Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: griffel від 20 Лютий 2012, 21:14:08
-
Очень редко попадаються такие системы.
Подсткадите из опыта что запроектировать типа цена-качество (ну так чтобы опосля монтажники и пусконаладчики не вспоминали "незлим тихим словом") ;)
Заранее благодарен за советы.
-
может поожет? http://eom.com.ua/index.php?topic=3046.15 (http://eom.com.ua/index.php?topic=3046.15)
-
может поожет?
немного таки да, помогло.
А как на счет например Polon-Alfa, или это я уже круто загнул??
-
Собери на Болиде тебе надо: С 2000 КДЛ, извещатели ДИП-34А и ИПР-513-3А (в помещении 2 хватит за глаза, от стены 4.5 м, между 9 м), С-2000М , ну и соответственно БП на 12/24 В. Если необходимы реле С-2000 СП1. Вот и всё.
-
За Болид кое-что интересное можно узнать здесь
http://eom.com.ua/index.php?topic=9317.0 (http://eom.com.ua/index.php?topic=9317.0)
-
Полон совсем не круто , неплохая система пожарной сигнализации ,никаких проблем с монтажом програмированием да и вообще нареканий на неё никаких нету работает четко без глюков.Одно слово само удовольствие - ну естественно стоит не тих денег что Омега или Альфа , но она их стоит .Вообщем советую.
-
В тему.. Наш объект попадает под пункт ДБН 4.8.1.4 ДОДАТОК В. Для нащих клиентов это дороговато...подскажите можно ли каким то образом использовать не адресную систему?
-
не адресную систему?
если честно , то- нет.
-
Монтажники в любом случае будут вспоминать не злым тихим словом. Это у проектировщиков с монтажниками типа Холи Вар. А по поводу адресных систем посоветую Омегу или Варту.
1) У Омеги реализована довольно широкая возможность расширения, все просто подключается, но возникают вопросы при пусконаладке (если бестолковые наладчики). Система как система но внешний вид не впечатляет - какое-то оно все чересчур совковое. Но работает и нареканий не вызывало.
2) Принцип Варты содран с Боша, все очень-очень модульное. Общее впечатление довольно приятное. И еще, вроде, дешевле чем Омега.
-
Подскажите а Варта в пусконаладке проще? И еще подскажите какими документами можно руководствоваться при разработке проекта адресной системы?Спасибо!
-
svetl9i40k,
Подскажите а Варта в пусконаладке проще?
У каждой аппаратуры есть свои тонкости, нелзя сказать что проще.
И еще подскажите какими документами можно руководствоваться при разработке проекта адресной системы?
Для Варты есть руководство по проектированию http://www.chelmash.com.ua/products.php?id_categ=200 (http://www.chelmash.com.ua/products.php?id_categ=200)
-
2) Принцип Варты содран с Боша, все очень-очень модульное. Общее впечатление довольно приятное. И еще, вроде, дешевле чем Омега.
Сколько раз просчитывал реализацию объекта на Варте и Омеге, ни разу на Варте дешевле не получилось. Наверное не так считал. :)
-
А я не покажусь Вам сильно наглой :-[, если попрошу поделиться наглядным проектиком на адресную систему,заранее спасибо! ::)
-
поделиться наглядным проектиком
У Варты есть уже вычерченные в автокаде модули http://www.chelmash.com.ua/help.php?page=schemes (http://www.chelmash.com.ua/help.php?page=schemes) выбираете какой вам надо и вставляете в свой проект + деляете ПЗ, структурную схему, ВН, СО вот и весь проект
-
http://os-info.ru/montaj/adresnye-sistemy-chur-menya.html (http://os-info.ru/montaj/adresnye-sistemy-chur-menya.html)
-
[url]http://os-info.ru/montaj/adresnye-sistemy-chur-menya.html[/url] ([url]ftp://os-info.ru/montaj/adresnye-sistemy-chur-menya.html[/url])
Не смогла открыть...
-
svetl9i40k, еще раз попробуйте, ссылку oxana_kolom откорректировал http://os-info.ru/montaj/adresnye-sistemy-chur-menya.html (http://os-info.ru/montaj/adresnye-sistemy-chur-menya.html)
-
Если брать бюджетные обьекты то в случае с адресной станцией работаем с Омегой, сертификат есть до 2016 года впринципе заказчики и монтажники непротив, в случае с безадресной работаем с Варта Черновцы, также сертификаты свежие все без проблем, хотя пару обьектов заказчик хотел Тирас, проектировал и его но там геморой с релейными выходами для автоматики.
-
Болид и адресная и аналоговая и адресно-аналоговая. И схемы понятны и просты. И в Болид-Украина по запросу могут принципиалку набросать. И с Орлан-П прошла тестирование на совместимость (С2000-ИТ+Лунь-9С). Даже школьник сможет электрику начертить. А у Варты даже в КАДе есть чертежи, но начинаешь стыковать, а не стыкуется. Производитель говорит: не надо оно вам. Нам не надо, а заказчик - если нет электрики, значит это П, а не РП, а значит левое яичко...
Больно же! Даже если не за него, а по карману...