Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: Andrey S від 27 Лютий 2012, 16:20:01

Назва: Стабилизатор на вводе
Відправлено: Andrey S від 27 Лютий 2012, 16:20:01
Здравствуйте, сейчас делаю проект котеджа. Так вот заказчик , а точнее электрик, который будет вести монтаж о своей бригадой, дал мне дополнительные указания. А именно, установить стабилизатор напряжения на вводе. и подключить дизельгенератор через АВР.
Каким образм выбрать параметры этого стабилизатора и дизеля?
И как это на схеме показать?
Назва: Re: Стабилизатор на вводе
Відправлено: Andrey S від 27 Лютий 2012, 16:24:18
может хто делал подобный проект. меня интересует, в первую очередь выбор оборуд., схема и спецификация
Назва: Re: Стабилизатор на вводе
Відправлено: Yurik від 27 Лютий 2012, 16:44:02
Andrey S, а мощность укажите? Или пальцем в небо? Если просто схема, то:  ввод-стабилизатор-АВР-дизель
Назва: Re: Стабилизатор на вводе
Відправлено: Бригадир від 27 Лютий 2012, 19:07:43
Так вот заказчик , а точнее электрик
установить стабилизатор напряжения на вводе. и
А ты покажи заказчику (не электрику) сколько такой стабилизатор будет стоить и пусть он выгонит грамотного электрика. Либо пусть этот электрик сам все рисует.
Назва: Re: Стабилизатор на вводе
Відправлено: Anatoliy57 від 28 Лютий 2012, 10:12:56
Здравствуйте, сейчас делаю проект котеджа. Так вот заказчик , а точнее электрик, который будет вести монтаж о своей бригадой, дал мне дополнительные указания. А именно, установить стабилизатор напряжения на вводе. и подключить дизельгенератор через АВР.
Каким образм выбрать параметры этого стабилизатора и дизеля?
И как это на схеме показать?

ДЭС подключайте через перекидной рубильник. АВВ.
Это должно быть отображено в чертежах.
А стабилизатор напряжения пусть тот электрик сам устанавливает, без вашего проекта.
Это ему зачтется  :D
Вам незачем его вычерчивать.
Назва: Re: Стабилизатор на вводе
Відправлено: Andrey S від 28 Лютий 2012, 10:57:40
А сколько может стоять стабитизатор для 2х этажного тоттеджа? мощность будет равняться, около 15кВт, пока точно не знаю
Назва: Re: Стабилизатор на вводе
Відправлено: Roman3R від 28 Лютий 2012, 11:30:45
сколько может стоять стабитизатор

http://www.the-ark.kiev.ua/electro810.htm (http://www.the-ark.kiev.ua/electro810.htm)
Назва: Re: Стабилизатор на вводе
Відправлено: Andrey S від 29 Лютий 2012, 15:41:31
Заказчик хочет установить дизель где-то на 5 кВ. Но только вот надо чтобы он включался автомматически, через АВР.  Я ему объясняю что поставить АВР и настроить автоматический пуск будет не только дороже но и сложнее (даже в обслуживании). Да и зачем ему это? А он просит, тогда аргументируй, сколько стоит дизель, сколько рубильник, сколько АВР и сколько еще нужно денег для выполнения автоматического пуска ДЭС, либо для ручного пуска.
Можете подсобить?
Назва: Re: Стабилизатор на вводе
Відправлено: Andrey S від 29 Лютий 2012, 15:43:34
Кстати, от стабилизатора на вводе уже отговорил :)
Назва: Re: Стабилизатор на вводе
Відправлено: Бригадир від 29 Лютий 2012, 19:53:58
Кстати, от стабилизатора на вводе уже отговорил
Молодец.

 А автоматику на генератор я бы "забацал". Ну не хочет заказчик руками генератор запускать.
Назва: Re: Стабилизатор на вводе
Відправлено: 090 від 29 Лютий 2012, 21:41:33
А чем интересно плох стаб. на вводе?? В соотв-и с прайсом,
[url]http://www.the-ark.kiev.ua/electro810.htm[/url]
, это где-то 40-50 российских тысяч. Если с напряжением у клиента проблемы, то лучше чтоб был... По поводу ДГУ на 5 кВт...тут надо брать машинку на 8кВА, а дальше идти от того что клиенту требуется - исполнение ДГУ(откр., закр), Величина шума, бак, система охлаждения, подогрев, АВР и т.д. Опции могут равняться  цене голой машины, тут как с автомобилем)))). Брать советую фирму, китай вынесет мозг. Примерная стоимость - 250-300т.р. или 65-75 т. гр.

Назва: Re: Стабилизатор на вводе
Відправлено: 090 від 29 Лютий 2012, 21:44:58
Кстати, понятие "байпас" никто не отменял, поэтому очень советую его предусмотреть, проверено практикой))
Назва: Re: Стабилизатор на вводе
Відправлено: Andrey S від 29 Лютий 2012, 22:45:26
дизель можно брать открытого исполнения так как он будет установлен в пристроенном гараже. ну и уровень шума думаю в гараже не сильно будет мешать.  а вот вопрос был не совсем в цене дизеля, а в разнице между дизелем с автоматическим пуском и ручным. может я не правильно поставил вопрос
Назва: Re: Стабилизатор на вводе
Відправлено: Andrey S від 01 Березень 2012, 09:28:23
у меня такое чувство, что заказчик вообще не ориентируется в расценках. Он хочет все самое лучшее, но денег плотить не хочет :)
Назва: Re: Стабилизатор на вводе
Відправлено: 090 від 01 Березень 2012, 17:54:03
дизель можно брать открытого исполнения так как он будет установлен в пристроенном гараже
В случае установки в гараже, необходимо просчитать на нагрев, возможно придётся ставить жалюзи, и если брать двигло с возд-м охлаждением, то вытяжной вентилятор тоже. Преимущество автозапуска, описывать нет нужды, вроде всем должно быть понятно, что зимой ночью бегать заводить станцию не оченно весело)))) Если будет дизель 3й степени автоматизации, там где для автозапуска нужно замкнуть контакт, можно его собрать самому на контакторах.
Кстати, сейчас мои ребята монтируют проводку в коттедже, там хозяин попросил поставить кнопочку на кухне, блокирующую автозапуск, на случай, если в генераторе нет особой нужды...
Назва: Re: Стабилизатор на вводе
Відправлено: 090 від 01 Березень 2012, 17:55:20
у меня такое чувство, что заказчик вообще не ориентируется в расценках. Он хочет все самое лучшее, но денег плотить не хочет :)
Что касается хитронаивных заказчиков, попросите у него техзадание, и делайте в соответствии с ним, иначе будет пить кровь ещё долго))))