Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: vvaz455 від 04 Березень 2012, 20:54:03

Назва: Штучний заземлювач
Відправлено: vvaz455 від 04 Березень 2012, 20:54:03
Для І, ІІ і ІІІ РБЗ відповідно до п. 6.5.3. використовуються штучні заземлювачі, які складаються з вертикальних та горизонтальних електродів.
На яку глибину закладається ця конструкція, чим нормовано?
Дякую!!!
Назва: Re: Штучний заземлювач
Відправлено: uksusXIII від 04 Березень 2012, 21:29:51
нормируется не глубина заложения,а сопротивление токам растекания на землю (для молниезащиты кстати теперь вообще не нормируется!...но это связано с тем,что контур молниезащиты должен быть обязательно связан с контуром эл.щитовой).
Назва: Re: Штучний заземлювач
Відправлено: shtuch1 від 04 Березень 2012, 22:15:52
но это связано с тем,что контур молниезащиты должен быть обязательно связан с контуром эл.щитовой).
Кстати сейчас  и контур электрощитовой не обязателен п.1.7.94 ПУЕ "...за рішенням власника, рекомендовано влаштовувати...".Непонятно только, как собственик не имеющий понятий об єлектричестве будет принемать решение.
Назва: Re: Штучний заземлювач
Відправлено: O.S. від 04 Березень 2012, 22:30:57
На яку глибину закладається ця конструкція, чим нормовано?
Цей контур як правило є єдиним контуром і для блискавкозахисту і для електробезпеки. Для такого випадку питання відпадає (по типовикам 0,7 м). Якщо ж це окремий контур саме блискавкозахисту, то мабуть мінімум 0,5 м, як для IV рівня (так само 0,5 м згадується і в п. 6.5.4), або можливо знайти якийсь типовий по виконанню блискавкозахисту. 
но это связано с тем,что контур молниезащиты должен быть обязательно связан с контуром эл.щитовой
Не завжди, а в деяких випадках це категорично заборонено.
Назва: Re: Штучний заземлювач
Відправлено: grun від 05 Березень 2012, 08:12:58
Кстати сейчас  и контур электрощитовой не обязателен п.1.7.94 ПУЕ "...за рішенням власника, рекомендовано влаштовувати...".
Вот я раньше про это писал, вот и shtuch1 понимает, что даный пункт ПУЭ (несмотря на то что в сфере применения гл.1.7.  написано, что для жилых, административно-бытовых, гражданских, цеховых применять ДБН В.2.5-27) относиться именно к гражданским, жилым, цеховым...
Назва: Re: Штучний заземлювач
Відправлено: shtuch1 від 05 Березень 2012, 09:23:37
Кстати сейчас  и контур электрощитовой не обязателен п.1.7.94 ПУЕ "...за рішенням власника, рекомендовано влаштовувати...".
Вот я раньше про это писал, вот и shtuch1 понимает, что даный пункт ПУЭ (несмотря на то что в сфере применения гл.1.7.  написано, что для жилых, административно-бытовых, гражданских, цеховых применять ДБН В.2.5-27) относиться именно к гражданским, жилым, цеховым...
Я как бы этого не писал, но думаю что да. В файловом архиве есть разьяснение к гл. 1.7 правда 2006г. Если прочитать разьяснение к п.1.7.1 то получается в правилах  в п.1.7.1 во втором абзаце пропущено слово "также", а именно "...также регламентуються ДБН В.2.5-27-2006..."