Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: TAHK від 20 Лютий 2012, 10:48:11

Назва: Стандарты по внутренней молниезащите
Відправлено: TAHK від 20 Лютий 2012, 10:48:11
Подскажите, на какие нормы или стандарты нужно опираться при проектировании внутренней молниезащиты на территории Украины?
Назва: Re: Стандарты по внутренней молниезащите
Відправлено: Сугор від 20 Лютий 2012, 10:59:46
TAHK, что такое "внутренняя молниезащита"? Вся молниезащита выполняется согласно ДСТУ Б В.2.5-38:2008
Назва: Re: Стандарты по внутренней молниезащите
Відправлено: TAHK від 20 Лютий 2012, 11:11:33
TAHK, что такое "внутренняя молниезащита"? Вся молниезащита выполняется согласно ДСТУ Б В.2.5-38:2008
Под внутренней молниезащитой подразумевается "Защита от вторичных действий молнии" (р.8 ДСТУ Б В.2.5-38:2008).
Не понятно на какие нормы и стандарты нужно опираться при расчетах УЗИП. Т.к. в п.8.5 ДСТУ Б В.2.5-38:2008 ничего конкретного об этом не сказано
Назва: Re: Стандарты по внутренней молниезащите
Відправлено: Roman3R від 20 Лютий 2012, 11:12:23
что такое "внутренняя молниезащита"?
ДСТУ Б В.2.5-38:2008
3.11 Захист від вторинних дій блискавки – внутрішня система заходів, які обмежують дії електромагнітного поля блискавки на металеві елементи будівельних конструкцій, електричні і електронні системи
Назва: Re: Стандарты по внутренней молниезащите
Відправлено: Богдан_ від 20 Лютий 2012, 12:01:45


Согласно ДСТУ которое 2008г  нужно подобрать защиту оборудования по зонам здания. (посчитать токи, которые могут протекать в сети впоследствии удара молнии в систему молниезащиты или возле здания (в березу)).


8 ЗАХИСТ ВІД ВТОРИННИХ ДІЙ БЛИСКАВКИ
 
8.1.1 Такі захисні засоби як зовнішня система блискавкозахисту, екранування, еквіпотенціальні з’єднання провідних частин і пристрої захисту від імпульсної перенапруги визначають зони захисту від дії блискавки. Із зростанням номера зони захисту  знижується вплив електромагнітного поля і струму блискавки.
8.1.2 Зона 0А - зона зовнішнього середовища об'єкта, всі точки якої можуть зазнавати прямого удару блискавки  і впливу виникаючого при цьому електромагнітного поля.
8.1.3 Зона 0В - зона зовнішнього середовища об'єкта, точки якого не зазнають  прямого удару блискавки, так як знаходяться в просторі, захищеному зовнішньою блискавкозахисною системою. Однак в цій зоні  діє повне електромагнітне поле.
8.1.4 Зона 1 - внутрішня зона об'єкта, точки якої не зазнають прямого удару блискавки. В цій зоні струми у всіх струмопровідних частинах мають значно менше значення в порівнянні із зонами 0А і 0В. Електромагнітне поле також знижене у порівнянні з зонами 0А і 0В за рахунок екрануючих властивостей будівельних конструкцій.
8.1.5 Інші зони (2 і т.д.) —встановлюються, якщо потрібне подальше зменшення струму і/або ослаблення електромагнітного поля; вимоги до параметрів зон визначаються відповідно до вимог з захисту різних зон об’єкта.
Назва: Re: Стандарты по внутренней молниезащите
Відправлено: TAHK від 20 Лютий 2012, 16:02:12
(посчитать токи, которые могут протекать в сети впоследствии удара молнии в систему молниезащиты или возле здания (в березу)).

как это сделать? где это описано ?
Назва: Re: Стандарты по внутренней молниезащите
Відправлено: O.S. від 20 Лютий 2012, 16:09:25
Подскажите, на какие нормы или стандарты нужно опираться при проектировании внутренней молниезащиты на территории Украины?
ДСТУ Б В.2.5-38:2008 -- розд. 8, дод. У
ДСТУ 3680 -- розд. 6, 7
МЭК 61643-1-98
Методичні вказівки виробників ПЗІП
Назва: Re: Стандарты по внутренней молниезащите
Відправлено: Богдан_ від 20 Лютий 2012, 16:23:55
(посчитать токи, которые могут протекать в сети впоследствии удара молнии в систему молниезащиты или возле здания (в березу)).


как это сделать? где это описано ?


http://citel.ru/publications/uzip/ (http://citel.ru/publications/uzip/)
http://www.citel.com.ua/publications/uzip-recommendations/ (http://www.citel.com.ua/publications/uzip-recommendations/)

У нас в  Украине точно также выбор происходит
Назва: Re: Стандарты по внутренней молниезащите
Відправлено: TAHK від 21 Лютий 2012, 10:00:46
Quote (selected)
ДСТУ Б В.2.5-38:2008 :
п.8.5.4 Исходя из требований координации изоляции в силовых установках и стойкости
к повреждениям защищаемого оборудования, необходимо выбирать уровень УЗИП по
напряжению ниже максимального значения, чтобы воздействие на защищаемое оборудо-
вание всегда было ниже допустимого напряжения. Если уровень стойкости к поврежде-
ниям неизвестен, следует использовать ориентировочный или полученный в результате
испытаний уровень...

подскажите, где можно узнать этот ориентировочный уровень стойкости к повреждениям оборудования ?
Назва: Re: Стандарты по внутренней молниезащите
Відправлено: Богдан_ від 21 Лютий 2012, 11:26:08
Quote (selected)
ДСТУ Б В.2.5-38:2008 :
п.8.5.4 Исходя из требований координации изоляции в силовых установках и стойкости
к повреждениям защищаемого оборудования, необходимо выбирать уровень УЗИП по
напряжению ниже максимального значения, чтобы воздействие на защищаемое оборудо-
вание всегда было ниже допустимого напряжения. Если уровень стойкости к поврежде-
ниям неизвестен, следует использовать ориентировочный или полученный в результате
испытаний уровень...

подскажите, где можно узнать этот ориентировочный уровень стойкости к повреждениям оборудования ?

Каждая ступень защиты (зоны 0-3) обеспечивает выполнение требований по импульсной стойкости изоляции.
УЗИП класса 1 имеют Up= 4kV
УЗИП класса 2 имеют Up= 1.3-2.5kV
УЗИП класса 3 имеют Up= 0.8-1.5kV

стойкость изоляции ,к примеру, в обычном офисе 1,5 кВ.