Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: saha-gn від 08 Липень 2008, 10:24:26

Назва: Ввод в здание
Відправлено: saha-gn від 08 Липень 2008, 10:24:26
Мужики ПУЭ 2.4.12 гласит что длиа ответвлении ВЛ к вводу должна быть неболее 25м
Вопрос: Ввод это расстояние от опоры до ВРУ или до изоляторов на доме или непосредственно вхождение проводов в дом. У меня СИП-4 провод, вот поэтому и вопрос встал, от опоры до дома 20м, далее провод ещё по стене 6 метров идет, а потом к ВРУ ещё метров 5.
Назва: Re: Ввод в здание
Відправлено: hi_tech від 08 Липень 2008, 11:12:05
saha-gn, до кронштейна на здании.
К примеру, см. типовой проект 14618.06 на сайте типовиков.
Назва: Re: Ввод в здание
Відправлено: 090 від 08 Липень 2008, 13:47:04
saha-gn, ещё в институте нас учили, что граница ВЛ на изоляторах ввода в здание.
Назва: Re: Ввод в здание
Відправлено: saha-gn від 09 Липень 2008, 19:22:22
Эх еслибы я помнил всё с техникума, а в институте меня ещё только учат, да и то по электрооборудованию.
Назва: Re: Ввод в здание
Відправлено: Electric від 03 Листопад 2008, 15:47:51
А у меня такой вопрос:
Можно ли делать ввод кабеля в помещение склада под рампой?
Понимаю. что вариант не очень(по-другому нужно резать архитектуру)
Если нет, то где это написано?
Если да, то нужен какой нужен приямок. Может кто сталкивался и поделится узлом?
Назва: Re: Ввод в здание
Відправлено: мадо від 03 Листопад 2008, 16:58:24
скажи что о другому нельзя .Пусть архитектор и парится. За...ли - вечно под них подстраеваешся.
Назва: Re: Ввод в здание
Відправлено: Electric від 03 Листопад 2008, 17:00:32
Цитата: мадо
скажи что о другому нельзя
А где написано, что нельзя?
Назва: Re: Ввод в здание
Відправлено: мадо від 03 Листопад 2008, 17:09:29
На какую глубину зложыны фундаменты рампы ?. и какая ширина. Если не ошибаюсь - то это не запрешается (но проблем сибе наберешся) а кстати рампа железнодорожная или автодорожная.
Назва: Re: Ввод в здание
Відправлено: Electric від 03 Листопад 2008, 18:17:05
Рампа -автодорожная, ширина -2,8м и она практически по всему периметру здания >:(
Назва: Re: Ввод в здание
Відправлено: мадо від 03 Листопад 2008, 19:00:24
РАмпа на высоте 1.5 м. от уровня земли ?. Електрощитовая на уровне с рампой?
Какой перепад с уровнем земли и електрощитовай ?
Назва: Re: Ввод в здание
Відправлено: Electric від 05 Листопад 2008, 15:09:44
мадо,  Електрощитовая на уровне с рампой, рампа на высоте 1.2 м. от уровня земли
Назва: Re: Ввод в здание
Відправлено: мадо від 05 Листопад 2008, 15:23:44
 Заложи труби напрямую в електрощитовую . (если позволяет уклон и радиус и конструктора со своим армироваием ) .  Но для подробного совета выложи фрагмент  плана
Назва: Re: Ввод в здание
Відправлено: Electric від 05 Листопад 2008, 15:42:39
Выкладываю
Назва: Re: Ввод в здание
Відправлено: мадо від 05 Листопад 2008, 17:05:39
Моё  мнение нужно в електрощитовой зделать приямок 700х700х500. С улицы  на глубине 0,4 м. , прямо в электрощитовую ( в нижнюю точку приямка , боковую стенку ) заложить трубы . В приямке уже розложиш так как тебе надо. можеш даже потом по перимитру  Сделать маленький приямок или из кирпича  лоток глубиной 150 мм и на них поставить свои ГРЩ.  Будет красиво и ввод снизу и ничего не видно.
Можно конечно заложить трубы и без приямка в электрощитовой но получится большой угол ( радиус) , а значит если большое сичение прийдется глубоко закапывать кабель при вводе в здание чтоб выдержать радиус. Ну и самое главное конструктора могут забраковать  :thumbsdown:
Назва: Re: Ввод в здание
Відправлено: AleksandrPol від 14 Листопад 2008, 14:58:51
Уважаемые проектировщики, подскажите, можно ли делать ввод в здание под наружной лестницей. Лестница ведет с уровня земли на крыльцо 1-го этажа.
Назва: Re: Ввод в здание
Відправлено: andery від 14 Листопад 2008, 15:12:35
AleksandrPol,
не вижу причин, почему нельзя.
Тока с отметками бы разобраться.
Под электрощитовой есть какое-то помещение?
Назва: Re: Ввод в здание
Відправлено: мадо від 14 Листопад 2008, 15:17:19
Уважаемый AleksandrPol, я думаю что можно делать. Но сделать физически не получится потому -что труба должна быть цельная . У тебя есть две стенки которые заливаются в разное время. 1 - это несущая стена самого здания ,а 2 стена лесницы. между ими заливается(тоисть делаются стуеньки) в самом конце. И как ты себе это представляеш  =-0.
Назва: Re: Ввод в здание
Відправлено: мадо від 14 Листопад 2008, 15:21:22
Разве что делать отверстия. Но самое главное не провтыкать момент финиша.
Назва: Re: Ввод в здание
Відправлено: AleksandrPol від 14 Листопад 2008, 15:24:53
Цитата: andery
Под электрощитовой есть какое-то помещение?
Электрощитовую думаем делать в подвале, план первого этажа я показал ил-за лестницы.
Цитата: andery
не вижу причин, почему нельзя.
Я тоже ограничений не нашел. Тем более вход в здание это не центральный. Заложить трубы от здания до наружного края лестницы. Даже если в указанном месте будет фундамент лестницы, конструктора, думаю, согласятся на отверстия для труб.
Назва: Re: Ввод в здание
Відправлено: AleksandrPol від 14 Листопад 2008, 15:27:42
Цитата: мадо
Но самое главное не провтыкать момент финиша.
Я же не могу думать за строителей, мне главное чтобы мое решение соответствовало нормативам, а строители пусть думают как не "провтыкать"...
Назва: Re: Ввод в здание
Відправлено: AleksandrPol від 14 Листопад 2008, 15:31:22
Цитата: мадо
И как ты себе это представляеш
В фундаменте здания дам отверстие, а когда строители будут делать лестницу, пусть трубы заводят от ответстия в фундаменте наружу лестницы
Назва: Re: Ввод в здание
Відправлено: Electric від 13 Жовтень 2009, 11:47:51
Ув. коллеги. Сложилась такая ситуация. Был (уже 100 лет назад) сделан проект по элетроснабжению коттеджа с расположением щитовой в подвале и хорошей гидроизоляцией. сейчас проходит экспертизу, просят перенести щит на 1 этаж.
Просьба в следующем:
Нужно показать этот ввод от опоры ВЛ до щита. Никогда такое не приходилось делать по частному жилью, а нужно на вчера. Может кто поделится наработками по выходу из опоры и вводу в здание (1 этаж)?ВВОД КАБЕЛЕМ
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Назва: Re: Ввод в здание
Відправлено: Roman3R від 13 Жовтень 2009, 12:47:17
Цитата: AleksandrPol
можно ли делать ввод в здание под наружной лестницей
Можна в трубі . Необхідно , з врахуванням відмітки сходів де пройде кабель , визначити на яку відмітку вийде труба в приміщення .
Назва: Re: Ввод в здание
Відправлено: 3oloS від 13 Жовтень 2009, 12:49:29
а если воздушный ввод?
весь т/п - http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=523