохо искал
Пока искать будем - попутно узнаем много интересного
Назва: Re: Количество помещений от одного шлейфа безадрески?
Відправлено: Aggent від 29 Березень 2012, 14:49:41
Сообщения набиваем >:(
Есть такой пункт в новых нормативных документах? ЕСли не тяжело, в каком пункте какого документа?
Назва: Re: Количество помещений от одного шлейфа безадрески?
Відправлено: sbal від 29 Березень 2012, 14:57:15
Каков вопрос:
Вопрос: Плохо искал, или такого пункта уже нет?
Таков и ответ:
Плохо искал

Разжевывать "не членам профсоюза" - влом
Назва: Re: Количество помещений от одного шлейфа безадрески?
Відправлено: Agent_ від 29 Березень 2012, 16:07:40
Ну если членам профсоюза не влом, то прошу :)
Назва: Re: Количество помещений от одного шлейфа безадрески?
Відправлено: sbal від 29 Березень 2012, 16:25:04
ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009
А.6.3.2 Зоны пожарной сигнализации
Назва: Re: Количество помещений от одного шлейфа безадрески?
Відправлено: BookWar від 29 Березень 2012, 16:31:48
"адреска", "безадреска" .... любой системы касается.

Добавлю:
еще с ручниками есть нюанс в п.6.3.2
http://eom.com.ua/index.php/topic,7167.0.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,7167.0.html)
Назва: Re: Количество помещений от одного шлейфа безадрески?
Відправлено: p23asae від 29 Березень 2012, 17:03:43
5 приміщень.
Назва: Re: Количество помещений от одного шлейфа безадрески?
Відправлено: griffel від 29 Березень 2012, 20:09:35
5 приміщень.
а если подумать?
Назва: Re: Количество помещений от одного шлейфа безадрески?
Відправлено: Agent_ від 30 Березень 2012, 10:02:53
Плохо, раньше без световой индикации можно было 10, сейчас 5 :thumbsdown:
Назва: Re: Количество помещений от одного шлейфа безадрески?
Відправлено: sbal від 30 Березень 2012, 10:54:51
Agent_, я и "раньше" по 5 ваял. Вчера по 3, но большие, сегодня по 5, но маленькие.©
Назва: Re: Количество помещений от одного шлейфа безадрески?
Відправлено: Agent_ від 30 Березень 2012, 10:58:40
У меня очень большие помещения, значит буду по 2 на шлейф... не больше.
Назва: Re: Количество помещений от одного шлейфа безадрески?
Відправлено: sbal від 30 Березень 2012, 11:31:07
Agent_, оптиум: макс. количество извещателей на шлейф - 5 помещений. Но учитывать из этого же пункта:
Вышеупомянутые требования а)-d) могут быть изменены во время согласования со-гласно 5.2, и потом приобщены к документации, указанной в 5.6. Факторы, которые необ-ходимо учитывать во время согласования:
e) видимость в пределах зоны;
f) расстояние, которое должно быть пройдено в пределах зоны;
g) конфигурация комнат и вид деятельности в пределах зоны.

При прочтении пунктов надобно как бы "охватывать" в целом...
Назва: Re: Количество помещений от одного шлейфа безадрески?
Відправлено: Agent_ від 02 Квітень 2012, 11:22:53
sbal, спасибо, я уже все сделал, разбил по 3-5 помещений, по 2 - пошутил   ::)
sbal Вы интересный  пользователь, иногда помогаете очень даже в тему, но иногда выдаете (укр) - "Перли"   beer
Назва: Re: Количество помещений от одного шлейфа безадрески?
Відправлено: sbal від 02 Квітень 2012, 11:38:23
Agent_, прошу раскрыть
"Перли"
Назва: Re: Количество помещений от одного шлейфа безадрески?
Відправлено: Agent_ від 02 Квітень 2012, 11:55:03
Agent_, прошу раскрыть

Тема в баян превратиться ;)
А это как никак  Форум проектировщиков электрических и слаботочных сетей (http://eom.com.ua)