Здравствуйте, нужна помощь.
Поступило задание определить запас по нагрузке для линий питания существующей КТП 6/0,4. Подскажите как правильно сделать, чтобы все учесть. Если есть ссылки на литературу, то буду очень благодарен.
-
определить запас по нагрузке для линий питания существующей КТП 6/0,4
Допустимий струм лінії мінус номінальний струм трансформаторів КТП . Результат - запас по струму , по цьому струмові порахувати потужність і вийде запас потужності лінії .
-
определить запас по нагрузке для линий питания существующей КТП 6/0,4
Допустимий струм лінії мінус номінальний струм трансформаторів КТП . Результат - запас по струму , по цьому струмові порахувати потужність і вийде запас потужності лінії .
а если на линии много КТП?
-
а если на линии много КТП
Рахувати кожну ділянку окремо , враховуючи її навантаження і переріз лінії .
-
а если на линии много КТП
Рахувати кожну ділянку окремо , враховуючи її навантаження і переріз лінії .
Я имел ввиду нужно ли учитывать коэффициент спроса, коэффициент загрузки и еть ли нормат. документ?
-
Извините за неполную информацию. Получается что от шин 6кВ питается несколько потребителей со своими трансформаторами 6/0,4. Как быть в таком случае?
-
нужно ли учитывать коэффициент спроса, коэффициент загрузки
Это существующие нагрузки , их должны выдать в РЭС .
-
нужно ли учитывать коэффициент спроса, коэффициент загрузки
Это существующие нагрузки , их должны выдать в РЭС .
На основании замеров нагрузки, как сумму мощностей трансформаторов подключенных ТП, как сумму мощностей из договоров про поставку эл. энергии ... ?
-
Подскажите как правильно сделать, чтобы все учесть. Если есть ссылки на литературу, то буду очень благодарен.
ВСН97-83, п. 2.13...2.15
-
Чисто практически проще прийти к токам:
Есть допустимый ток кабеля, есть допустимый ток трансформаторов тока в его голове (На ПС, на РП, короче в месте установки защиты) - это тот максимум который может пропустить линия (І1).
Дальше мы в Киеве считаем не по замерам, а по мощностям с учетом коэффициента загрузки ТП и коэффициента совмещения максимумов, получается результирующая мощность, исходя из которой находится ток (І2) - и по разнице между І1 и І2 виден запас по току, который может пропустить линия. Потом его можно перевести в мощность. Единственное - нужно помнить, что при увеличении количества ТП ,коэффициент совмещения максимумов уменьшится и некий запас по мощности еще будет.
Если речь идет не о Киеве, то вместо расчета по мощностям Облы предлагают пользоваться замерами. Что точнее - вопрос. Я бы доверял замерам, если бы эти замеры велись например в течении месяца и брался максимум, а так...
-
Чисто практически проще прийти к токам:
Есть допустимый ток кабеля, есть допустимый ток трансформаторов тока в его голове (На ПС, на РП, короче в месте установки защиты) - это тот максимум который может пропустить линия (І1).
Дальше мы в Киеве считаем не по замерам, а по мощностям с учетом коэффициента загрузки ТП и коэффициента совмещения максимумов, получается результирующая мощность, исходя из которой находится ток (І2) - и по разнице между І1 и І2 виден запас по току, который может пропустить линия. Потом его можно перевести в мощность. Единственное - нужно помнить, что при увеличении количества ТП ,коэффициент совмещения максимумов уменьшится и некий запас по мощности еще будет.
Если речь идет не о Киеве, то вместо расчета по мощностям Облы предлагают пользоваться замерами. Что точнее - вопрос. Я бы доверял замерам, если бы эти замеры велись например в течении месяца и брался максимум, а так...
А откуда берется коэффициента загрузки ТП ? наверняка из тег же замереров. И зачем привязыватся к допустимому току ТТ если есть допустимый ток кабеля.
Если добавить процент на развитие, эта методика практически совпадает с ВСН97-83. Вопрос - является ли ВСН нормативным документом при подготовке и выдачи ТУ? И вообще он действующий НД?