Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: Aksikus від 16 Лютий 2012, 15:29:43
-
Доброго дня всім. Є ТУ на проект, ТУ видала організація, яка має свою КТП і виділяє іншій організації потужність 25 кВт. При проектуванні ліній електромережі використовується частина існуючої ПЛ , ставиться щит обліку, а потім СІПом здійснюється ввід до ВРЩ організації, яка отримує потужність. (Фрагмент). РЕМ не погоджує сумісну прокладку ПЛІ і ПЛ від різних КТП по своїх опорах №506, 507, 509 вимагає монтувати нові опори. В ТУ нічого не сказано про трасу. Хто може підсказати на основі чого ці вимоги і друге де краще змонтувати ОПН в ЩО чи на опорі перед вводом в будівлю з ЩО.
-
РЕМ не погоджує сумісну прокладку ПЛІ і ПЛ від різних КТП
Абсолютно логічно з міркувань безпеки та зручності обслуговування. Посилання на нормат. докум. не знаю.
-
ТУ видала організація, яка має свою КТП і виділяє іншій організації потужність 25 кВт
Это я так понял не облэнерго?
РЕМ не погоджує сумісну прокладку ПЛІ і ПЛ від різних КТП по своїх опорах №506, 507, 509
Ну так опоры ведь ихние, хотят согласовывают, хотят не согласовывают, вроде так.
А линия, которую проектируете на чьем балансе будет? Просто нам недавно зарубили такое решение из-за того что на одних опорах две линии и эти линии разных собственников - РЭС и наш заказчик.
-
Линия будет на балансе организации, которая и "просит" 25 кВт, от этой линии питается один потребитель. Значит будем ставить опоры новые.