Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: aleks від 13 Лютий 2012, 16:57:30
-
Как правильно определить нагрузку многоквартирного дома с индивидуальными электрокотлами и проточными водонагривателями?
к примеру, есть дом с 15-ю такими квартирами.
Помогите также разобраться в следующем вопросе:
Что подразумевается под "акумуляційним опаленням" (ЕОА) в ДБН 2,5-23-2010? Если это и есть котел, то откуда такая мощность 14,6кВт??
-
Как правильно определить нагрузку многоквартирного дома с индивидуальными электрокотлами и проточными водонагривателями?
к примеру, есть дом с 15-ю такими квартирами.
aleks, в ДБН есть все :D
Что подразумевается под "акумуляційним опаленням"
это такая установка, которая потребляет электроэнергию в часы минимума, а тепло отдает все время
-
Таблиці додатку Д ДБН В.2.5-23:2010
-
А дополнительный/паралельный вопрос:
Если в комплексе есть 4 секции жилого дома, подземный паркинг и встроено-пристроенные помещения на 1-ом этаже и в подвале двух секций;
4 типа квартир (Квартиры 1-го вида III уровня электрификации с электроплитами до 8,5 кВт; Квартиры 1 вида III уровня электрификации с электроплитами до 8,5 кВт с применением полного электроотопления и горячего водоснабжения; Квартиры 2 вида II уровня электрификации с электроплитами до 10,5 кВт; Квартиры 2 вида II уровня электрификации с электроплитами до 10,5 кВт с применением полного электроотопления и горячего водоснабжения)
то как правильно пасчитать нагрузку всего комплекса? (как правильно учесть общедомовое потребление - освещение лестниц и т.п.?)
-
как правильно учесть общедомовое потребление - освещение лестниц и т.п.?
Питомі розрахункові електричні навантаження жител охоплюють навантаження освітлення загальнобудинкових приміщень.
п. 3.6 ДБН В.2.5-23-2010