Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: mental від 06 Березень 2012, 16:32:30

Назва: ТП вместо разделительного трансформатора.
Відправлено: mental від 06 Березень 2012, 16:32:30
Имеется плавкран со своим генератором на 460 кВА (реально может выдать меньше). В случае нарушения электроснабжения порта руководство хочет
подать мощность с генератора на РУ-04 ТП. Но проблема в том, что на судне система IT, на берегу - TN-C, нужно на причале устанавливать
разделительный трансформатор (КНД требует). Чтобы не заказывать дорогой трансформатор, энергетик предложил через 1-ю секцию РУ-0,4 подать три фазы с плавкрана на вторичную обмотку ТР-1, с первичной обмотки ТР-1 6 кВ по РУ-6 передать на ТР-2 и с него уже получить 0,4 с нулем.
Насколько возможна реализация такой схемы? Не будут ли нарушены нормативные документы? Кто что думает на этот счет?
Назва: Re: ТП вместо разделительного трансформатора.
Відправлено: Бригадир від 06 Березень 2012, 19:06:16
В 1976 году, из-за циклона, Одесса две недели была без электроэнергии. Так суда ЧМП както питали хлебзаводы.
Не будут ли нарушены нормативные документы?
Попробуй поискать что нибудь по электростанциям, там генераторы тоже не высокое напряжение вырабатывают.
Назва: Re: ТП вместо разделительного трансформатора.
Відправлено: mental від 07 Березень 2012, 09:10:32
Интересует больше обратимость трансформатора и РУ, есть ещё идея от ТП пустить 6 кВ на другеи ТП. К тому же генератор вырабатывает 390 В, а не 400В, хватит ли диапазона РПН для получения 6 кВ на первичной обмотке трансформатора.
Назва: Re: ТП вместо разделительного трансформатора.
Відправлено: pvm від 07 Березень 2012, 10:03:16
Реализовывали подобную схему около 6 лет назад (две деревни на расстоянии около 5 км, ДЭС 0,4 кВ в одной, две ТП 10/0,4 кВ) все нормально работает,
Назва: Re: ТП вместо разделительного трансформатора.
Відправлено: mental від 07 Березень 2012, 10:51:14
Реализовывали подобную схему около 6 лет назад (две деревни на расстоянии около 5 км, ДЭС 0,4 кВ в одной, две ТП 10/0,4 кВ) все нормально работает,
С этого места можно поподробней, пожалуйста?
Связывался с кафедрой снабжения Одесского политеха, тоже проблем особых не видят
Назва: Re: ТП вместо разделительного трансформатора.
Відправлено: pvm від 07 Березень 2012, 12:51:53
так вроде уже все написал:
1. две деревни
2. в одной ДЭС (2 генератора 100 и 60 кВт)
3. ТП 10\0,4 кВ (повышающая - обычная ТП, напряжение подается на РУ-0,4 - была заказана только с вводным автоматом)
4. Линия ВЛ-10 кВ с разъединителями на концах
5. Во 2 деревне - вторая ТП 10/0,4 в обычном включении.
Генератор - симметричный, поэтому трудностей в подключении без ноля не вижу
Назва: Re: ТП вместо разделительного трансформатора.
Відправлено: pvm від 07 Березень 2012, 13:05:22
А по-поводу РПН - ведь можно поставить на 1 ТП (повышающей) в макс., а на второй (понижающей) - в мин. положения