Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: Burbon від 11 Лютий 2012, 12:57:04

Назва: Подсчет токов токораздела
Відправлено: Burbon від 11 Лютий 2012, 12:57:04
Всем привет, подскажите пожалуйсто с таким вопросом, недавно услышал о точках токораздела на схеме электроснабжения города, и вот не пойму как их подсчитать и как это влияет на экономию электроэнергии?
Назва: Re: Подсчет токов токораздела
Відправлено: Андрюха РЗА від 13 Лютий 2012, 10:19:05
Что именно имеется в виду? Разрезы в сетях 10 кВ?
Назва: Re: Подсчет токов токораздела
Відправлено: Burbon від 13 Лютий 2012, 16:13:27
Да в сетях 6-10 кВ.
Назва: Re: Подсчет токов токораздела
Відправлено: Андрюха РЗА від 14 Лютий 2012, 09:20:29
Ну вообще-то это не проектное дело. Этим занимается служба режимов при каждом обле.
В свое время (лет 6 назад) я делал подобные расчеты, помню, что они достаточно громоздкие и как потом оказалось, достаточно абстрактны, учитывая то, что я не знаю текующую оперативную обстановку.
Я оперировал длинами каблей и мощностями трансформаторов 10/0,4 кВ в ТП, но потом, пообщавшись с диспетчером Киевэнерго, выяснил, что эти расчеты - только первая, предварительная ступень расчетов, которые потом могут очень сильно корректироваться, исходя из текущего состояния сетей (какие кабели целы, какие порваны), загрузки трансформаторов 110/10 кВ и пр.
Поэтому оптимальнее всего будет обратиться в службу режимов Вашего обла и договориться с ними.
Назва: Re: Подсчет токов токораздела
Відправлено: shtuch1 від 14 Лютий 2012, 09:55:36
Всем привет, подскажите пожалуйсто с таким вопросом, недавно услышал о точках токораздела на схеме электроснабжения города, и вот не пойму как их подсчитать и как это влияет на экономию электроэнергии?
Это в кольцевых схемах электроснабжения определяется точка с нулевым током. В зависимости от этой точки смотрят какую часть кольца можно больше загрузить или где зделать разрыв.
Назва: Re: Подсчет токов токораздела
Відправлено: Burbon від 14 Лютий 2012, 16:21:04
Всем привет, подскажите пожалуйсто с таким вопросом, недавно услышал о точках токораздела на схеме электроснабжения города, и вот не пойму как их подсчитать и как это влияет на экономию электроэнергии?
Это в кольцевых схемах электроснабжения определяется точка с нулевым током. В зависимости от этой точки смотрят какую часть кольца можно больше загрузить или где зделать разрыв.

Можно как нибудь по подробней весь метод пожалуйсто!
Назва: Re: Подсчет токов токораздела
Відправлено: Бригадир від 14 Лютий 2012, 17:11:29
Это в кольцевых схемах электроснабжения
МАГИСТРАЛЬНЫХ
Назва: Re: Подсчет токов токораздела
Відправлено: Burbon від 14 Лютий 2012, 17:16:05
Ребят помогите, очень надо, просто скоро предстоит заниматся этими расчетами мне!
Назва: Re: Подсчет токов токораздела
Відправлено: shtuch1 від 14 Лютий 2012, 18:19:54
Это в кольцевых схемах электроснабжения
МАГИСТРАЛЬНЫХ
Городских 10(6)кВ.
Назва: Re: Подсчет токов токораздела
Відправлено: O.S. від 14 Лютий 2012, 18:25:32
Ребят помогите, очень надо, просто скоро предстоит заниматся этими расчетами мне!
В.А. Боровиков, В.К. Косарев, Г.А. Ходот. "Электрические сети и системы". Изд. "Энергия", 1968. Параграфы 8.2...8.4
Назва: Re: Подсчет токов токораздела
Відправлено: Burbon від 14 Лютий 2012, 19:38:01
а где скачать?
Назва: Re: Подсчет токов токораздела
Відправлено: Burbon від 25 Березень 2012, 18:34:38
Приветствую еще раз всех кто старался мне помочь тут! Спасибо, у меня еще один вопрос! Скажите из книги которую мне посоветовали тут прочитать, я понял что подсчет точек токараздела нужно только лишь для того чтобы подсчитать потери в напряжения в линийх и также исходя из этого выявить потери мощности в сети и выбрать наиболее экономический режим? Я правильно понял? Ответте пожалуйсто!
Назва: Re: Подсчет токов токораздела
Відправлено: Андрюха РЗА від 26 Березень 2012, 10:04:23
Одна из задач - это для того, чтобы определить где в каком месте установить разрез. Ну и заодно определить загрузку каждого кабеля в цепочке в нормальном и послеаварийном режиме.
Назва: Re: Подсчет токов токораздела
Відправлено: Burbon від 26 Березень 2012, 15:10:00
Ну опять-же кто тому-же! Разрез устанавливается из расчетов по потери напряжения и дальнейшем по экономической работе сети, то есть про потери мощности? Так? А послеаварийный режим это вы про что именно? Вы имеете ввиду что при послеаварийном режиме перестроется сеть? Можно пожалуйсто по подробней?!
Назва: Re: Подсчет токов токораздела
Відправлено: Андрюха РЗА від 26 Березень 2012, 15:30:31
В нормальном режиме где-то в середине сети устанавливается разрез (токораспределение - это первый из нескольких параметров для расчета его места). То есть от каждого из 2-х РП питается уловно говоря "пол-цепочки"
Если питание како-го либо РП гаснет (ну или случается пробой на головном кабеле цепочки, или просто диспетчеру понадобилось для чего-то разгрузить одну из секций РП), то разрез переносится в Голову и уже вся цепочка садится на один из двух головных кабелей.
Насчет того, что разрез устанавливается по потере напряжения - не знаю, не факт. Нужно общаться с диспетчерами или инженерами по режимах.
Назва: Re: Подсчет токов токораздела
Відправлено: Burbon від 27 Березень 2012, 20:37:59
Поставили задачу расчитать точки токараздела сложнозамкнутой сети города 6-10 кВ. Вот делаю это впервые, сейчас буду специально для этого разрабатывать специальную полупрофисианальную программу на ЭВМ, всем кто поможет с теорией подсчета точек токараздела вышлю готовую программу по электронке!
Назва: Re: Подсчет токов токораздела
Відправлено: boss від 27 Березень 2012, 21:04:27
Посмотри книгу "Передача и распределение электроэнергии" , В.Н. Костин, Е.В. Распопов, Е.А. Родченко.
Может поможет.
В основе законы Кирхгофа.
В свое время считал по этой книге токораздел замкнутой сети (питание от источника А и В). Удивило тогда что нагрузка может большую часть активной мощности жрать от источника А, а большую часть реактивной мощности от источника В.