Лиди у меня моечная машина COMENDA LF 321 3.55кВт 220В соответственно в моечной, где мне под нее установить розетку можно, я так думаю непосредственно рядом со степенью защиты IP44 или по более надо бы. Да и какую разетку силовую или обычную. Вроде обычная на 16 ампер не выдержит, тогда силовая должна быть.Типа такая?
-
где мне под нее установить розетку можно, я так думаю непосредственно рядом
Ориентируюсь по приложению Л ДБН В.2.5-23-2003, но если больше 16А пишу комплект и оставляю последнее слово за инструкцией к изделию
-
3.55кВт 220В
а точно 220 В? а то вызывает сомнение с такой мощностью и одна фаза. А розетка вполне подходящая
-
Да и с виду на трехфазную розеточку рисунок похож
-
Не розетка та на рисунке трех фазная, это я уже сказал, а машина точно однофазная.
-
Люди а может чтоб не парится ее на прямую подключить, или так нельзя?
Взять коробку разветвительную поставить в ней и сделать соединение.
Ведь в СП31-110-2003 п14.27 говорится о том что к примеру эл. плиты рекомендуется подключать непосредствено к питающе линии или через поляризованный штепсильный соединитель. че то ясам запутался.
-
saha-gn, Можно сделать напрямую,или поставь такую же трёхполюсную, на 220, только высота установки нормируется, сейчас точно не помню, как именно...
В офисе я все кондиционеры запитал от коробок под подвесным потолком, подъем кабеля в коробе, смотрится намного лучше, чем с розеткой.
-
Лучше я не буду заморачиватся и сделаю напрямую. Так не нужно с розеткой замарачиватся, степень защиты там, высота установки, рядом вокруг раковины стоят, ещё недай бог чего.
-
Если ставишь коробку, то тоже не забудь про степень защиты, моечная всё-же.
-
Конечно IP44 думаю подойдет, тем более скрытая.
-
Если скрытая, остаётся вопрос с кабелем, придётся делать скрытую проводку, как будет смотреться кабель, точащий из стены, плюс, возникает проблема с с перетаскиванием машины, мало ли что они ндумают в будущем.
-
А если розетка будет, она же сама за машиной не передвинется.
а вот на счет торчащего кабеля не знаю,
ну тогда можно поставить срытую силовую розетку. главное высота установки какая? я так думаю 1.3 метр подойдет, в СП31-110-2003 п14.35 сказано
в силовой сети предприятий общественного питания розетки как правило устанавли на высоте 1.3 метра от пола.
но может в сырых помещениях, не так дело обстоит.
-
Конкретно данная ситуация там не описывается, впрочем, мы все начали подходить к вопросу с пристрастием :) То что это моечная машина, вовсе не означает, волны пара, лужи на полу и здоровенную мойщицу с тарелками в руках(не знаю почему, но именно эта ассоциация сразу приходит на ум) :D, так что 1,3м вовсе не плохо по моему. Хотя УЗО надо бы поставить по-моему, ибо сказано:
"14.40 В ванных комнатах квартир, в умывальных, душевых, ванных комнатах и преддушевых общежитий и гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11, присоединенных к сети через разделяющий трансформатор или защищенных УЗО на ток до 30 мА."
Прямого указания на моечные нет конечно, но кто возразит против безопасности людей??
-
Да конечно АВДТ я конечно поставлю, но рядом мойки во круг машины, а розетки только вроде в 3-ей зоне можно ставить, это по примеру ванны, т.е. на 0.6 метра от края ванны, как думаешь раковина это аналог ванны и требования такие же? Хотя к примеру светильники во второй зоне можно вешать если у них защита IPX4.
-
Да конечно АВДТ я конечно поставлю, но рядом мойки во круг машины, а розетки только вроде в 3-ей зоне можно ставить, это по примеру ванны, т.е. на 0.6 метра от края ванны, как думаешь раковина это аналог ванны и требования такие же? Хотя к примеру светильники во второй зоне можно вешать если у них защита IPX4.
Да конечно АВДТ я конечно поставлю, но рядом мойки во круг машины, а розетки только вроде в 3-ей зоне можно ставить, это по примеру ванны, т.е. на 0.6 метра от края ванны, как думаешь раковина это аналог ванны и требования такие же? Хотя к примеру светильники во второй зоне можно вешать если у них защита IPX4.
Задался я этим же вопросом но в другой теме.. А вот выражение "вроде в 3-ей зоне" я так и не смог нигде подтвердить.
-
Подскажите плз, вот такой вопрос. Инструкцию на русском где скачать для этой comendы? :-[ у меня в комплекте не шла. я конечно перевела как могла, но остаются неточности в переводе.
-
А вот выражение "вроде в 3-ей зоне" я так и не смог нигде подтвердить.
beatle, применительно к электроустановкам в РФ, надобно смотреть ГОСТ Р 50571.11-96, п. 701.53.
-
Камнева, она лежит здесь (http://www.nord-s.ru/upload/ins/32.doc).
Плохо искали :thumbsdown:, я в поисковике почему то сразу (http://yandex.ru/yandsearch?text=COMENDA+LF+321+%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C&lr=15&ex=v11) нашел :D
-
saha-gn, Перед тем как задавать вопросы, потрудились бы ознакомиться с техническими характеристиками.
http://www.proftrade.com.ua/store/product/14011/comenda_lf_321 (http://www.proftrade.com.ua/store/product/14011/comenda_lf_321)
машина промышленная, 380В никаких розеток не нужно, промышленное оборудование ставится стационарно. Если такой агрегат вздумалось ставить в квартире - розеток на 380В предостаточно различных степеней защиты.
-
Electro_Bill, верить нельзя ни кому :D :(!
-
Generator, Да уж, просмотрел с десяток сайтов - информация противоречивая. Пришлось найти инструкцию, вот цитата:
"В сети электропитания следует установить настенный прерыватель с многофазовой защитой (см. таблицу ниже), имеющим зазор нормально разомкнутых контактов не более 3 мм и сечение провода питания не более 2,5 мм².
(http://eom.com.ua/index.php?action=dlattach;topic=1047.0;attach=2628)
Так что погорячился я, в любом случае соединение клемное, с установкой автомата на 20А неподалёку.