Добрый день, участники форума.
Не могу доконца въехать в одну тему...
Есть счетчик электроэнергии прямого включения с маркировкой 5(100) А. Т.е. номинальный (вернее, "базовый" в случае прямого вклячения) ток 5 А и максимальный ток 100 А.
Насчет максимального тока, понятно, - это максимальное значение тока, при котором счетчик сохраняет свой класс точности.
А что определяет значение 5 А?
-
Насчет максимального тока, понятно, - это максимальное значение тока, при котором счетчик сохраняет свой класс точности.
Номинальный ток 5А это скорей условное значение к которому привязывают: потери энергии в счетчике, чувствительность и т.д.
-
Номинальный ток 5А это скорей условное значение к которому привязывают: потери энергии в счетчике, чувствительность и т.д.
иными словами "зона молчания"? Это ж скока ватт? ;)
-
Это ж скока ватт? ;)
для счетчика НІК 2303 - 0,05 ВּА
-
Первая цифра - это базовый ток.
Вторая цифра - это максимальный ток.
В пределах этих чисел выдерживается точность показаний.
Ток выше максимального, сгорит.
Ток ниже базового, не понятно в чей карман считать будет.
Думаю что слово базовый объяснять не нужно.
ГОСТ 52320-2005
для счетчиков непосредственного включения базовый и максимальный токи, выраженные, например,
таким образом: 10—40 А или 10 (40) А для счетчиков с базовым током 10 А и максимальным
40 А;
3.5.1.2 базовый ток* (Ib): Значение тока, являющееся исходным для установления требований к
счетчику с непосредственным включением.
3.5.2 максимальный ток* (Iмакс): Наибольшее значение тока, при котором счетчик удовлетворяет
требованиям точности, установленным в настоящем стандарте.
3.5.1.1 стартовый ток (чувствительность) (Iст): Наименьшее значение тока, при котором начинается
непрерывная регистрация показаний.
-
Ток ниже базового, не понятно в чей карман считать будет.
Думаю что слово базовый объяснять не нужно.
=-0 Вынужден с Вами не согласится!!!!.
По вашим словам ,если через счётчик проходит ток в 2-а Ампера то он считает не в классе точности ???(Ваше выражение : "Не понятно в чей карман считать будет").Поверьте, счётчик будет считать правильно даже при 0.2А!!!
-
Номінальний струм такого лічильника становить 100 А.
Максимальний - короткотривалий стум, котрий витримує лічильник при перевантаженнях дещо більший ніж 100 А (наскільки - залежить від типу лічильника).
(5) - означає, що лічильник може застосовуватись і при трансформаторному ввімкненні (через трансформатор струму).
А який тип лічильника?
-
А теперь правильный ответ…Читаем ГОСТы.
ГОСТ 30207 Статические счетчики ват-часов активной энергии переменного тока (класс 1 и 2) – ныне действующий еще
Iномин. – значение тока являющееся исходным при установлении требований к счетчику
Iмакс. – наибольшее значение тока при котором счетчик удовлетворяет требованиям точности
Зависимость погрешности счетчиков от тока
Значение тока Коэффициент мощности (cos φ) Пределы допустимых значений основной относительной погрешности, %
0,05•Iном 1 ± 1,5
0,1•Iном ≤ I≤ Iмакс 1 ± 1,0
0,1 Iном 0,5 (инд) ± 1,5
0,8 (емкост)
0,2•Iном ≤ I≤ Iмакс 0,5 (инд) ± 1,0
0,8 (емкост)
По новым международным гостам ІЕС, ЕN…и скоро по ДСТУ будет, есть немного другие наименования токов..(да и клас счетчиков по другому обозначается)
В украинском варианте
Струм* (І) (current) Електричний струм, що протікає через лічильник
Стартова сила струму* (Іst) (starting current (Ist))Найменше нормоване значення сили струму, за якого лічильник має реєструвати активну електричну енергію за умов, що коефіцієнт потужності дорівнює одиниці (для багатофазного лічильника – за симетричної навантаги)
Мінімальна сила струму* (Іmin) (minimum current (Imin)) Найменше значення сили струму, за якого цим стандартом нормуються вимоги щодо точності лічильника. За цього значення Imin і вище нього аж до значення Itr діють занижені вимоги щодо точності
Перехідне значення струму* (Іtr) (transitional current (Itr)) Значення сили струму, починаючи з якого і до значення Imax повні вимоги щодо точності мають відповідати цьому стандарту
Номінальна сила струму* (Іref) (reference current (Iref)) - для лічильників безпосереднього підключення – це 10-кратне значення перехідного струму; Примітка 1. Ця величина відповідає поняттю базової сили струму Ib за визначенням IEC 62052-11, 3.5.1.2.
- для лічильників з підключенням через трансформатор(и) струму – це 20 кратне значення перехідного струму; Примітка 2. Ця величина відповідає поняттю унормованої сили струму In.
Унормована сила струму* (Іn) (rated current (In)) Значення сили струму, що є вихідним при встановленні характеристик лічильника з підключенням через трансформатор Примітка. У випадку лічильників з підключенням через трансформатори терміни «номінальна сила струму» і «унормована сила струму» є синонімами.
Максимальна сила струму* (Іmax) (maximum current (Imax)) Найбільше значення сили струму, за якого лічильник відповідає встановленим у стандарті вимогам точності [IEC 62052-11, 3.5.2]
Границі відносної похибки за нормальних умов (однофазних лічильників та багатофазних лічильників із симетричними навантагами)
Сила струму Коефіцієнт потужності Границі відносної похибки, %
А В
Imin < I < Itr 1 < 2,5 < 1,5
Itr< I < Imax 0,5 інд. … 1 … 0,8 ємн. < 2,0 < 1,0
Примітка. Стосовно співвідношень Imin / Itr та Imax / Itr – див. EN 50470-1, таблицю 3.
Это так кратко в двух словах...
-
При выборе счетчика производится проверка по максимальному (максимальная нагрузка) и минимальному (минимальная нагрузка) режиму. В минимальном режиме ток через счетчик должен составлять на менее 5% от НОМИНАЛЬНОГО ТОКА, а в максимальном не менее 40% НОМИНАЛЬНОГО ТОКА и не более величины максимального тока счетчика. Вот для чего используется величина номинального тока.
-
ток через счетчик должен составлять на менее 5% от НОМИНАЛЬНОГО ТОКА, а в максимальном не менее 40% НОМИНАЛЬНОГО ТОКА
Ці параметри стосуються не лічильників а перевірки трансформаторів струму . п.1.5.17 ПУЕ .
-
Ці параметри стосуються не лічильників а перевірки трансформаторів струму . п.1.5.17 ПУЕ .
Да при трансформаторном включении счетчика требования такие-же " при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40 % номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке — не менее 5 %"