Помогите
проетирую ТП нужно на 10 кВ сделать компенсацию реактивной мощности. Подскажите есть ли методика для расчета на 10 кВ. Заранее всем огромное СПАСИБО.
Второй вопрос
Есть КТП внутренней установки и нужно организовать технический учет на 10 кВ но в РУ-10 нету возможности поставить учеты.
Как я хочу сделать:
на вводе в здание КТП стоят разьединители, после разьединителей я хочу поставить ящики учета а дальше кабель в РУ-10.
Вопрос так можно делать? как организовать учет, какие счетчики ставить, и если не тяжело то хотя бы на словах обьяснить схему учета.
Учет 10 кВ делается также как и 0,4 кВ. ставятся тр-ры тока и счетчик (какой? такойже как и на 0,4 кВ?) Если не тяжело помогите.
-
Учет 10 кВ делается также как и 0,4 кВ. ставятся тр-ры тока и счетчик (какой? такойже как и на 0,4 кВ?)
Плюс еще трансформаторы напряжения 10000/100 в. Соответственно и счётчик на такое напряжение-100 В.
-
Учет 10 кВ делается также как и 0,4 кВ. ставятся тр-ры тока и счетчик (какой? такойже как и на 0,4 кВ?)
Плюс еще трансформаторы напряжения 10000/100 в. Соответственно и счётчик на такое напряжение-100 В.
Ну не тр-ры, а один тр-р напряжения нужен, счетчик 100В. И схемы подключения в.вольтных счетчиков немного другие.
-
через ТТ собираеш неполную звезду и все нужна схема пишите сброшу
-
kossa, если не затруднит, сбрось на мыло или сюда схему.
Энергосбыт потребовал на отпайке в точке врезки ВЛ-6 кВ установить расчетный учет (хотите промежуточное КТП ставте, хотите еще как-то, сошлись на том, что поставить учет на ПС вначале линии, благо, что владелец сети не сильно возражает).
-
AlucarD,
нужно на 10 кВ сделать компенсацию реактивной мощности.
Если компенсацию делать только на стороне 10 кВ, то от реактивки разгрузится подводящая линия 10 кВ , а транс. будет ею загружен. Обидно как-то ??? Мож всёж на 04 ее поставить?
-
maverick,
Ну не тр-ры, а один тр-р напряжения нужен,
Ну... и три однофазника мона поставить, "сухих" к примеру :)