Назва: В каком случае ТРЕБУЕТСЯ установка ручных пож. извещателей снаружи здания
Відправлено: Diez від 10 Березень 2012, 14:18:23
Уважаемые Специалисты,  подскажите, в каких случаях следует устанавливать ручные  пож. извещатели снаружи здания. Почитал  ДБН В.2.5-56-2010. П.6.2.21, который говорит о том, КАК надо расстанавливать ручники, а  ДСТУ-Н CEN/TS 54-14, п.6.5.4 и А.6.5.4 говорит ГДЕ ВНУТРИ здания нужно устанавливать ручники. Про то  в каких случаях "ручник" следует  устанавливать снаружи здания никакой инфы не нашёл.
Буду очень признателен за помощь
Назва: Re: В каком случае ТРЕБУЕТСЯ установка ручных пож. извещателей снаружи здания
Відправлено: rga від 15 Березень 2012, 13:22:51
 :D Разжевать и в рот положить?
Зачем нужны кнопки снаружи? Идет человек, например, по территории предприятия. Видит - складик горит! Подбежал к столбу, нажал кнопку.
Выскакивает человек из горящего здания. Кнопку на л/к нажать не успел, страшно было, быстро бежал. Выскочил, а вот она и кнопка!
И т.п.
Таким образом, кнопки разумно ставить, как минимум, в районе пешеходных дорожек и поблизости от строений, открытых площадок для хранения материалов, автостоянок и т.п.