Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: трансформатор від 25 Червень 2008, 16:33:30

Назва: оптоволокно+кабель 6кВ
Відправлено: трансформатор від 25 Червень 2008, 16:33:30
Есть ли какой нибудь документ регламентирующий расстояние оптоволоконного кабеля от силового кабеля 6кВ?
Назва: Re: оптоволокно+кабель 6кВ
Відправлено: Electrician від 25 Червень 2008, 17:36:56
Когда-то, на одном из первых Элкомов, я видел кабель (не ручаюсь, что он был высоковольтный, но все же ...), так оптоволокно в нем было проложено параллельно с силовыми жилами. ИМХО если растояние и нормируется, то не по причине возможных наводок, поэтому наверно можно принимать как для двух кабелей при параллельной прокладке, в зависимости от места и способа прокладки
Назва: Re: оптоволокно+кабель 6кВ
Відправлено: трансформатор від 25 Червень 2008, 17:39:09
Вобщем то сославшись на ПУЭ я выбрал расстояние в один метр, так как это охранная зона силового кабеля
Назва: Re: оптоволокно+кабель 6кВ
Відправлено: Electrician від 25 Червень 2008, 17:54:38
я думаю, в данной ситуации растояние можно выбирать, как удобно проектировщику  :) - оптике это не повредит
Назва: Re: оптоволокно+кабель 6кВ
Відправлено: Виктор від 25 Червень 2008, 22:23:47
Цитата: трансформатор
Есть ли какой нибудь документ регламентирующий расстояние оптоволоконного кабеля от силового кабеля 6кВ?
ВБН В.2.2-45-1-2004 "Проектирование телекоммуникаций. Линейно-кабельные сооружения"