Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Автоматика => Тема розпочата: SKIner від 20 Лютий 2012, 16:24:52
-
Уважаемые коллеги, подскажите, правильно ли я нарисовал схему подключения Я5115? Меня интересуют именно нюансы обозначений блок-контактов на клеммных колодках, их нумерация и количество самих клеммных колодок для данного изделия. Насколько я понимаю, специалисты КИП обозначат помимо стандартной нумерации "х1-1", "х2-3" ещё и цифрами нечётной нумерации, т.к "101", "103" и т.д. - нумерация нужна только для используемых контактов или вообще для всех? Если у кого-то есть примеры именно этого шкафа "Я5115-3474УХЛ4", применённого в проектах, то дайте ссылочку или покажите а примере данного, приложенного файла.
Заранее спасибо!!!
-
Как-то КРУТО получилось. И не совсем понятно. Нумерация X3-2 провода - это что???? Вот если Х3-1:2 так понятнее. По возможности начинаю маркировку с 100 и далее по порядку. Как по мне клеммников многовато.
-
Еще одно: стараемся подключение С1 и С2, а также L1...L3 делать через клеммники. При больших токах не удобно кабель подключать а аппаратуре. Но, так как у вас токи не большие. по все нормально. И вопрос а между автоматом вторичных цепей и кнопкой "стоп" клеммы не будет?
-
Нумерация X3-2 провода - это что
Это заводская маркировка , Х3 - номер клемника , 2 - номер зажима на клемнике .
-
Roman3R, на схеме подключения клеммник имеет маркировку Х3-1, в схеме присутствует провод с таким обозначением. Что ни есть хорошо.
-
Это заводская маркировка , Х3 - номер клемника , 2 - номер зажима на клемнике .
Объясните, что означает 1-2, 1-1,1-3 и т.д...
-
на схеме подключения клеммник имеет маркировку Х3-1, в схеме присутствует провод с таким обозначением. Что ни есть хорошо.
а какже тогда правильно обозначать клеммные колодки? Может у вас подобные ящики уже в разработанном на схеме виде есть7
-
Что-то я не могу понять сколько же всё-таки клеммников у Я5115 - 2 или 4? Только что нашёл на просторах интернета такую вот схему Я5115( http://www.elektroservis66.ru/userFiles/image/4-6.JPG (http://www.elektroservis66.ru/userFiles/image/4-6.JPG)).
Тут, насколько я понимаю, XT...(номер клеммника)-...(номер зажима). Чем отличается XT1-1 от X1-1? :)
-
1-Х1 - 1-й фидер, Х1- 1-ая клеммная колодка. В схеме номера контактов обозначаеш 1...10
1-Х2 - 1-й фидер, Х2- 2-ая клеммная колодка. В схеме номера контактов обозначаеш Х2-1...Х2-10,
аналогично для второго фидера. А номера цепей присваивай свои.
Из альбома ОЛХ.084.121-85.
-
А вот ещё один вариант ящика (http://www.tcn-nn.ru/catalog/tsn/imgb5000/ya5000_sh_07.jpg (http://www.tcn-nn.ru/catalog/tsn/imgb5000/ya5000_sh_07.jpg)) - тут как я понимаю, 1X(номер двигателя)1(номер клеммной колодки для данного двигателя), т.е по 2 клеммные колодки на каждый двигатель. В некоторых схемах нумерация клеммной колодки идёт сквозная 1-30... , в данном случае на каждой клеммной колодке по 10 зажимов и их нумерация 1-10...как же будет правильней?
-
Схема сложно читаемая, по обозначениям.
Собрать такую схему можно только благодаря опыту.
-
Нет 1 и 2 это номера фидеров (двигателей), а Х1 и Х2 номера клеммных колодок, вот и получается 1-Х1, 1-Х2, 2-Х1, 2-Х2
-
SKIner, я монтажную схему не делаю обычно - мороки много. Просто на клемнике я показываю назначение провода. Вот в вашем случае, мой клеммник выглядел бы так: Х1-1 1-SF2; 2-105; 3-1-KM1; 4-1-KM1; 5-перемычка на клемму №3; 6-перемычка на клемму №4; 7, 8, 9, 10 - свободные клеммы.