Назва: Щит для кабеля сеч. 35 и более
Відправлено: SKIner від 07 Лютий 2012, 10:36:16
Доброго времени суток, коллеги! Необходимо завести в щит (ЩР) кабель ВВГнг  - 5х35 -существуют ли шины  "N" и "PE" для подобных сечений, и, насколько я понимаю, в обыкновенные модульные автоматы 17,5 мм невозможно завести такое сеч., какие автоматы посоветуете (НAGER) и какому производителю щита, для таких автоматов можно отдать предпочтение?
 
Назва: Re: Щит для кабеля сеч. 35 и более
Відправлено: Сугор від 07 Лютий 2012, 10:46:44
SKIner, тпо каталогу Шнайдера к автоматам 120 и 125 серии можно подключить кабели до 35мм2 (меогопроволочная жила) и до 50мм2(моножила). И еще вариант кабель завести на клемник, а от него подключить проводом ПВ меньшего сечения
Назва: Re: Щит для кабеля сеч. 35 и более
Відправлено: SKIner від 08 Лютий 2012, 09:04:00
И еще вариант кабель завести на клемник, а от него подключить проводом ПВ меньшего сечения
Подскажите, клемники какого производителя наиболее подходят в данном случае?
Назва: Re: Щит для кабеля сеч. 35 и более
Відправлено: Сугор від 08 Лютий 2012, 10:43:11
SKIner, если честно никогда не задумывался о производителе, у нас в конторе этим занимаются другие люди
Назва: Re: Щит для кабеля сеч. 35 и более
Відправлено: Andrey59 від 08 Лютий 2012, 11:51:35
Винтовые клеммники Cabur CB CBD.35 на Дин-рейку зажимают провод от 0,5 до 35 квадрат. У Moellera есть распред. блоки (входит один провод, а выйти можно и шестью меньшего сечения) BPZ-KB см. каталог Xpole соединительные системы.
Назва: Re: Щит для кабеля сеч. 35 и более
Відправлено: Iv_One від 08 Лютий 2012, 18:10:48
   Распределительные блоки САМОЕ ОНО, производителей много. Использовали POKOJ, у Legrand есть аналогичное решение. А вот что нашлось в архиве у меня. Еще здорово у ERICO, но как то не приходилось ставить http://www.erico.com/products.asp?folderid=192 (http://www.erico.com/products.asp?folderid=192).
Назва: Re: Щит для кабеля сеч. 35 и более
Відправлено: alexpetrov57 від 08 Лютий 2012, 18:57:39
Клеммники больше всего нравятся Ensto например КЕ61 на дин-рейку до 50 мм2. У АВВ например есть еще переходные клеммы для модульных автоматов например SZ-Ast55 I от 6 до 50 мм2. Я думаю у других производителей такие вещи тоже есть.
Назва: Re: Щит для кабеля сеч. 35 и более
Відправлено: Wzamatuy від 09 Лютий 2012, 07:35:30
При изготовлении щитового оборудования для завода-изготовителя желательно указывать такие ньюансы. Вам бы сделали маленькие шинки для подключения.
Теперь по теме. Для модульных автоматов габарита до 63А мах сечение 25мм^2, для габарита 100-125А 35мм^2 (в зависимости от пр-ля возможен +/-). Если все же не подходит тогда оптимальным решением будет установка клеммника на сечение 35мм^2. Есть практически у всех производителей. В любом специализированном магазине точно найдете. Цена зависит от пр-ля и стартует от 40руб (производства РФ/Китай) и по самые небеса. Далее ставите перемычку между клеммой и автоматом. Правда возникает вопрос откуда такое сечение? Мах ток для модульного оборудования 125А (и то у единиц производителей), а 35 сечение держит куда более.
Для полноразмерных автоматов есть несколько решений, но они требуют свободного пространства в шкафу. 1. Это специальные приставки к контактам автомата для присоединения кабелей (стоят дорого и не у каждого пр-ля есть). 2. Шинки для подключения/наконечники для АВ (есть практически у всех пр-ей, стоят значительно дешевле).
Шины N и РЕ зависят от тока вводного аппарата или шины распределения. Могут быть либо маленькие шинки нуля до 63/100А (устанавливаются на DIN с изолятором или на монтажную плату непосредственно), либо небольшой длинны шинопровод (сечение по номинальному току).