Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: NeON2K від 06 Лютий 2012, 13:08:46

Назва: Автоматические выключатели с типом расцепителей D в цепи с частотником
Відправлено: NeON2K від 06 Лютий 2012, 13:08:46
Нужно ли ставить автоматический выключатель с типом расцепителя D в цепь с частотником (или УПП) или достаточно и C?
Назва: Re: Автоматические выключатели с типом расцепителей D в цепи с частотником
Відправлено: boss від 06 Лютий 2012, 16:25:49
Нужно исходить из того будут ли большие пусковые токи. Если их нет - тогда можно и С
Назва: Re: Автоматические выключатели с типом расцепителей D в цепи с частотником
Відправлено: NeON2K від 07 Лютий 2012, 11:02:00
будут ли большие пусковые токи
так тут и загвоздка, при прямом пуске (без частотника и мягкого пуска)  согласен, а вот с частотником и УПП, как мне кажется, это условие не действует...
Назва: Re: Автоматические выключатели с типом расцепителей D в цепи с частотником
Відправлено: sportal від 07 Лютий 2012, 16:41:36
с частотником и УПП, как мне кажется, это условие не действует...

Любой частотник является устройством плавного пуска (при настройке частотника вы программируете время разгона), спокойно ставьте  автомат с расцепителем С, здесь подробнее (http://www.ingener.info/forum/viewtopic.php?p=29760)