Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: Generator від 02 Березень 2012, 09:00:14
-
Коллеги прошу помощи, горю :o.
Нужен автоматический выключатель на 320А с регулируемой электромагнитным расцепителем, кратность - 4 (низкие токи КЗ) для установки на ТП.
Обязательное условие - расцепитель термомагнитный, не электронный.
Я ранее заложил АББ-эшный Тmax Т5, с расцепителем TMG, в нем отсечка регулируется от 2,5 до 5 номиналов, но беда в том, что его с декабря 2011 сняли с производства, а альтернативная замена ему только с электронным расцепителем.
Перед АББ-эшным автоматом, стоял ВА88-37 с электронным расцепителем (ИЭК), но он постоянно вырубался при пусконаладке одной из приточек, мощностью всего то 37кВт.
Разговаривал с техподдержкой ИЭКа, они сказали, что им знакома данная проблема и опять же ис их слов все электронные расцепители себя ведут не корректно с частотными приводами. Ввиду того что электронный расцепитель очень точный механизм, то он реагирует на токи большой амплитуды, хотя и очень малые по времени. Данные токи возникают при работе симисторов
Смотрел автоматы других производителей, у них термомагнитные расцепители с нижним пределом - 5, а у мне необходимо максимум - 4.
-
Generator, пообщайся с этими ребятами, может они помогут http://www.kontaktor.ru/index.php?section=41&id=6..... (http://www.kontaktor.ru/index.php?section=41&id=6.....) А по поводу ИЭК, ничего хорошего точно сказать не могу, стараюсь их продукцию не использовать вообще.
-
но он постоянно вырубался
ого, а вартість то в них (ВА 88-37 з електронним розщіплювачем) "не дитяча" ... =-0
-
Generator, пообщайся с этими ребятами, может они помогут [url]http://www.kontaktor.ru/index.php?section=41&id=6.....[/url] ([url]http://www.kontaktor.ru/index.php?section=41&id=6.....[/url]) А по поводу ИЭК, ничего хорошего точно сказать не могу, стараюсь их продукцию не использовать вообще.
090, по поводу Контактора пробивал, у них нет такого, у легранда отсечка тоже минимум - 5.
По поводу ИЭКа, модулька-модулькой, но за период эксплуатации порядка 2-3 лет, от служб эксплуатации никакик претензий в адрес серии ВА88 не возникало, значит работают.
-
Generator,
http://www.dznva.ru/products/VA57-39 (http://www.dznva.ru/products/VA57-39)
-
Трудная задача. Moeller, LS, Legrand все не то. Хотя по Legrand есть вариант, возможно подойдет DPX250 с магнито-термическим расцепителем. Магнитная уставка - 3,5...10In. Нужно проконсультироватся.
-
Свежие новости от АВВ, такое "чудо" они сделают, только вот срок поставки более 6 недель.
-
как вариант но не факт http://www.svaltera.ua/?inc=prod/breakers&content=breakers02 (http://www.svaltera.ua/?inc=prod/breakers&content=breakers02)
-
трансформатор, не факт. Generator, электромагнитный расцепитель НАМ поможет, и по цене дешевле выйдет нежели термомагнитный. По крайней мере у АВВ.
-
Свежие новости от АВВ, такое "чудо" они сделают, только вот срок поставки более 6 недель.
Может и больше.У них была авария на заводе снег проломил стеклянную крышу на заводе. Так что рекомендую уточнить сроки.
-
Трудная задача. Moeller, LS, Legrand все не то. Хотя по Legrand есть вариант, возможно подойдет DPX250 с магнито-термическим расцепителем. Магнитная уставка - 3,5...10In.
Iv_One, рассматривал леграндовский DPX³, но только надо не DPX³-250, а DPX³-630 и по началу взглянув на время-токовую харрахтеристику термомагитного расцепителя, где Imin отсечки составляет от 3,5 Iн, тоже по началу обрадовался, думал это то, что мне надо, а вот приведенные пареметры "автомата" (в том же каталоге), гласят о том, что минимальная отсечка в нем составляет - 5Iн, если исходить из термо-магнитного расцепителя.
Нужно проконсультироватся.
Консультировался сегодня в техподдержке легранда, парень весьма далекий от проффессионального проектирования ИМХО (парня зовут Дмитрий, к нему никаких притензий), сказал, что ему нужно посоветоваться, почему наблюдается разница между харрактеристиками в каталоге (5Iн) и его время-токовыми харрактеристиками. Сегодня он не позвонил, а жаль может и разъяснил бы что и как (говорю без какого то либо сарказма).
Iv_One, а что за производитель такойLS
Что за фирма-производитель?
Свежие новости от АВВ, такое "чудо" они сделают, только вот срок поставки более 6 недель.
Сказано же, что "автоматы" с расцепителем TMG, сняты с производства с декабря прошлого года, какое может быть производство ????
как вариант но не факт [url]http://www.svaltera.ua/?inc=prod/breakers&content=breakers02[/url] ([url]http://www.svaltera.ua/?inc=prod/breakers&content=breakers02[/url])
трансформатор, надо посмотреть, разобраться...
У них была авария на заводе снег проломил стеклянную крышу на заводе. Так что рекомендую уточнить сроки
Ребят, ну сказано же, что сняты с производства расцепители TMG, какие могут быть разговоры про сроки?
Generator,
[url]http://www.dznva.ru/products/VA57-39[/url] ([url]http://www.dznva.ru/products/VA57-39[/url])
O.S., спасибо тебе ОГРОМНОЕ, ПОЧЕТ и УВАЖЕНИЕ, ты мне реально помог. Если бы можно было сказать спасибо 10 раз, сказал бы, не вопрос. Если честно, я после твоего поста сам не свой, я буквально около года назад смотрел данные "автоматы" и своими "глазьями" видел, что данные автоматы могут выпускаться с разными номиналами отсечек, но что то в мозгах переклинило, и я напрочь об этом позабыл. Спасибо за возвращение памяти :D.
-
LS = LG, насчет Legrand, смотрел 250, посему так осторожно и написал. Завтра каталог Legrand прогляжу. Совсем "шайтаны" запутали электромагнитный, магнито-термический, Термический расцепитель. В каталогах я видел обозначение данных величин, как то In, It и т.д. думаю, в проектах лучше указывать ЧТО конкртено необходимо, точнее какой параметр. Решение найдено, с тем и поздравляю. Всегда приятно, когда тема раскрыта.
-
Совсем "шайтаны" запутали электромагнитный, магнито-термический, Термический расцепитель
Iv_One, чего тут путать то, ясно всё как Божий день.
-
Generator, первый
регулируемой электромагнитным расцепителем, кратность - 4 (низкие токи КЗ) для установки на ТП.
Обязательное условие - расцепитель термомагнитный
и затем уточнение, которое расставляет ВСЕ на свои места не электронный
.
-
siemens VL400/3VL4
Иг, у данного аппарата минимальная отсечка-5In