Нужно ли ставить автоматический выключатель с типом расцепителя D в цепь с частотником (или УПП) или достаточно и C?
-
Нужно исходить из того будут ли большие пусковые токи. Если их нет - тогда можно и С
-
будут ли большие пусковые токи
так тут и загвоздка, при прямом пуске (без частотника и мягкого пуска) согласен, а вот с частотником и УПП, как мне кажется, это условие не действует...
-
с частотником и УПП, как мне кажется, это условие не действует...
Любой частотник является устройством плавного пуска (при настройке частотника вы программируете время разгона), спокойно ставьте автомат с расцепителем С, здесь подробнее (http://www.ingener.info/forum/viewtopic.php?p=29760)