Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: martun від 20 Березень 2012, 21:17:51
-
Підскажіть будь-ласка чи є бланк акту ревізії-огляду пристрою блискавкозахисту.
І де його можна взять?
Якщо в когось він є то скиньте будь-ласка!
-
Смотрите здесь бланк.
http://www.hsl.ru/doc_energo/prot/prot9.doc (http://www.hsl.ru/doc_energo/prot/prot9.doc)
-
Цей акт дійсний в Україні?
-
Підскажіть будь-ласка чи є бланк акту ревізії-огляду пристрою блискавкозахисту.
І де його можна взять?
Якщо в когось він є то скиньте будь-ласка!
Если речь идет об обслуживании системы молниезащиты, то Акта так токового нет, а есть оф. "Журнал результатов осмотров молниезащиты", который хранится у ответственного лица за электрохозяйство на объекте. И согласно ДСТУ2.5...:2008 главы 9.2 после осмотра и ревизии обслуживающая организация там расписывается, и если требуется, составляется Акт дефектов, с последующим их устранением.
-
Но пожарники ссылаются на п.9.3.8 ДСТУ Б В.2.5-38:2008 - ...Результати перевірок оформлюються актами, заносяться у паспорти і журнал обліку стану пристроїв блискавкозахисту, и требуют акт.
-
В этом году тоже было замечание, ссылка была на ДСТУ Б В.2.5-38:2008, и указан пункт 9.3.2. Но там об акте осмотра ничего не указано...
А в пункте указанном выше 9.3.8 говорится о составлении акта после выполнения ремонтных работ... Может есть еще мысли у кого.
-
Ну так сделайте приближенный акт по форме, что Вам дали, и забудьте о проблеме
-
Так в том то и проблема что предписание есть а формы то нет нигде. И местные энергетики об акте составляющимся в предгрозовой период не слышали.
-
По офіційну відповідь раджу звертатися до структури, яка випустила 38-е ДСТУ "Блискавкозахист". Це - Мінрегіонбуд. Неодмінно пошліться на відповідний пункт цього ДСТУ.
Я б доклав до листа Вашу версію Акту з проханням або затвердити її у якості офіційного документу, або вказати, якою формою користуватися. Це буде розумна ініціатива.
Цікаво буде дізнатися про наслідки.
-
Коли починається та закінчується грозовий період??? Та в якому НД.?
-
Нужно смотреть ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 "Будівельна климатологія і геофізика", который вышел взамен СНиП 2.01.01-82 ( в СНиП см.Приложение 3). Плюс пользоваться Додатком Б ДСТУ Б В.2.5-38:2008.
А вобще на Украине считается период грозовой деятельности апрель-октябрь месяцы. Суточный максимум осадков выбирается из ежедневных наблюдений и характеризует наибольшую сумму осадков, выпавших в течение метеорологических суток.