Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: Иг від 22 Лютий 2012, 11:24:11

Назва: Заземление металлорукава
Відправлено: Иг від 22 Лютий 2012, 11:24:11
Подскажите пожалуйста, где написано что должно быть его заземление. ПУЭ гл 1.7 не предлагать) поконкретней пожалуйста, спасибо.
Назва: Re: Заземление металлорукава
Відправлено: Сугор від 22 Лютий 2012, 11:25:19
ПУЭ гл 1.7 не предлагать
а ПУЭ чем не устраивает?
Назва: Re: Заземление металлорукава
Відправлено: Сугор від 22 Лютий 2012, 11:32:55
Кроме  п 1.7.77 5). ничего не нашел.
А этого что мало?
Назва: Re: Заземление металлорукава
Відправлено: Andrey59 від 22 Лютий 2012, 12:09:59
Хотелось бы увидеть как это заземление выполняют.

Пайкой, а можно и хомутом http://goldno.com.ua/products.php?id=11 (http://goldno.com.ua/products.php?id=11)
Назва: Re: Заземление металлорукава
Відправлено: Сугор від 22 Лютий 2012, 12:16:07
Хотелось бы увидеть как это заземление выполняют.
Металлорукав присоединяется к металлическому корпусу щита или коробки. Можно поискать типовики, но они расчитаны на старую элементную базу. Или посмотри каталоги производителей, в них должны быть фитинги для присоединения металлорукова к щитам и коробкам
Назва: Re: Заземление металлорукава
Відправлено: 090 від 22 Лютий 2012, 13:27:54
Хотелось бы увидеть как это заземление выполняют.

При прокладке сетей автоматики, заземляй только с одной стороны...
Подключение, я например делал хомутом,на болту или клемму(сгибаешь металл чтобы входил в клемму, а с другой стороны клеммы ПВ3 на корпус). Конец металлорукава нужно  потом обмотать изолентой или термоусадкой, иначе будет разматываться...
Назва: Re: Заземление металлорукава
Відправлено: CэрИКС від 12 Вересень 2013, 10:30:41
В скольких местах заземляется защитный металлорукав?
Назва: Re: Заземление металлорукава
Відправлено: sim від 12 Вересень 2013, 11:46:45
Хомутами, к защитной металлической трубе с одной стороны и при вводе в электрооборудование (коробку, электродвигатель и т.д.) с другой. Раньше заводы ГЭМ или УГЭМ выпускали сортамент хомутов под разные диаметры металлорукавов. На Украине их выпускают оставшиеся в живых бывшие заводы ЗЕМИ. Кажеться есть они в ООО"Восточный экспресс" г.Запорожье.
 Пайкой металлорукава не заземляються.
Назва: Re: Заземление металлорукава
Відправлено: grossel від 12 Вересень 2013, 11:56:38
Согласен. По памяти бывший ЗЭМИ-1 г.Харькова выпускал.
Назва: Re: Заземление металлорукава
Відправлено: grossel від 12 Вересень 2013, 12:22:55
  При выполнении подводов гибкими вводами К1080-К1088 из металлорукава на диаметры 25-61мм, они имеют гайки для соединения с резьбой подводящей трубы и трубными сгонами электрооборудования. Комплектами ВГ22У2-ВГ50У2 по месту монтажа или муфтами ТР-2У3-ТР-10У3 ( для металлорукавов диаметром 20-90мм). Смотри "Восточный экспресс" г.Запорожье: keu@eastexpress.com.ua или филиал в г.Киеве, e-mail: eastexpress_kf@mail.ru.
Назва: Re: Заземление металлорукава
Відправлено: Roman3R від 12 Вересень 2013, 12:49:14
В скольких местах заземляется защитный металлорукав?
Посмотрите в инструкции , рис.16
Назва: Re: Заземление металлорукава
Відправлено: grossel від 12 Вересень 2013, 13:00:00
В скольких местах заземляется защитный металлорукав?
Посмотрите в инструкции , рис.16
Спасибо. И п.3.1.16.