Мужики ПУЭ 2.4.12 гласит что длиа ответвлении ВЛ к вводу должна быть неболее 25м
Вопрос: Ввод это расстояние от опоры до ВРУ или до изоляторов на доме или непосредственно вхождение проводов в дом. У меня СИП-4 провод, вот поэтому и вопрос встал, от опоры до дома 20м, далее провод ещё по стене 6 метров идет, а потом к ВРУ ещё метров 5.
-
saha-gn, до кронштейна на здании.
К примеру, см. типовой проект 14618.06 на сайте типовиков.
-
saha-gn, ещё в институте нас учили, что граница ВЛ на изоляторах ввода в здание.
-
Эх еслибы я помнил всё с техникума, а в институте меня ещё только учат, да и то по электрооборудованию.
-
А у меня такой вопрос:
Можно ли делать ввод кабеля в помещение склада под рампой?
Понимаю. что вариант не очень(по-другому нужно резать архитектуру)
Если нет, то где это написано?
Если да, то нужен какой нужен приямок. Может кто сталкивался и поделится узлом?
-
скажи что о другому нельзя .Пусть архитектор и парится. За...ли - вечно под них подстраеваешся.
-
скажи что о другому нельзя
А где написано, что нельзя?
-
На какую глубину зложыны фундаменты рампы ?. и какая ширина. Если не ошибаюсь - то это не запрешается (но проблем сибе наберешся) а кстати рампа железнодорожная или автодорожная.
-
Рампа -автодорожная, ширина -2,8м и она практически по всему периметру здания >:(
-
РАмпа на высоте 1.5 м. от уровня земли ?. Електрощитовая на уровне с рампой?
Какой перепад с уровнем земли и електрощитовай ?
-
мадо, Електрощитовая на уровне с рампой, рампа на высоте 1.2 м. от уровня земли
-
Заложи труби напрямую в електрощитовую . (если позволяет уклон и радиус и конструктора со своим армироваием ) . Но для подробного совета выложи фрагмент плана
-
Выкладываю
-
Моё мнение нужно в електрощитовой зделать приямок 700х700х500. С улицы на глубине 0,4 м. , прямо в электрощитовую ( в нижнюю точку приямка , боковую стенку ) заложить трубы . В приямке уже розложиш так как тебе надо. можеш даже потом по перимитру Сделать маленький приямок или из кирпича лоток глубиной 150 мм и на них поставить свои ГРЩ. Будет красиво и ввод снизу и ничего не видно.
Можно конечно заложить трубы и без приямка в электрощитовой но получится большой угол ( радиус) , а значит если большое сичение прийдется глубоко закапывать кабель при вводе в здание чтоб выдержать радиус. Ну и самое главное конструктора могут забраковать :thumbsdown:
-
Уважаемые проектировщики, подскажите, можно ли делать ввод в здание под наружной лестницей. Лестница ведет с уровня земли на крыльцо 1-го этажа.
-
AleksandrPol,
не вижу причин, почему нельзя.
Тока с отметками бы разобраться.
Под электрощитовой есть какое-то помещение?
-
Уважаемый AleksandrPol, я думаю что можно делать. Но сделать физически не получится потому -что труба должна быть цельная . У тебя есть две стенки которые заливаются в разное время. 1 - это несущая стена самого здания ,а 2 стена лесницы. между ими заливается(тоисть делаются стуеньки) в самом конце. И как ты себе это представляеш =-0.
-
Разве что делать отверстия. Но самое главное не провтыкать момент финиша.
-
Под электрощитовой есть какое-то помещение?
Электрощитовую думаем делать в подвале, план первого этажа я показал ил-за лестницы.
не вижу причин, почему нельзя.
Я тоже ограничений не нашел. Тем более вход в здание это не центральный. Заложить трубы от здания до наружного края лестницы. Даже если в указанном месте будет фундамент лестницы, конструктора, думаю, согласятся на отверстия для труб.
-
Но самое главное не провтыкать момент финиша.
Я же не могу думать за строителей, мне главное чтобы мое решение соответствовало нормативам, а строители пусть думают как не "провтыкать"...
-
И как ты себе это представляеш
В фундаменте здания дам отверстие, а когда строители будут делать лестницу, пусть трубы заводят от ответстия в фундаменте наружу лестницы
-
Ув. коллеги. Сложилась такая ситуация. Был (уже 100 лет назад) сделан проект по элетроснабжению коттеджа с расположением щитовой в подвале и хорошей гидроизоляцией. сейчас проходит экспертизу, просят перенести щит на 1 этаж.
Просьба в следующем:
Нужно показать этот ввод от опоры ВЛ до щита. Никогда такое не приходилось делать по частному жилью, а нужно на вчера. Может кто поделится наработками по выходу из опоры и вводу в здание (1 этаж)?ВВОД КАБЕЛЕМ
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
-
можно ли делать ввод в здание под наружной лестницей
Можна в трубі . Необхідно , з врахуванням відмітки сходів де пройде кабель , визначити на яку відмітку вийде труба в приміщення .
-
а если воздушный ввод?
весь т/п - http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=523