Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Освітлення => Зовнішнє освітлення => Тема розпочата: SKIner від 28 Лютий 2012, 18:33:14
-
Уважаемые коллеги, может кто-то из вас сталкивался с необходимостью расчёта освещённости поверхности от светильников наружного освещения, установленных на опорах на кронштейнах, как вы справлялись с подобной задачей? Сам я пробовал расчёт в Диалюксе, так называемый расчёт освещения сцены, разобрался не очень...Если кто-то может помочь конкретной методикой, то буду благодарен)
-
Сам я пробовал расчёт в Диалюксе
И я пробовал
-
Немного страдал :) тут построены изолюксы для прожектора ЖО-450.
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=1959 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=1959)
-
И я пробовал
Картинки выгляд убедительно. Есть ли обучающие материалы по использованию Диалюкса для расчёта освещенности поверхностей на улице от уличного освещения на опорах?
-
SKIner, могу тебе скинуть расчетный файл, посмотришь как я делал. Размер 6 М.
-
Добрый день коллеги!
Бригадиру - дайте пожалуйста ссылку на образец расчета.
Заранее благодарю.
С уважением Евгений.
-
Бригадир, да конечно посмолтреть расчёт было бы замечательно!
Подскажите, можно ли имея фотодатчик на ЯУО (Дивногорского з-да), используемый для управления наружным освещением, этот же фотодатчик использовать для управления одной группой на щите освещения внутри здания (группа защищена и управляется со щита ЩО однофазным модульным автоматическим выключателем "HAGER" на 10 А; для остальных групп, управляемых с этого щита управление от фотодатчика не требуется). Если это возможно, то как это можнореализовать? Заранее благодарен за помощь.
-
ставьте после фотореле промежуточное реле (если щит модульный - то модульный контактор типа КМ-40-40 /ИЭК/) и управляйте любым количеством групп (увеличивая необходимое кол-во реле)
-
Ну вот, закинул
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1970 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1970)
с изменением.
-
Сам я пробовал расчёт в Диалюксе
Для расчета наружного освещения есть специальная программа Light-in-Night Road , работать в такой программе намного проще чем в DiaLux .
http://www.l-i-n.ru/index.php/downloads?utm_source=frommail_10_02_2012&utm_medium=mail&utm_campaign=ver4.3 (http://www.l-i-n.ru/index.php/downloads?utm_source=frommail_10_02_2012&utm_medium=mail&utm_campaign=ver4.3)
-
ставьте после фотореле промежуточное реле (если щит модульный - то модульный контактор типа КМ-40-40 /ИЭК/) и управляйте любым количеством групп (увеличивая необходимое кол-во реле)
Со
На сайте ИЭК (http://www.corumtrade.ru/goods/kontaktory-modulnyj-serii-km-ekf (http://www.corumtrade.ru/goods/kontaktory-modulnyj-serii-km-ekf)) 2 типа однофазных контактора:
1) 1-нормально разомкнутый+1-нормально замкнутый контакт;
2) 2-нормально разомкнутых;
Если мне необходимо управлять освещением от фотореле ЯУО, то я беру проводник (2х2,5) от нормально разомкнутого контакта на схеме ЯУО и присоединяю его к нормально разомкнутому контакту КМ-16 (ИЭК) в своём модульном щите. В итоге, днём контакт нормально разомкнут и в КМ-16 и в модульном автомате, коммутирующем группу освещения, ночью в ЯУО замыкается нормально разомкнутый контакт - сигнал по проводнику передаётся в модульный щит на КМ-16 - у него замыкается нормально разомкнутый контакт и тоже самое происходит в модульном автомате для группы светильников - они включаются. После срабатывания фотореле утром - всё происходит в обратной последовательности.
Какой из двух вариантов КМ-16 мне нужен?
-
Ну вот, закинул
Спасибо, Бригадир, полсмотрел файл диалюкса, но так и не увидел расчётного уровня освещённости на земле между опорами - как ты его определял?
-
но так и не увидел расчётного уровня освещённости на земле
Так подходит?
-
Да, спасибо! :)