Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: Burbon від 11 Лютий 2012, 12:57:04
-
Всем привет, подскажите пожалуйсто с таким вопросом, недавно услышал о точках токораздела на схеме электроснабжения города, и вот не пойму как их подсчитать и как это влияет на экономию электроэнергии?
-
Что именно имеется в виду? Разрезы в сетях 10 кВ?
-
Да в сетях 6-10 кВ.
-
Ну вообще-то это не проектное дело. Этим занимается служба режимов при каждом обле.
В свое время (лет 6 назад) я делал подобные расчеты, помню, что они достаточно громоздкие и как потом оказалось, достаточно абстрактны, учитывая то, что я не знаю текующую оперативную обстановку.
Я оперировал длинами каблей и мощностями трансформаторов 10/0,4 кВ в ТП, но потом, пообщавшись с диспетчером Киевэнерго, выяснил, что эти расчеты - только первая, предварительная ступень расчетов, которые потом могут очень сильно корректироваться, исходя из текущего состояния сетей (какие кабели целы, какие порваны), загрузки трансформаторов 110/10 кВ и пр.
Поэтому оптимальнее всего будет обратиться в службу режимов Вашего обла и договориться с ними.
-
Всем привет, подскажите пожалуйсто с таким вопросом, недавно услышал о точках токораздела на схеме электроснабжения города, и вот не пойму как их подсчитать и как это влияет на экономию электроэнергии?
Это в кольцевых схемах электроснабжения определяется точка с нулевым током. В зависимости от этой точки смотрят какую часть кольца можно больше загрузить или где зделать разрыв.
-
Всем привет, подскажите пожалуйсто с таким вопросом, недавно услышал о точках токораздела на схеме электроснабжения города, и вот не пойму как их подсчитать и как это влияет на экономию электроэнергии?
Это в кольцевых схемах электроснабжения определяется точка с нулевым током. В зависимости от этой точки смотрят какую часть кольца можно больше загрузить или где зделать разрыв.
Можно как нибудь по подробней весь метод пожалуйсто!
-
Это в кольцевых схемах электроснабжения
МАГИСТРАЛЬНЫХ
-
Ребят помогите, очень надо, просто скоро предстоит заниматся этими расчетами мне!
-
Это в кольцевых схемах электроснабжения
МАГИСТРАЛЬНЫХ
Городских 10(6)кВ.
-
Ребят помогите, очень надо, просто скоро предстоит заниматся этими расчетами мне!
В.А. Боровиков, В.К. Косарев, Г.А. Ходот. "Электрические сети и системы". Изд. "Энергия", 1968. Параграфы 8.2...8.4
-
а где скачать?
-
Приветствую еще раз всех кто старался мне помочь тут! Спасибо, у меня еще один вопрос! Скажите из книги которую мне посоветовали тут прочитать, я понял что подсчет точек токараздела нужно только лишь для того чтобы подсчитать потери в напряжения в линийх и также исходя из этого выявить потери мощности в сети и выбрать наиболее экономический режим? Я правильно понял? Ответте пожалуйсто!
-
Одна из задач - это для того, чтобы определить где в каком месте установить разрез. Ну и заодно определить загрузку каждого кабеля в цепочке в нормальном и послеаварийном режиме.
-
Ну опять-же кто тому-же! Разрез устанавливается из расчетов по потери напряжения и дальнейшем по экономической работе сети, то есть про потери мощности? Так? А послеаварийный режим это вы про что именно? Вы имеете ввиду что при послеаварийном режиме перестроется сеть? Можно пожалуйсто по подробней?!
-
В нормальном режиме где-то в середине сети устанавливается разрез (токораспределение - это первый из нескольких параметров для расчета его места). То есть от каждого из 2-х РП питается уловно говоря "пол-цепочки"
Если питание како-го либо РП гаснет (ну или случается пробой на головном кабеле цепочки, или просто диспетчеру понадобилось для чего-то разгрузить одну из секций РП), то разрез переносится в Голову и уже вся цепочка садится на один из двух головных кабелей.
Насчет того, что разрез устанавливается по потере напряжения - не знаю, не факт. Нужно общаться с диспетчерами или инженерами по режимах.
-
Поставили задачу расчитать точки токараздела сложнозамкнутой сети города 6-10 кВ. Вот делаю это впервые, сейчас буду специально для этого разрабатывать специальную полупрофисианальную программу на ЭВМ, всем кто поможет с теорией подсчета точек токараздела вышлю готовую программу по электронке!
-
Посмотри книгу "Передача и распределение электроэнергии" , В.Н. Костин, Е.В. Распопов, Е.А. Родченко.
Может поможет.
В основе законы Кирхгофа.
В свое время считал по этой книге токораздел замкнутой сети (питание от источника А и В). Удивило тогда что нагрузка может большую часть активной мощности жрать от источника А, а большую часть реактивной мощности от источника В.