Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: Dmitrik від 26 Березень 2012, 17:39:02
-
Можно ли подключить КЛ-0,4кВ, выполненную из 2х параллельно работающий кабелей в РУ-0,4кВ ТП к разным группам предохранителей для защиты данных кабелей при к.з.? Правильно ли это?
-
Dmitrik, нельзя. Оба кабеля на одну группу.
-
Почему :-[
-
для защиты данных кабелей при к.з.
При КЗ перегорять запобіжники на обох лініях (особливо при КЗ в кінці кабелю) , адже струм КЗ піде по двох кабелях
-
Почему
При КЗ перегорять запобіжники на обох лініях (особливо при КЗ в кінці кабелю) , адже струм КЗ піде по двох кабелях
Смысл занимать лишнее место? Да и сети применение паралельных кабелей не приветствуют
-
для защиты данных кабелей при к.з.
При КЗ перегорять запобіжники на обох лініях (особливо при КЗ в кінці кабелю) , адже струм КЗ піде по двох кабелях
Это еще хорошо, а если будет кз у одного из предохранителей, при большой длине линии?
Ближайший почуствует, а вот дальний - не факт. Это ж получается кадый из них нужно проверять по отключению кз при двойной длине линии.
-
При такій схемі мабуть треба робити якесь блокування між рубильниками QS1 і QS2, щоб при розмиканні одного розмикався і інший, ну і для замикання відповідно теж.
А взагалі навіщо такі збочення? 400 А не такий вже великий струм, щоб під нього не можна було підібрати один кабель.
До того ж, апарати захисту неселективні. При КЗ за FU1...FU3 в щитовій першим спрацює не найближчий до місця КЗ запобіжник, а запобіжник на ТП, що є незручно, особливо якщо ТП далеко.
-
Тогда вернусь к своему первому вопросу.
Линия: ТП - УП - объект
ТП (630кВА): 2ААБл-1 4х120, 15м - существующий
УП - объект: 2АВБбШв-1 4х120, 270м - проектир.
Как рассчитать предохранитель в УП по 1ф к.з. для подключения проектир. КЛ?
По моим расчетам мне не хватает тока к.з. для откл предохранителя в УП при к.з.
Что делать?
-
Dmitrik, странно, длины не критические и сечение нормальное... А как ты считал? Наверное взял сопротивление одного кабеля?
-
Мои 2 кабеля в УП должны подключаться на предохранитель 400А. Ток к.з. получился 2300А. Посмотрел по ВТХ предохранителя-за 5 сек не отключится. Х.з. можнт не так считаю
-
Dmitrik, а как ты считаешь? и где взял характеристики предохранителей? поделись
-
и где взял характеристики предохранителей? поделись
http://nvacontact.com/images/docs/PPN.pdf (http://nvacontact.com/images/docs/PPN.pdf)
-
Dmitrik, а ты уверен что тебе нужен предохранитель на 400А. допустимый ток на два кабеля 120мм2 - 368А (худший вариант для воздуха). Тут нужно либо увеличивать сечение кабеля, либо уменьшать номинал автомата. А какой расчетный ток? Только что посчитал ткз - в конце линии (285м) получилось 1710А
-
увеличивать сечение кабеля
Вот и я об этом подумал, увеличив сечение, уменьшится сопротивление линии, следовательно ток КЗ будет большим чем есть сейчас и предохранитель перегорит быстрей нежели сейчас.
-
Спасибо за помощь. Давайте увеличим сечение кабеля до 150 мм2 (2 в параллель). Ток к.з. станет 2кА. Какое будет время срабатывания предохранителя ППН-39 400А?
-
Давайте увеличим сечение кабеля до 150 мм2 (2 в параллель).
Струм КЗ необхідно рахувати не окремо на кожний кабель а на роботу двох кабелів в паралель .
-
Ну я это и имел в виду :-[
-
Давайте увеличим сечение кабеля до 150 мм2 (2 в параллель). Ток к.з. станет 2кА.
Ток к.з. получился 2300А.
Dmitrik, почему у тебя при увеличении сечения уменьшился ток к.з.
При такой длинне у тебя должно быть большое падение напряжения, либо кабель будет не догружен.
-
2кА я примерно написал, т.к. взял за основу твой расчет 1,7кА. Пока главное с ВТХ предохранителя
разобраться
-
Dmitrik, ну в моем расчете не учтена оболочка кабеля и данные у меня были только на кабель 3х120+1х70 (справочник Шаповалова).