Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Вибір виду проводки та способу прокладання ВСЕРЕДИНІ приміщень => Тема розпочата: saha-gn від 01 Липень 2008, 19:05:56
-
Подскажите, можно ли прокладывать в одном кабель-канале(ПВХ-трубе), кабели на освещение и на розетки. В принципе делают,но может это против правил или делалось раньше.
Знаю что аварийное и рабочее освещение в одной трубе точно не льзя монтировать, как и взаиморезервируемые цепи.
-
ДБН В. 2.5-23-2003 вроде как не возражает против такого соседства
-
Спасибо!
-
ПУЭ тоже не против.
-
А разрешается ли вести силовые кабеля прямо по информационным? ::) стандарт 569 говорит что низя, что расстояние меж ними должно быть 30 и больше, только это американский стандарт :(, а наш русский гост на это есть?
-
Лучше не вести, особенно если по силовым большие токи, в том числе и пусковые. Насколько я знаю, у нас четких нормативов по этому делу нет.
Но у меня компьютерная сетка лежит в одном коробе с розетками и освещением, и за лет 5 уже замечаний по работе нет.
-
Солидарен с SKlim, лучше избегать соседства. А по поводу нормативов, можешь почитать по ссылкам внизу, но там конкретного указания расстояний нет, так легенькие рекомендации
http://www.colan.ru/forumnew/fileupload/2969/t8461/dokument.doc
http://news.elteh.ru/aq/?&p=13 Вопрос-ответ:
Вячеслав Поминов
Существует ли норматив, определяющий расстояния при параллельной прокладке силовых сетей электрооборудования и групповых линий слаботочных сетей (радио, телевидения, сетей пожарно-охранной сигнализации)? В ГОСТ по монтажу слаботочных сетей имеются лишь расстояния при прокладке кабельных линий.
Людмила Казанцева, УИЦ НИИПроектэлектромонтаж АНО
При выполнении электропроводок силовых электрических сетей и слаботочных сетей следует пользоваться указаниями главы 2.1 ПУЭ 6го изд.
При открытой прокладке внутри помещений незащищенных проводов и кабелей п. 2.1.60 ПУЭ допускает прокладку проводов и кабелей, соответствующих области применения главы (силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ) на лотках, опорных поверхностях, струнах, тросах, полосах и других несущих конструкциях вплотную один к другому пучками (группами) различной формы. Провода и кабели каждого пучка должны быть скреплены между собой. Расстояния между пучками при этом не нормируются.
При прокладке проводов и кабелей в стальных и других механически прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий совместная прокладка проводов и кабелей различного назначения регламентируется пп.2.1.15, 2.1.16 и 2.1.17 ПУЭ.
При этом должны быть соблюдены другие требования главы для обеспечения пожарной безопасности и механической защиты электропроводок.
Следует учитывать, что требования главы 2.1 ПУЭ 6го изд. не учитывают необходимости защиты слаботочных цепей от электромагнитных воздействий силовых цепей. Если при совместной прокладке силовых и слаботочных цепей возможно возникновение значительных помех в слаботочных цепях, можно пользоваться рекомендациями раздела 5 «Пособия по выполнению заземления и уравнивания потенциалов оборудования информационных технологий. Меры защиты от электромагнитных воздействий».
-
ну вот в том то и дело что особых нормативов нет, только рекомендации, а вот горе электрики протянули силовые кабеля 480, а это не мало прямо по нашим кабелям, и переделывать не хотят. а это как никак подвал здания, а то есть, интернета и телефонной связи в доме не будет, они не пять метров рядом идут, а и наприжение не лампочное, а довольно солидное. все что мне четко удалось достать так это инструкция РАО ЕЭС по проектированию подстанций, где четко сказано что рекомендуется не ложить рядом, а если и тянете по одной трассе то соблюдайте дистанцию в 0,6м. но к обычной электрике думаю не имеет особого отношения. :'(
-
но там конкретного указания расстояний нет, так легенькие рекомендации
[url]http://www.colan.ru/forumnew/fileupload/2969/t8461/dokument.doc[/url]
По поводу ВСН 60-89, спорный вопрос т.к. п. 1.2. данного документа: Требования настоящих ВСН не распространяется на проектирование устройств связи, сигнализзации и дипечерезации инженерного оборудования зданий, в которых организуется внутреобъектовая система ведомственной связи, сигнализации и диспечерезации.
-
А разрешается ли вести силовые кабеля прямо по информационным? ::) стандарт 569 говорит что низя, что расстояние меж ними должно быть 30 и больше, только это американский стандарт :(, а наш русский гост на это есть?
Здесь чото есть
ОСТН 600-93 Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения.
Раздел
Прокладка и монтаж кабелей и проводов
Общие требования
-
Собственно вопрос - можно или нет? Например сечение 3х1,5 - 2 шт. в одной гофре? Если можно с сылками.
Заранее спасибо!
-
Можно. Нигде это не запрещается. По-моему только незя в одной трубе в пожароопасных зонах силовые и контрольные (в НПАОП 40.1 про это написано)
-
тему объединил
можно с сылками
ДБН-23
5.43 Допускается в общей трубе, общем коробе или канале строительных конструкций, выполненных из негорючих материалов, совместная прокладка в пределах указанных групп:
а) линий питания и управления электроприемников противопожарных установок;
б) линий питания вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха;
в) всех цепей одного агрегата;
г) силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов,
обеспечивающих единый технологический процесс;
д) цепей, питающих сложный светильник;
е) осветительных сетей напряжением до 50 В с цепями напряжением до 380 В при условии
укладки проводов цепей до 50 В в отдельную изоляционную трубу;
ж) цепей нескольких групп одного вида освещения с общим количеством проводов не
больше чем 12 (без учета контрольных цепей);
з) линий питания квартир и групповых линий рабочего освещения лестничных клеток,
этажных коридоров, вестибюлей и других внутридомовых помещений.
-
Большое спасибо! Подумал что меня забанили..)
-
Кто может назвать (обосновать) способы уйти от применения гофротрубы при прокладке кабеля?
-
уйти от применения гофротрубы при прокладке кабеля
Какую роль будет выполнять гофротруба ? Вопрос не понятный .