Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: Bobertigra від 15 Березень 2012, 16:47:01

Назва: Категория электроснабжения замечания экспертизы
Відправлено: Bobertigra від 15 Березень 2012, 16:47:01
Уважаемые коллеги! Помогите, пожалуйста, разобраться. Объект 9-э жилой дом в встроенными помещениями, согласно ТУ присутствует только II категория. В замечаниях пишут: "электроснабжение лифта, теплогенераторной, повышающего насоса, встроенных помещений выполнить в соответствии с категорийностью нагрузки".
Какая категория должна соответствовать этим потребителям если:
- лифт не используется для подъема пож бригад;
-повышающий насос только для потребителей квартир;
-встроенные помещения это административные помещения;
-теплогенераторная газовая, только для отопления встроенных помещений.
Заранее спасибо!

P.S. Также первым вопросом вопрошается указать общие нагрузки по каждой категори, мною в проекте указана II категория, согласно ТУ. Я в ступоре :-[
Назва: Re: Категория электроснабжения замечания экспертизы
Відправлено: inspektorpo від 15 Березень 2012, 17:00:26
Bobertigra, может они имеют ввиду на каждый объект ІІ категории по два кабеля с общей щитовой ?
Назва: Re: Категория электроснабжения замечания экспертизы
Відправлено: Bobertigra від 15 Березень 2012, 17:04:55
Может быть, но вот например обычный  лифт я никогда не подключал 2-мя кабелями от разных шин ВРУ, как и насосную. Что эксперт имел ввиду смогу завтра узнать, а пока хочу сам разобраться.
Назва: Re: Категория электроснабжения замечания экспертизы
Відправлено: Bobertigra від 15 Березень 2012, 17:19:47
В теории могут ли все перечисленные нагрузки питаться одним кабелем (т.е. III категория) от ВРУ или нет? Есть ли какие-то критерии которые влияю на категорию перечисленных нагрузок?
Назва: Re: Категория электроснабжения замечания экспертизы
Відправлено: Roman3R від 15 Березень 2012, 17:26:42
Объект 9-э жилой дом в встроенными помещениями
Усі ці приміщення є розписані в табл.2.1 ДБН В.2.5-23:2008 . Необхідно дати посилання в проекті на цю таблицю і написати що до якої категорії надійності відноситься .
Назва: Re: Категория электроснабжения замечания экспертизы
Відправлено: Bobertigra від 15 Березень 2012, 17:46:03
Из таблицы явно выплывет только категория теплопункта (II кат).

Для многофункциональных зданий сказано лифты, ав. освещение, АПС, световое ограждение питается в соответствии с наиболее высокой категорией электроприемников указанного назначения с учетом количества этажей, комплекс остальных электроприемников - в соответствии с категорией, которая отвечает конкретному назначению.

Это, к сожалению для меня, не прояснило категорию лифта, насоса и админ. помещений.
Назва: Re: Категория электроснабжения замечания экспертизы
Відправлено: Сугор від 15 Березень 2012, 23:02:18
Bobertigra, если у тебя всплывет первая категория, то это непроблема, на вводе в здание для первой категории устроишь АВР
Назва: Re: Категория электроснабжения замечания экспертизы
Відправлено: Bobertigra від 16 Березень 2012, 09:56:58
Да нет, первая точно не всплывет. Не пойму как обоснованно определить категорию лифта, насоса и админ. помещений.
Думаю что лифт и админ.п. это должна быть третья, насос, возможно вторая. Хотя во всех проектах жилых домов которые я сделал и сдал (а это 7 домов) насосная питалась одним кабелем от вру.
Назва: Re: Категория электроснабжения замечания экспертизы
Відправлено: Bobertigra від 16 Березень 2012, 10:46:01
Видимо вопрос будет решен так:
Кабель от 2-х шин ВРУ будет заходить на ящик с перекидным рубильником, установленным перед щитом учета насосной, теплогенераторной, лифта.
Для питания админ.п. будет отдельное ВРУ, питание по II категории - 2 кабеля от ТП.