Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: zhigan від 10 Березень 2012, 17:18:00

Назва: Переход ВЛ-6кВ в две кабельные линии с установкой коммутирующих устройств
Відправлено: zhigan від 10 Березень 2012, 17:18:00
Здравствуйте! Ситуация такая: Имеется концевая опора 6кВ к ней нужно подцепить два кабеля, которые питают разные организации и установить как бы секционирующий пункт, чтобы эти два кабеля питалься от одной секции шин и резервировали друг друга в случае пропадания напряжения на ВЛ-6 кВ. Необходимо всё по простому - с выключателями нагрузки, без всякого АВР, только ручное переключение. Подскажите может типовой есть? Или может кто сталкивался?
Назва: Re: Переход ВЛ-6кВ в две кабельные линии с установкой коммутирующих устройств
Відправлено: sportal від 10 Березень 2012, 18:14:17
Откуда на одной опоре две секции шин? Или у вас двухцепка. На концевой опоре без проблем размещаются два РЛНД с разрядниками и муфтами
(http://img13.imageshost.ru/img/2012/03/10/image_4f5b7ddf2b776.jpg) (http://imageshost.ru/)
Назва: Re: Переход ВЛ-6кВ в две кабельные линии с установкой коммутирующих устройств
Відправлено: zhigan від 11 Березень 2012, 10:57:51
ооо... это уже что то) спасибо! А типовой не подскажите какой
Назва: Re: Переход ВЛ-6кВ в две кабельные линии с установкой коммутирующих устройств
Відправлено: zhigan від 11 Березень 2012, 11:15:36
Линия ВЛ-6 одноцепная. У меня задание подключить к концевой опоре ВЛ-6 кабельную отпайку и запроектировать КТП. Всё усложняется тем что к этой ВЛ подходит ещё одна линия - кабельная, которая тоже питает эту ВЛ-6 в случае необходимости. ВЛ-6 резервируется с двух сторон, со стороны подстанции идёт питание в обычном режиме, и со стороны кабеля можно получить резерв, в случае отсутствие напряжения на шинах подстанции(проведении работ допустим). то есть идёт закольцовка. Дак вот ту отпайку кабельную, которую проектирую я, также необходимо запитать от этих двух линий то есть необходимо учесть различные варианты запитки, то есть и от кабеля, и от вл. Вот и думаю как установить это всё. Вариант хороший с двумя разъединителями на опоре, только где информацию про это почитать?