Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: micha від 30 Червень 2008, 10:40:57

Назва: физио кабинет
Відправлено: micha від 30 Червень 2008, 10:40:57
доброго вам дня.!Помогите пожалуйста, может кто сталкивался с физокабинетами, хотелось бы посмотреть готовый проект. Требуется подключить физио- оборудование (в России).
Натолкнулся я на ОСТ 42-21-1686.там пишут
1) 3.18 что нужно ставить свой щиток с пускателем и розетками у каждого аппарата, а есть ли они готовые? А я думал сделать  в кабинете щит с диф. автоматами и от них подключить просто розетки.Так наверное нельзя?
2)еще п.3.15 говорит что нужно прокладывать 4х проводную сеть-для чего почему не 3х проводную.
3) п3.21 В сети с глухозаземленной нейтралью нулевая шина в щите электоро и светолечебном кабинете должна иметь повторное заземление. Это что мне снова PE и N соединять. а это нельзя делать по ПУЭ.
Объесните. Буду признателен за ответы.
Назва: Re: физио кабинет
Відправлено: blak від 30 Червень 2008, 13:17:32
Есть типовые эскизы процедурных щитков, но пускателей я нигде невидел (наверное ввиду малой мощности потребителей). Я ставлю щиток с автоматами, а в кабинах просто розетки (на каждую кабину - отдельную групу, и запитываю трехжильным проводом.), пока проходит. По поводу остального посмотри в "ПОСОБИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(к СНиП 2.08.02-89)"
Назва: Re: физио кабинет
Відправлено: comings від 01 Липень 2008, 14:24:41
Вот здесь есть щитки:
http://board.medprof.ru/_edicinskie_centry__kliniki/_ardiotorakalnaya_hirurgiya/819.html
Назва: Re: физио кабинет
Відправлено: ведущий_специалист_ЦСМ від 21 Червень 2009, 05:27:36
Положено ставить заводские физиощитки, которые имеют 1 советскую, 1 евро розетку, автомат, 1 заземляющую клемму. Они продаются. Стоят около 1200руб. Я уже 10лет в медецине.
Назва: Re: физио кабинет
Відправлено: Бригадир від 18 Лютий 2010, 10:59:00
ведущий_специалист_ЦСМ, может тогда подскажите какой СанПИН требует заземляющий контур в палатах?
Сделал проект, где применил трехпроводную проводку (L, N, PE), но получил замечание что нет контура заземления для заземления переносного оборудования.
В современно отделанных помещения тянуть металлическую шину, если в проводке имеется защитный нулевой (заземляющий) провод - бред какой-то. И современное оборудование снабжено вилками с заземляющим контактом.  :(