Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: High Voltage від 01 Березень 2012, 12:22:38

Назва: Электроснабжение магазина мебели
Відправлено: High Voltage від 01 Березень 2012, 12:22:38
Помогите пожалуйста!!! Нужно сделать проэкт электроснабжения магазина мебели. Что нужно учитывать при проэктировании? Что в первую очередь почитать и посмотреть. Щитовая будет в подвале, от которой еще должен будет запитан то ли склад, то ли цех по изготовлению мебели.
Тех условий нет пока, а проэкт надо делать (техусловия люди у нас берут после элетротехнического расчета нагрузки). Вот такова проблема.... Это будет проект ЕО (внутрянка), и возможно еще ЭТР, хотя пока начальник еще с последним не напрягал.
Назва: Re: Электроснабжение магазина мебели
Відправлено: Roman3R від 01 Березень 2012, 12:27:20
Что в первую очередь почитать и посмотреть
ДБН В.2.5-23:2010 , ДБН В.2.5-28-2006 , ДБН В.2.2-23:2009
Назва: Re: Электроснабжение магазина мебели
Відправлено: Сугор від 01 Березень 2012, 12:32:19
High Voltage, в первую очередь необходимо получить задание от смежников: ОВ, ВК, от технологов (склад, производство). Если освещение будут делать дизайнеры, то задание и от них. Если это стадия "П" то  можно предварительно пользоваться укрупненными данными из ДБН В.2.5-23:2010 и ДБН по овещению
Назва: Re: Электроснабжение магазина мебели
Відправлено: High Voltage від 01 Березень 2012, 13:27:27
Спасибо за ответ, но меня интерисует еще есть ли какие-то особые требования к светильникам и розеткам, возможно щиткам, в связи с тем, что получается там легкогорючие материалы
Назва: Re: Электроснабжение магазина мебели
Відправлено: Сугор від 01 Березень 2012, 13:32:59
легкогорючие материалы
это какие? Категорию помещений выдают архитекторы...  Ради интереса и общего развития советую также пройтись по анологичным магазинам...
Назва: Re: Электроснабжение магазина мебели
Відправлено: Roman3R від 01 Березень 2012, 13:39:42
есть ли какие-то особые требования к светильникам и розеткам, возможно щиткам, в связи с тем, что получается там легкогорючие материалы
НПАОП 40.1-1.32-01 (ДНАОП 0.00-1.32-01)
Назва: Re: Электроснабжение магазина мебели
Відправлено: shtuch1 від 01 Березень 2012, 14:41:05
В первую очередь определится с торговой площадью, если ві заявите больше 250м2, прийдется тянуть два ввода.
Назва: Re: Электроснабжение магазина мебели
Відправлено: O.S. від 01 Березень 2012, 15:43:18
Это будет проект ЕО (внутрянка), и возможно еще ЭТР
ЕО-внутрішнє освітлення; ЕТР-внутрішнє освітлення+внутрішнє силове електрообладнання
Категорию помещений выдают архитекторы
Технологи  :) В деяких проектних організаціях архітектор і технолог не одна й та ж людина.
Назва: Re: Электроснабжение магазина мебели
Відправлено: High Voltage від 01 Березень 2012, 21:15:06
 shtuch1 "В первую очередь определится с торговой площадью, если ві заявите больше 250м, прийдется тянуть два ввода."

263.05 метров торговой площади, все здание 339,82.
Плюс склад еще не нарисован конструкторами, но он уже существует и работает, насколько мне извесно, так что осается только здание.

Думаю что ждет меня и пожарная сигнализация...
Назва: Re: Электроснабжение магазина мебели
Відправлено: *Андрей* від 01 Березень 2012, 21:54:35
Думаю что ждет меня и пожарная сигнализация...
А вы проектант-универсал, пожарной сигнализацией давно занимаетесь? Я три года уже проектирую, но пожарка пока что  для меня темный лес, профиль не тот,  да и нюансов там своих предостаточно...Sbal не даст соврать :)
Назва: Re: Электроснабжение магазина мебели
Відправлено: shtuch1 від 01 Березень 2012, 22:05:35
263.05 метров торговой площади, все здание 339,82.
Если хотите сьэкономить деньги заказчика, переговорите ГАПом, 13м2 єто ерунда, может стоить уменьшить до 250 тогда обьект будет ІІІ категории
Назва: Re: Электроснабжение магазина мебели
Відправлено: High Voltage від 01 Березень 2012, 22:49:35
У нас на фірмі треба бути універсальним проектантом, зате бардак просто жах. Вже майже рік працюю, а проект ще ні разу не робив по тех. завданню чи опитувальному листу, а про тех. умови теж залишається тільки мріяти, за всю роботу тільки 2 чи 3 рази були..... Так і працюємо...