Когда то очень давно :) проектировал оповещение 4 типа. Столкнулся с пунктом какого-то дбна или дсту про то что проект на речевое оповещение (4 тип) необходимо делать отдельно, т.е. отдельным проектом. Вопрос в каком нормативном документе такое могло быть написано, кто сталкивался подскажите. Может конечно уже и не обязательно. Сейчас начал заниматься 3м типом СО, можно ли включить в проект АУПС или так же необходимо делать отдельным проектом (или отдельным разделом)???
Назва: Re: Помогите с нормативкой
Відправлено: rga від 22 Лютий 2012, 10:44:02
НАПБ А01.003-20009 ПРАВИЛА улаштування та експлуатації систем оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей в будинках та спорудах

3.2
...
Проектування СО 1 та 2 типів допускається виконувати у проекті системи пожежної сигналізації.
Назва: Re: Помогите с нормативкой
Відправлено: Floyd від 22 Лютий 2012, 10:48:54
Спасибо большое, что самое интересное только что сам нашел :))) НАПБ я так понимаю действующее, ничего же не изменилось?! Возник маленький и глупый вопрос на который в принципе ответ знаю но перепроверюсь. Указатели выхода относятся к системе оповещения о пожаре вместе с системой речевого оповещения, таким образом расстановку "выходов" так же необходимо выносить в отдельный проект?
Назва: Re: Помогите с нормативкой
Відправлено: rga від 22 Лютий 2012, 11:47:54
Если Вы проектируете СИСТЕМУ оповещения о пожаре (а не УСТАНОВКУ речевого оповещения), то все, что относится к СИСТЕМЕ вполне логично собрать в одном проекте. Можете и в отделтный раздел вынести, никто не запрещает
Назва: Re: Помогите с нормативкой
Відправлено: Floyd від 22 Лютий 2012, 12:05:19
Согласен. Теперь получается не просто проект АУПС а проект состоящий из 3х разделов АУПС. СО. СПТС. (а еще в отдельных случаях АУПГ) Эх... раньше было проще :))) Все больше и больше обычный проектик ПС становится похожим на огромный строительные с разными разделами, записками и т.д. :)))
Назва: Re: Помогите с нормативкой
Відправлено: rga від 22 Лютий 2012, 12:40:24
Проще - не всегда значит лучше  :)
Назва: Re: Помогите с нормативкой
Відправлено: griffel від 09 Серпень 2012, 14:37:01
Проектування СО 1 та 2 типів допускається виконувати у проекті системи пожежної сигналізації.
Где то на форуме еще писали что при СО1 и СО2 возможно световые оповещатели "выход" и светозвуковые "ПОЖАР" одиним кабелем. Так ли это? И если так то где это написано? Я ничего подобного не нашел. Обычно проектирую на разнве реле.
Назва: Re: Помогите с нормативкой
Відправлено: sbal від 09 Серпень 2012, 15:08:40
Обычно проектирую на разнве реле.
Светодиодные потребляют ерунду - цепляем на бесперебойник и никаких реле
Назва: Re: Помогите с нормативкой
Відправлено: griffel від 09 Серпень 2012, 15:20:23
Светодиодные потребляют ерунду - цепляем на бесперебойник и никаких реле
Если без реле то постоянно гореть будут
Назва: Re: Помогите с нормативкой
Відправлено: rga від 13 Серпень 2012, 14:02:26
Где то на форуме еще писали что при СО1 и СО2 возможно световые оповещатели "выход" и светозвуковые "ПОЖАР" одиним кабелем. Так ли это? И если так то где это написано?
Нигде не написано, что этого нельзя делать.
Хотя, у нас это всегда раздельно: отдельно оповещение, отдельно - руководство. Просто указатели мы обычно поручаем разделу ЕО  :)