Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Вибір виду проводки та способу прокладання ВСЕРЕДИНІ приміщень => Тема розпочата: andery від 01 Липень 2008, 14:08:29
-
Простите, может что не внимательно прочитал, НО хотелось бы разобраться
в чем правильно проклавдывать электропроводку в пожароопасных помещениях?
Исходя из
ДНАОП 0.00-1.32-01
ПРАВИЛА
УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК.
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК
5.10.4. В пожароопасных зонах любого класса разрешаются все виды прокладки кабелей и проводов. Расстояние от кабелей и изолированных проводов, прокладываемых открыто непосредственно вдоль конструкций, на изоляторах, лотках, тросах и т.п., до места открытого хранения (размещения) горючих веществ должно быть не мене 1 м. Прокладка незащищенных изолированных проводов с алюминиевыми жилами в пожароопасных зонах любого класса должна выполняться в трубах и коробах,
изготовленных из негорючих или трудногорючих материалов с умеренной
дымообразующей способностью в соответствии с ГОСТ 12.1.044.
Зачем выделять электропроводку именно с алюминиевыми жилами? Т.е. если у меня жили медные - то этот пункт можна не учитывать?
-
Никаких соображений?
Можна прокладывать открыто?
-
Скорей свего пункт переписали из ПУЭ. Раньше чтобы проложить медный провод нужно было серьезное обоснование, я дучаю, что это требование распространяется и на медные провода
-
я дучаю, что это требование распространяется и на медные провода
а зачем пишут тогда
В пожароопасных зонах любого класса разрешаются все виды прокладки кабелей и проводов.
Бытует мнение (слух) что алюминиевые провода более пожароопасны чем медные.
А если у меня кабель? И еще с двойной изоляцией.
-
andery, выходит, что так
Бытует мнение (слух) что алюминиевые провода более пожароопасны чем медные.
Хотя вопрос конечно интересный.
А про кабели с двойной изоляцией я что-то не понял.
-
Прокладка незащищенных изолированных проводов с алюминиевыми жилами в пожароопасных зонах любого класса должна выполняться в трубах и коробах,
изготовленных из негорючих или трудногорючих материалов с умеренной
дымообразующей способностью в соответствии с ГОСТ 12.1.044.
В данном предложении речь идет о проводах незащещеных. А если у меня кабель?
А двойную изоляцию - это я так добавил :)
-
Кабель можно ложить открыто, только защить нужно от механических повреждений на высоту 2м