Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: Agent_ від 13 Лютий 2012, 14:55:11

Назва: Как притулить к проекту типовик, и где его взять?
Відправлено: Agent_ від 13 Лютий 2012, 14:55:11
Всем привет! Нужна помощь, есть объект прямоугольный я разрисовал где какие молниеприемники должны стоять, на каком расстоянии и каких размеров. Это все что смог. Теперь еще нужно считать эти молниеприемники с каких труб их делать, а потом на механическую крепость (или как то так =-0)... а как это делать не знаю, и время очень ен хватает разбираться... Можно сами молниеприемники взять с какого-то типовика и расчеты по их? И все это подклеить к моим расчетам? Или как лучше сделать?
Заранее спасибо beer
Назва: Re: Как притулить к проекту типовик, и где его взять?
Відправлено: *Андрей* від 13 Лютий 2012, 15:20:26
На механическую прочность расчет нужно делать - если молниеприемник равно или выше 15 м (по укр. ДСТУ).
А по поводу, из каких труб, деталей и т.п. - прошарся по файловому архиву форума или на сайте чертежи.ру.
Вроде здесь есть:
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1063 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1063)
Назва: Re: Как притулить к проекту типовик, и где его взять?
Відправлено: Agent_ від 13 Лютий 2012, 15:26:26
Спасибо, Андрей! Значит механическая отпадает:) У меня есть например, 5 молниеприемников по 6 метров и 4 по 10. Мне в пояснительной записке надо показывать расчет все? Или можно показать расчет двух по 6, как двойного образно, а все остальные можно написать рассчитываться аналогично?
Назва: Re: Как притулить к проекту типовик, и где его взять?
Відправлено: *Андрей* від 13 Лютий 2012, 15:32:17
Нужно смотреть что там у тебя такое: расположение, что защищают ну и т.п. А так, не могу сказать.
Назва: Re: Как притулить к проекту типовик, и где его взять?
Відправлено: Сугор від 13 Лютий 2012, 15:33:31
Agent_, если молниеприемники устанавливаются на земле, то я использовал металлические опоры наружного освещения. Если молниеприемники устанавливаются на кровле то необходимо выдавать задание конструкторам
Назва: Re: Как притулить к проекту типовик, и где его взять?
Відправлено: Agent_ від 13 Лютий 2012, 15:37:52
Образно если стоят вряд 5 молниеприемников, но на разном расстоянии друг от друга, я считал как зона первого и второго, потом второго и третьего и тд... Формулы все те самы, но разные значения, мне просто интересно надо все расчеты писать, или показать расчет защищаемой плошади первого и второго, а все остальные написать "для інших блискавкоприймачів розрахунок аналогічний"...
Назва: Re: Как притулить к проекту типовик, и где его взять?
Відправлено: Agent_ від 13 Лютий 2012, 15:39:58
Agent_, если молниеприемники устанавливаются на земле, то я использовал металлические опоры наружного освещения. Если молниеприемники устанавливаются на кровле то необходимо выдавать задание конструкторам
Все молниеприемники стоят на крыше, размещение я сделал, думаю что надо еще для проекта, так как он у меня первый...
Назва: Re: Как притулить к проекту типовик, и где его взять?
Відправлено: *Андрей* від 13 Лютий 2012, 15:42:00
А резрезы фасада с планом кровли и твоими молниеприемниками скинешь?
Назва: Re: Как притулить к проекту типовик, и где его взять?
Відправлено: Agent_ від 13 Лютий 2012, 15:52:01
Оно пока все в бумажном виде :'(
Назва: Re: Как притулить к проекту типовик, и где его взять?
Відправлено: Сугор від 13 Лютий 2012, 16:01:19
Все молниеприемники стоят на крыше, размещение я сделал, думаю что надо еще для проекта, так как он у меня первый...
А какой высоты молниеприемники?
Формулы все те самы, но разные значения, мне просто интересно надо все расчеты писать, или показать расчет защищаемой плошади первого и второго
Расчеты делать ненадо, в проекте нужно только показать зоны защиты на плане и сделать показатьнесколько разрезов.
Назва: Re: Как притулить к проекту типовик, и где его взять?
Відправлено: Agent_ від 13 Лютий 2012, 16:08:47
Есть 6м и 10м, все на крыше стоят...
Назва: Re: Как притулить к проекту типовик, и где его взять?
Відправлено: Сугор від 13 Лютий 2012, 16:34:14
На механическую прочность расчет нужно делать - если молниеприемник равно или выше 15 м (по укр. ДСТУ).
*Андрей*, а можно ссылочку? Мне кажется это относится к молниеприемникам которые установленны на земле...
Есть 6м и 10м, все на крыше стоят...
Agent_, я думаю, что без растяжек здесь не обойтись. А вообще, зачем такие сложности? почему не уложить на кровлю сетку?
Назва: Re: Как притулить к проекту типовик, и где его взять?
Відправлено: *Андрей* від 13 Лютий 2012, 17:15:54
*Андрей*, а можно ссылочку? Мне кажется это относится к молниеприемникам которые установленны на земле...
Сугор, может быть. Но пункт пока сам не знаю. У меня в проекте был двойной стержневой молниеотвод больше 15 м, установленный на земле, эксперт сделал замечание: рассчитать на механическую прочность. Есстественно, я не рассчитывал, т.к. там сложный расчет и куча эмпирических формул. Эксперт сказал, что если высоту уменьшить до менее чем 15 м, то расчет можно не делать, что я и сделал.
 А вообще п.6.2.2
Назва: Re: Как притулить к проекту типовик, и где его взять?
Відправлено: Sergik від 13 Лютий 2012, 19:03:44
Если молниеотвод заводской, то расчёт не нужно делать, так как на него есть ТУ, я для таких случаях использую молниеприемные мачты "ТФ Кабель"
Но если для заказчика дорого ставить такую "штучку" ( а это, поверьте, и вправду дорого) я прилагаю заказчику разработаные строителями отдельно стоящие молниеприёмники, он и делает по аналогу, при сдаче объекта пока проблем не было!
Назва: Re: Как притулить к проекту типовик, и где его взять?
Відправлено: NeON2K від 14 Лютий 2012, 10:45:56
offtop
Agent_, что-то лицо мне твое знакомо... Вот посмотри : http://eom.com.ua/index.php?action=profile;u=230 (http://eom.com.ua/index.php?action=profile;u=230) Вы случаем не братья- близнецы ?
Если нет, то настоятельно рекомендую поменять аватарку с целю избежать путаницы. В противном случае  мне придется сослаться на пункт 4.10 Правил Форума и одного из Вас удалить, но где гарантия, что это будешь не ты ? :)

А в остальном никаких претензий, удачи и приятно-полезного общения на Форуме !!  :thumbsup:
Назва: Re: Как притулить к проекту типовик, и где его взять?
Відправлено: Agent_ від 14 Лютий 2012, 14:09:56
NeON2K, действительно похожи, поищу еще что-то с семейных фото :thumbsup: чтобы путаниц не было beer
Виноват исправился
Назва: Re: Как притулить к проекту типовик, и где его взять?
Відправлено: Agent_ від 14 Лютий 2012, 14:18:27
Agent_, я думаю, что без растяжек здесь не обойтись. А вообще, зачем такие сложности? почему не уложить на кровлю сетку?
Очень сложная форма крыши плюс желание начальства ставить именно стрежневой молниеприемник :-[

Всем спасибо! Как бы получилось, сделал все без расчетов, нарисовал только расположение молниеприемников, вид сверху и сбоку с указанием зон молниезащиты на разных высотах... Буду ждать экспертизы:) Потом буду исправлять замечания... Всім ще раз
ВЕЛИЧЕЗНЕ ДЯКУЮ beer
Назва: Re: Как притулить к проекту типовик, и где его взять?
Відправлено: Evgen Koc від 23 Лютий 2012, 15:18:43
      Готові щогли від 4 до 8 м заввишки для встановлення на пласких дахах (на розкладаних триногах), або для закріплення на фасадах Ви знайдете тут http://eom.com.ua/index.php?action=dlattach;topic=8642.0;attach=6001 (http://eom.com.ua/index.php?action=dlattach;topic=8642.0;attach=6001). При тому є вся комплектація для закріплення обома способами. За необхідності щоглу можна наростити, закріпивши на відрізку труби D=50...300 мм.
      Якщо Ваш об'єкт не "спеціяльний" спробуйте визначити зони захисту методом сфери. Вам сподобається.  :thumbsup:
      Нарешті, варто пошукати на споруді "природні" блискавкоприймачі і доземні провідники, аби здешевити всю ту стистему. Це сподобається вже Вашому директору  :)