Проект внутреннего электроснабжения многоэтажного дома http://depositfiles.com/files/otppntx9b (http://depositfiles.com/files/otppntx9b)
-
А чим простіше відкрити файли cdw або перезберегти?
-
Леонідович, cdw это формат программы Компас, в инете есть много портейболовский версий
-
alex1978alex1978, то, что сразу бросилось в глаза:
1. Вводной автомат 1600А, тр-ры тока 1000А, перекидной рубильник 630А. Расчетный ток 995А. Так может тогда все взять на 1000А?
2. Счетчики Р3. А почему бы не поставить, по аналогии с Р4, прямого включения?
3. Кабели для пожарки должны быть Е90
-
alex1978alex1978, ты что имеешь процент с этого сайта?
Найди место, где бы его было попроще скачать. :wall: