Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: MAKOSJA від 12 Березень 2012, 10:04:30

Назва: Резерв шлейфов ППКП
Відправлено: MAKOSJA від 12 Березень 2012, 10:04:30
Нужно ли по новому ДБН оставлять 10% резервных шлейфов на ППКП???Подскажите пожалуйста??!!!!Заранее благодарен!!!!!
Назва: Re: Резерв шлейфлв ППКП
Відправлено: zema від 12 Березень 2012, 10:17:05
6.2.20 Резерв ємності приймально-контрольних приладів, або кільцевих шлейфів пожежної сигналізації для  систем з адресованими компонентами повинен бути не менше ніж 10 %.
Назва: Re: Резерв шлейфлв ППКП
Відправлено: MAKOSJA від 12 Березень 2012, 10:23:07
Эт Я видел.А безадресные?? :-[
Назва: Re: Резерв шлейфлв ППКП
Відправлено: zema від 12 Березень 2012, 10:29:35
Эт Я видел.А безадресные?? :-[
Первая часть этого пункта относится к безадресным системам!
Назва: Re: Резерв шлейфов ППКП
Відправлено: Tanya Lu від 13 Березень 2012, 05:53:45
Кроме "нового" ДБН В.2.5-56:2010 есть еще НАПБ А.01.001-2004, и там есть такой пункт: "6.1.22. У разі введення в експлуатацію УПС або  КОПС  ємкість приймально-контрольного  приладу  та станції повинна забезпечувати захист необхідної кількості зон  (приміщень)  об'єкта  і  мати  не менше 10% вільного запасу резервних (незадіяних) шлейфів."
Назва: Re: Резерв шлейфов ППКП
Відправлено: olena24 від 21 Січень 2013, 16:46:08
А подскажите такое: есть у нас три Тирас 16П и один Тирас 16.64. все они объединяются в сеть. какой резерв зон должен быть? от общего количества зон системы(64шт) - 7зон? или от общего кол-ва зон каждого прибора тирас 16-п - по 2 зоны, тирас 16.64 - тоже 2 зоны. в общем 8 зон?буду благодарна
Назва: Re: Резерв шлейфов ППКП
Відправлено: misterx від 21 Січень 2013, 17:33:43
 Я бы предусматривал
от общего кол-ва зон каждого прибора тирас 16-п - по 2 зоны, тирас 16.64 - тоже 2 зоны
Назва: Re: Резерв шлейфов ППКП
Відправлено: sbal від 21 Січень 2013, 17:41:42
olena24, совет misterx, верен. ППКП разнесены по зданиям или этажам. Не будете же Вы удлинять шлейф от, скажем, Тирас 16П до Тирас 16.64. или наоборот. Разумно?  ;)
Назва: Re: Резерв шлейфов ППКП
Відправлено: bvv від 22 Січень 2013, 09:00:48
Количество резервных зон исчисляется, уважаемая olena24, от количества задействованных зон.
Если на ППКП16\64 вы задействовали от 10 до14 зон, то 2 зоны необходимо оставить в резерве. Но если в подчиненном ППКП 16 задействовано только 8 зон,  то резервной может считаться 1 зона, хотя по факту их будет 7.  Но по максимуму правильно сказано выше  на каждом ППКП может быть использовано по два резервных шлейфа, но для иерархической системы не будет ошибкой использование 29 шлейфов, и 3-х резервных на весь объект, особенно если сами ППКП находятся рядом, а дополнительные пары шлейфов подведены в местам расположения ППКП.