Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Облік електроенергії, АСКОЕ => Тема розпочата: Владимир1975 від 19 Березень 2012, 11:57:58
-
Заключён договор на проектирование системы АСКОЭ. Для удешевления будущих монтажных работ дали задание проектанту забить в проект счётчики "НИК". Всего необходимо будет установить 19 счётчиков, поэтому разница в деньгах очень существенная. Проектант упорно пытается навязать счётчики других производителей (Франция, Германия, Россия). Подскажите те у кого АСКОЭ с НИКами уже в эксплуатации: надёжны ли счётчики? И сколько времени уже эксплуатируете?
-
Если вы хотите спроектировать надежную, работающую АСКУЭ, а не просто сдать заказчику какую-нибудь систему, то послушайтесь вашего проектанта) Заложите в проект счетчики заграничного производства.
-
Если вы хотите спроектировать надежную, работающую АСКУЭ, а не просто сдать заказчику какую-нибудь систему, то послушайтесь вашего проектанта) Заложите в проект счетчики заграничного производства.
Как я с Вам согласен :thumbsup: beer
-
Заключён договор на проектирование системы АСКОЭ. Для удешевления будущих монтажных работ дали задание проектанту забить в проект счётчики "НИК". Всего необходимо будет установить 19 счётчиков, поэтому разница в деньгах очень существенная. Проектант упорно пытается навязать счётчики других производителей (Франция, Германия, Россия). Подскажите те у кого АСКОЭ с НИКами уже в эксплуатации: надёжны ли счётчики? И сколько времени уже эксплуатируете?
Ник, по-моему только не давно выпустил многофункциональный счетчик, и то перед этим он снимался с производства на доработку. Счетчики под АСКУЭ лучше сразу заложить хорошие (иначе в повседневной жизни дешевые счетчики обходятся дороже - вылет счетчика, вызов спецов, распломбировка, переаттестация системы и т.д.).
Я бы обратил ваше внимание на Actaris 6000 или 7000.
-
Я бы обратил ваше внимание на Actaris 6000 или 7000.
Полностью согласен.Правда дорого, но качественно и без отказно!!!!
-
Я бы обратил ваше внимание на Actaris 6000 или 7000.
Полностью согласен.Правда дорого, но качественно и без отказно!!!!
6000 почти сопоставим по цене...
-
Я бы обратил ваше внимание на Actaris 6000 или 7000.
Полностью согласен.Правда дорого, но качественно и без отказно!!!!
SL7000 и ACE6000 действительно неплохие счтечики. Я бы еще рекомендовал обратит внимание на LZQJ-XC. Счетчики недорогие (если брать кл. точности 1,0) и хранят показания на каждый получас, что очень удобно для использования данных в различных целях (отчеты, графики, расчеты). Готов проконсультировать, если нужно. :P
-
Заключён договор на проектирование системы АСКОЭ. Для удешевления будущих монтажных работ дали задание проектанту забить в проект счётчики "НИК". Всего необходимо будет установить 19 счётчиков, поэтому разница в деньгах очень существенная. Проектант упорно пытается навязать счётчики других производителей (Франция, Германия, Россия). Подскажите те у кого АСКОЭ с НИКами уже в эксплуатации: надёжны ли счётчики? И сколько времени уже эксплуатируете?
Я сам проектант (занимаемся АСКУЭ уже лет 10) и Вам рекомендую все таки прислушаться к мнению проектантов. счетчики отечественного производства на порядок ниже по надежности заграничных, а по цене сравнимы. Обращайтесь проконсультирую.
-
Заключён договор на проектирование системы АСКОЭ. Для удешевления будущих монтажных работ дали задание проектанту забить в проект счётчики "НИК". Всего необходимо будет установить 19 счётчиков, поэтому разница в деньгах очень существенная. Проектант упорно пытается навязать счётчики других производителей (Франция, Германия, Россия). Подскажите те у кого АСКОЭ с НИКами уже в эксплуатации: надёжны ли счётчики? И сколько времени уже эксплуатируете?
Я сам проектант (занимаемся АСКУЭ уже лет 10) и Вам рекомендую все таки прислушаться к мнению проектантов. счетчики отечественного производства на порядок ниже по надежности заграничных, а по цене сравнимы. Обращайтесь проконсультирую.
В том то и вся суть,Вы проектанты , а Мы обслуживающий персонал и счётчиков и систем.Нам чуточек виднее где хорошо, а где плохо :-[
-
Заключён договор на проектирование системы АСКОЭ. Для удешевления будущих монтажных работ дали задание проектанту забить в проект счётчики "НИК". Всего необходимо будет установить 19 счётчиков, поэтому разница в деньгах очень существенная. Проектант упорно пытается навязать счётчики других производителей (Франция, Германия, Россия). Подскажите те у кого АСКОЭ с НИКами уже в эксплуатации: надёжны ли счётчики? И сколько времени уже эксплуатируете?
Я сам проектант (занимаемся АСКУЭ уже лет 10) и Вам рекомендую все таки прислушаться к мнению проектантов. счетчики отечественного производства на порядок ниже по надежности заграничных, а по цене сравнимы. Обращайтесь проконсультирую.
В том то и вся суть,Вы проектанты , а Мы обслуживающий персонал и счётчиков и систем.Нам чуточек виднее где хорошо, а где плохо :-[
+1
Привыкли считать затраты только первичные (чтобы отцепились)...и никто не считает затраты по эксплуатации и обслуживанию
-
Ник можно рассматривать в последнюю очередь. Если установите АСКУЕ и вдруг полетит ПО или оборудование ,а счетчик будет работать - то Вам ничего за это не будет,кроме небольших неудобств из-за неработающей АСКУЕ, но если полетит счетчик....
1) Вы не обеспечите данными Энергокомпанию
2) Если избежите штрафа, то будете платить по среднему пока: а) испорченный счетчик распломбируют б) Вы его отремонтируете в) проведете входной контроль и параметризацию г) установите д) опломбируете .... это ,как минимум месяц.
А сейчас посчитайте и доложите заказчику.... что выгоднее - купить надежный прибор учета или выкинуть кучу денег в никуда и в результате иметь тот же ненадежный прибор учета.
Среднесрочная экономика здесь всегда побеждает.... кстати это касается не только счетчиков )))
АСЕ и SL - это крайности. Они хорошие,но дорогие. Есть ЕМН немецкий чуток дешевле и А1140 "Эльстер" - сейчас он всего на 100-120 грн. дешевле НИКА) - а корни компании тоже в Германии
-
Среднесрочная экономика здесь всегда побеждает.... кстати это касается не только счетчиков )))
АСЕ и SL - это крайности. Они хорошие,но дорогие. Есть ЕМН немецкий чуток дешевле и А1140 "Эльстер" - сейчас он всего на 100-120 грн. дешевле НИКА) - а корни компании тоже в Германии
Хорошее дешёвым не бывает.
EMH довольно таки хороший девайс, а НИК это ............я думаю Вы меня поняли!!!!
Эльстер производят в России http://www.elster.ru/ru/production_department.html (http://www.elster.ru/ru/production_department.html)по Германской лицензии (Вопрос :Элементная база какая? или сразу же ответить!!! )
-
Среднесрочная экономика здесь всегда побеждает.... кстати это касается не только счетчиков )))
АСЕ и SL - это крайности. Они хорошие,но дорогие. Есть ЕМН немецкий чуток дешевле и А1140 "Эльстер" - сейчас он всего на 100-120 грн. дешевле НИКА) - а корни компании тоже в Германии
Хорошее дешёвым не бывает.
EMH довольно таки хороший девайс, а НИК это ............я думаю Вы меня поняли!!!!
Эльстер производят в России [url]http://www.elster.ru/ru/production_department.html[/url] ([url]http://www.elster.ru/ru/production_department.html[/url])по Германской лицензии (Вопрос :Элементная база какая? или сразу же ответить!!! )
Вы намекаете на "Ни Хао"