частиною проекту електропостачання та реконструкції ТП є опитувальний лист на ШРНН, оскільки РУ-0,4 виконується цією шафою.
у кого небуть випадково немає прикладу заповнення такого опитувально листа для потреб проекту?
-
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=251 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=251)
-
пасіба, але РУ-0,4 тут виконано ЩО, а не ШРНН, але за проект дякую.
-
По сути опросник на ШРНН глобально не отличается от опросника на ЩО - те же схема РУ-0,4 кВ + план помещения. разве что нужно показать блок-рубильники вместо рубильников и предохранителей. А дальше - пусть завод ячейки комплектует.
-
вот, як виявилося, опитувальний заповнюється в такому вигляді:
(http://photo.qip.ru/photo/bhaad/200176418/large/209991304.jpg) (http://photo.qip.ru/users/bhaad/200176418/209991304/)
-
Это понятно-то, все как и написал Андрюха РЗА, вопрос в другом. Номинальный ток на вводе??? И кто за такое взялся, в габарите 400 мм. по глубине???
-
Да, странно малая глубина. Стандартный ШРНН глубиной 600 мм. у него 3 фазы идут в глубину. И даже при этом не очень удобно подключать кабели, а если будет 400 мм - кабельщики проклянут того, кто это придумал.
-
електроград стверджує, що 400. причин не довіряти їм не маю :)
(http://www.electrograd.com.ua/img/razmer/64.jpg)
-
Интересно, в каталоге Электрограда действительно глубина 400 мм. А вот в том плане оборудования, что они нам прислали по одному объекту, да и потом уже в натуре было 600 мм. Странно. В любом случае тому же электрограду - достаточно схемы + плана помещения РУ-0,4 кВ.
-
ну да, навіть Укрелектроапарат на сайті теж видає схемку з габаритом по ширині в 400.
-
ну да, навіть Укрелектроапарат на сайті теж видає схемку з габаритом по ширині в 400.
На сайте, да и в каталоге можно нарисовать все, что угодно. Тут дело в том, как потом к этим ШРНН подключать кабели. Очень тесно даже при 600мм. Я общался с нашими монтажниками