Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: AlikVit від 06 Березень 2012, 17:58:43
-
(http://www.hager.ua/images/products/Hager/enclosures/pt_fw_ap/FW43_210x210.png)
Проектировал ли ктото такие щиты с таким учетом что каждая секция это отдельный ЩР, ЩО, ЩС
Нужно сделать компактно, потому как влияет на внутренний дизайн помещения, щит будет встроеный. Если не катит, буду пересматривать.
-
AlikVit, а какую мощность собираетесь распределять? Есть подозрения, что щит будет греться.
-
Да такую ситуацию как греца я вобще не расматриваю. Я его расматриваю только чтоб не ставить три щита поставить один. Но каждая секция будет со своим вводом. Просто раньше нигде такого не встречал. Почемубы не попробывать. Может кто-то видел или приходилось делать.
-
AlikVit, а какую мощность собираетесь распределять
и сколько потребителей?
-
Да я еще сам не знаю, мощность позже посчитаю. Уверен на 100% что дело не в мощности и не количестве потребителей, а в подходе к этому решению. Щит можно любой подобрать, под разное количество модулей и секций до 4-ох.
На соседнем форуме, сказали, для РФ нельзя поскольку должна быть противопожарная перегородка.
Может кто-то видел или приходилось делать что-то похожее.
-
нельзя поскольку должна быть противопожарная перегородка.
и дверь на каждую секцию
-
О, ставив такі бандури, але там був тільки один ввід. А так як ви хочете робити (кілька вводів в один щит)-- імхо суперечить зручності експлуатації. Можливо я помиляюсь, але при будь-яких роботах в щиті по правилам техніки безпеки щит повинен бути знеструмлений повністю. Тому наприклад щоб щось відремонтувати в ЩО, треба буде відключити крім самого ЩО також і ЩР і ЩС, і т.д. Якщо замовник не проти такого, то можна ваше рішення втілити в життя, але як на мене це незручно і непрактично.
-
AlikVit,
А что вам мешает 3 щита рядом поставить, впритык ну или почти впритык?
Возьмите типа Pragmы (или Mini Pragmы если мощности небольшие) Шнайдера или у других производителей аналоги и места намного меньше занимать будут и в монтаже и эксплуатации намного удобней.
-
нельзя поскольку должна быть противопожарная перегородка.
и дверь на каждую секцию
[/quote]
Противопожарная перегородка не проблема про дверь хотелось бы ссылку на документ я думаю такого требования нет.
Вот пример щита: три входа, плюс авр, плюс выход на упс и возврат на шину; вводы разделенны металлическими перегоротками.
Щит АВВ 4/4В есть такие-же встроенные с индексом U.
Если брать 3 щита тоже будет красиво например щиты АВВ 51U или поглубже АВВ 1/4U.
Про Шнайдер уже сказали, очень красивые встроенные шиты у Леграна.
-
Встречный вопрос, какой смысл несет противопожарная перегородка в щите, где общая дверь не вплотную соприкасается со стенками секций?
-
Извеняюсь не подумал скопировал название в щитах, внутреннее разделение несет другую нагрузку
определяющую ГОСТ 51321.1 2007г пунк 7.7
А "противопожарность" это другая история есть специальные Огнестокие шкафы.
-
AlikVit,
дверь на каждую секцию
при одном хозяине того, к чему относятся нагрузки ЩР, ЩО и ЩС - это излишне, ИМХО (я таких требований не припомню), а вот про перегородку.... в России допускается располагать освещение с силовыми нагрузками только в частных случаях (частный дом, маленькие обособленные здания......) и торговый центр - не тот случай :(