Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: llSLAVAll від 26 Березень 2012, 09:01:13

Назва: Заземление ОРУ-110 кВ. Полоса вдоль ограждения
Відправлено: llSLAVAll від 26 Березень 2012, 09:01:13
Добрый день. Возник такой спор: на каком расстоянии от забора (внешнего ограждения) должна прокладываться полоса заземления? Что нашел в ПУЭ: 1.7.93. Для исключения электрической связи расстояние от ограждения до полосы не менее 2 метров. Есть ли норма по минимальному расстоянию, т.е. на каком расстоянии от ограждения должна прокладываться ближайшая полоса заземления? Т.е. не более какого расстояния она должна быть проложена. От ОРУ отходят ВЛ 110 кВ. Ограждение с металлическими стойками- соответственно соединять ограждение с заземлением не нужно. 
Назва: Re: Заземление ОРУ-110 кВ. Полоса вдоль ограждения
Відправлено: Basota від 22 Травень 2012, 15:11:36
У ФСК есть такой документ "Руководящие указания по проектированию заземляющих устройств подстанций напряжением 6-750 кВ. Вот оттуда пункт:
8.1.5 Для обеспечения надёжной работы охранной сигнализации и других устройств (например, видеонаблюдения), установленных по периметру ограждения ПС, и обеспечения безопасности людей и животных контур заземляющего устройства ПС должен выходить за пределы ограждения ПС и располагаться в 1 м от него, на глубине 1 м. При расчётных размерах ЗУ, превышающих размеры указанного контура, этот контур, проложенный вокруг ограждения, сохраняется. Допускается не выполнять внешний контур за пределами ограждения у ПС напряжением 110 кВ и ниже при отсутствии электроприёмников на ограждении (включая электрозамки и охранную сигнализацию), пропускных пунктов и других электрифицированных сооружений, встроенных или соприкасающихся с ограждением ПС. В этом случае ограждение ПС не должно подсоединяться к внутреннему ЗУ ПС, и располагаться от него на расстоянии не менее 2 м.