Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: Megion від 22 Лютий 2012, 10:37:02
-
Столкнулся с небольшой проблемой, необходимо выбрать кабель на автомат 1200 А с соответствующей нагрузкой. Таблиц подходящих найти не могу на такие токи, есть только на одножильный кабель а кабелей большим сечением на 3-4 жилы найти не могу. Подскажите варианты
-
кабелей большим сечением на 3-4 жилы найти не могу. Подскажите варианты
Несколько кабелей в паралель .
-
кабелей большим сечением на 3-4 жилы найти не могу. Подскажите варианты
Несколько кабелей в паралель .
А если всё же одним?
-
А если всё же одним?
Тогда шинопроводом или шинами .
К сожалению таких кабелей со сверхпроводящими жилами нет .
-
А если всё же одним?
Megion, ну, разве что шинопровод. А это у Вас один электроприемник с такой мощностью (750кВА)?
-
А если всё же одним?
Megion, ну, разве что шинопровод. А это у Вас один электроприемник с такой мощностью (750кВА)?
один на 600 кВА
-
один на 600 кВА
Подозрительно большая мощность для одного электроприемника на папряжение 0,4кВ. А можно по подробнее? что за оборудование, где стоит (как далеко от ТП)?
-
Может быть есть смысл поставить возле него банку компенсаторную, тогда ток будет 900 с хвостом ампер и можно будет влезть в автомат 1000 А?
Но ИМХО - шинопровод - наиболее технически правильное решение, хотя и не самое дешевое.
-
Скажите пожалуйста, а можно-ли для одного электроприемника проложить два кабеля разных сечений? Ситуация такая: кабель одного сечения уже заказали, а затем нагрузка увеличилась, и его уже недостаточно. Можно-ли его как-то "дополнить" кабелем меньшего сечения? Что-то в правилах ничего не могу найти, может у кого-то было подобное?
-
Youdjeen, в Киеве, в ТУ категорически запрещают прокладывать (подключать) кабели в паралель. К сожалению, точно не помню, но по моему, нормами допускается паралельное подключение кабелей, при условии, что сечения одинаковые
-
в Киеве, в ТУ категорически запрещают прокладывать (подключать) кабели в паралель
Це по території міста від міських ТП , при передачі цих мереж на баланс Київенерго .
До мереж підприємств і організацій це не відноситься .
-
Коллеги, ну было же уже порвано не один десяток баянов по поводу параллельных кабелей. Давайте не будем повторяться.
-
Коллеги, ну было же уже порвано не один десяток баянов по поводу параллельных кабелей. Давайте не будем повторяться.
Что Вы имеете ввиду?
-
Имеются в виду споры о целесообразности/допустимости применения параллельных кабелей.
-
Т.е. однозначного ответа нет :wall:
-
однозначного - нет. мое мнение такое - это крайний выход из ситуации, и если есть возможность его избежать - лучше это сделать. но категорический запрет есть насколько я знаю - только в ТУ киевэнерго